26.03.2009, 16:58 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Управление водяным котлом
Макрос управления водяным котлом с газовыми или дизельными горелками. Количество горелок 1 или 2 штуки.
Назначение входов/выходов описаны внутри макроса, там же есть примеры настройки для работы в тех или иных условиях. Тип файла: msl Водяной котёл с 1 или 2 горелками.msl (68.0 Кбайт, 3493 просмотров) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.01.2022 в 10:51 Причина: Исправил аварию насоса |
22.05.2010, 14:38 | #2 |
Новичок
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление водяным котлом
А как реализовать погодозависимость? т.е. как сделать так, чтобы температура котловой воды зависела от уличной температуры, а не была постоянной, чтобы уставка менялась взависимости от изменения наружней температуры. есть таблица соответствий "наружняя температура-температура воды", а вот как это сделать.... может кто то уже реализовывал подобное?
|
22.05.2010, 18:53 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление водяным котлом
Цитата:
Только не говорите мне, что человек, взявшийся програмить контроллеры, не понял о чем я написл удачи |
|
23.05.2010, 12:53 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление водяным котлом
Спасибо большое) я вышел из творческого ступора)
насчёт макроса управления котлом, приведенного выше... судя по схеме насос не включается вместе с горелками и не отключается в зависимости от них, как я понял после нажатия "Пуск" он работает постоянно пока либо не сработает термореле насоса, либо не нажать "стоп". Полагаю вместо сигнала с "пуск/стоп" на and перед off_delay насоса надо взять сигнал с rs тригера первой горелки... Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2011 в 17:46 |
23.05.2010, 22:27 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление водяным котлом
режим работы (включения-отключения) насоса зависит от конкретной схемы и условий эксплуатации установки. Не вникая в макрос, скажу, что если использована схема постоянной работы насоса при подаче комманды "ПУСК" на котел, то это наиболее распостраненная ситуация, иногда (оказывается ) насос отключать нельзя (завоздушивание стояков, опрокидывание циркуляции и пр. и пр. )
дерзайте PS: в любом случае правило: насос должен работать во время работы горелок (лишь при ПЕРВОМ (на холодную) запуске можно его немного "придержать", чтобы котел прогрелся напр до 20 гр, потом прокрутить полминуты, потом опять СТОП (а котел продолжает греться, не отключаясь) 30 гр - прокрутить и так до прогрева котла до минимальной температуры его работы - схема применяется в частности у чугунных котлов Wolf с автоматикой R12, 16 и пр) и после их отключения он может выключаться, но обязательно с задержкой для съема остаточного тепла с котла. |