В конструкторе делаю контур с аналоговым регулированием. Получаю проект с "AOUT1 - K1 - Управление регулирующим
клапаном контура 1". Казалось бы, все хорошо. Однако, открываем макрос "Устр - Регулятор К1", а там нули.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.04.2021 в 10:45 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Wowchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 10:19   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговое регулирование контура

Конструктор переустановить. Привязка макросов слетела.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 10:45   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговое регулирование контура

Цитата:
Сообщение от Wowchik Посмотреть сообщение
В конструкторе делаю контур с аналоговым регулированием. Получаю проект с "AOUT1 - K1 - Управление регулирующим
клапаном контура 1". Казалось бы, все хорошо. Однако, открываем макрос "Устр - Регулятор К1", а там нули.
После полной переустановки лоджика также нужно переустанавливать и Конструкторы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024