Макрос, который можно подключить к кнопке контроллера или кнопке на дискретном входе.

Макрос предназначен для определения типа нажатия: одиночное короткое, длинное или двойное (как дабл-клик в компьютере).

Описание работы макроса, как водится, можно найти внутри самого макроса.


Настройка:

"DI(long)" - время, через которое нажатие считается длинным

"DI(double)" - пауза между одиночными нажатиями, при которой будет определено двойное нажатие

Рекомендованное время обоих DI равно 500 мсек, время задаётся в циклах системы.
Изображения
 
Вложения
Тип файла: msl MFKey.msl (11.6 Кбайт, 2091 просмотров)