Системный генератор импульсов
Буду признателен если кто-нибудь подскажет есть ли в SMH2G(i) системные тактовые импульсы и можно ли их использовать через SMLogix в FBD программе.
Очень нужно, например, сделать мерцающий текст на дисплее! |
16.09.2017, 10:52 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Системный генератор импульсов
__________________ RTFM |
16.09.2017, 10:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Системный генератор импульсов
Мерцающий с какой частотой?
|
16.09.2017, 11:00 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системный генератор импульсов
|
16.09.2017, 11:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Системный генератор импульсов
__________________ RTFM |
16.09.2017, 11:51 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системный генератор импульсов
После прочтения букваря нарисовал как понял. Получается, что при цикле 100мс генератор на элементе NOT будет генерить импульсы 0,2сек, д-триггер поделит на 2, и надпись моя замерцает с частотой 2,5Гц? |
16.09.2017, 12:06 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Системный генератор импульсов
Только я на вашем месте использовал приложенный New макрос. Легче задавать частоту. 2,5Гц скорее всего будет не очень комфортным для оператора. |
16.09.2017, 12:22 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системный генератор импульсов
Буду пробовать... |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Генератор импульсов | NordZ | Вопросы о программировании | 1 | 22.11.2018 08:39 |
Откуда взялся генератор? (решено) | PA3JlUBHOE | Вопросы о программировании | 2 | 20.09.2018 00:28 |
Измерение частоты импульсов в МС | andre | SMLogix | 13 | 26.08.2016 14:44 |
Генератор импульсов | VB_Alen | SMLogix | 2 | 29.03.2016 12:26 |
Счётчик количества импульсов | Сергей_М | Вопросы о программировании | 4 | 19.11.2013 11:04 |