Здравствуйте. Прошу совета и подсказки.
Во главе всего Pixel 25xx.
Приточно-вытяжная система с камерой смешения, нагреватель - ТЭН, охладитель фреоновый. Вентиляторы с частотным регулированием.
В системе всего 2 датчика температуры: в канале (установлен после вентилятора) и в помещении.
Вопросы:
1) в авто режиме система может перейти из "лето" в "зиму" и обр..? имея на борту всего 2 датчика (помещ, канал)
2) 3 привода жалюзи (приточ, вытяж, смешен.). Питание приводов 24VDC, управляющий сигнал 0...10V . Возможно управление с одного выхода на 3 привода?
3) Есть галка В конструкторе (HVAC) камера смешения "совместить с жалюзи притока", расскажите, пожалуйста, как жалюзи при выборе этого флага будут работать?

Спасибо.
am-400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 12:07   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Прошу совета и подсказки.
Во главе всего Pixel 25xx.
Приточно-вытяжная система с камерой смешения, нагреватель - ТЭН, охладитель фреоновый. Вентиляторы с частотным регулированием.
В системе всего 2 датчика температуры: в канале (установлен после вентилятора) и в помещении.
Вопросы:
1) в авто режиме система может перейти из "лето" в "зиму" и обр..? имея на борту всего 2 датчика (помещ, канал)
2) 3 привода жалюзи (приточ, вытяж, смешен.). Питание приводов 24VDC, управляющий сигнал 0...10V . Возможно управление с одного выхода на 3 привода?
3) Есть галка В конструкторе (HVAC) камера смешения "совместить с жалюзи притока", расскажите, пожалуйста, как жалюзи при выборе этого флага будут работать?

Спасибо.
если коротко:
1 нет
2 да
3 синхронно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.10.2019, 12:09   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
ка (помещ, канал)
2) 3 привода жалюзи (приточ, вытяж, смешен.). Питание приводов 24VDC, управляющий сигнал 0...10V . Возможно управление с одного выхода на 3 привода?
3) Есть галка В конструкторе (HVAC) камера смешения "совместить с жалюзи притока", расскажите, пожалуйста, как жалюзи при выборе этого флага будут работать?

Спасибо.
Добавлю, что выполнение (2) требует обязательной установки (3) при создании проекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 12:38   #4
am-400
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если коротко:
1 нет
2 да
3 синхронно
Можете разъяснить по п.1.?
Если В конструкторе не ставить галку "датчика наруж.темпер.", и физически соответственно не установить "датчик наруж.темп.", то и переход "зима/лето" не организовать...?
Либо, можно "датчик темп.канала" установить на всас, и добиться тем самым переход "зима/лето"??? Но тогда как будет темп-ра в канале регулироваться, ведь до датчика в помещении далековато.....
am-400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 12:43   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
Можете разъяснить по п.1.?
Сезонность работы ВУ определяется температурой наружного воздуха, либо регламентной подачей тепла из "города". Автопереход возможен, если есть соответствующий датчик. У вас такого датчика нет.



Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
Если В конструкторе не ставить галку "датчика наруж.темпер.", и физически соответственно не установить "датчик наруж.темп.", то и переход "зима/лето" не организовать...?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480, документ m_menu_list.doc

Ну либо тупо глянуть в меню контроллера, если он у вас на руках.



Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
Либо, можно "датчик темп.канала" установить на всас, и добиться тем самым переход "зима/лето"??? Но тогда как будет темп-ра в канале регулироваться, ведь до датчика в помещении далековато.....
Про перенос канального датчика на всас не говорите при заказчике, можете нечаянно потерять работу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.10.2019, 12:43   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
Можете разъяснить по п.1.?
Если В конструкторе не ставить галку "датчика наруж.темпер.", и физически соответственно не установить "датчик наруж.темп.", то и переход "зима/лето" не организовать...?
Либо, можно "датчик темп.канала" установить на всас, и добиться тем самым переход "зима/лето"??? Но тогда как будет темп-ра в канале регулироваться, ведь до датчика в помещении далековато.....
Если вы собираете контроллер без датчика наружной температуры, вам доступны будет только режимы зима/лето. Если с датчиком, то зима/лето/авто, потому что авто - по датчику наружной температуры.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.10.2019, 12:46   #7
am-400
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Добавлю, что выполнение (2) требует обязательной установки (3) при создании проекта.
Спасибо.
Возможно реализовать открытие заслонки:
смешения 70%,
притока 30%,
вытяжная 100%..?
Соответственно галку не ставить?
и что в проекте изменить придется...?


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480, документ m_menu_list.doc

Ну либо тупо глянуть в меню контроллера, если он у вас на руках.


PS. Про перенос канального датчика на всас не говорите при заказчике или начальнике, можете нечаянно потерять работу.

В том то и дело, что их инициатива в этом
am-400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 12:52   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Возможно реализовать открытие заслонки:
смешения 70%,
притока 30%,
вытяжная 100%..?
Соответственно галку не ставить?
и что в проекте изменить придется...?
Ссылку на документацию я вам уже давал. Если у вас все три привода управляются от одного выхода, то ваша задача невыполнима. Хотя ваша задача и не имеет никакого смысла - нет смысла открывать вытяжку на 100% вместо 30%, если только вытяжка не имеет в разы бОльшую производительность, чем приток.



Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение

В том то и дело, что их инициатива в этом
Американцам предложили в космос на батуте прыгать, стройка уже началась?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.10.2019, 13:11   #9
am-400
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ссылку на документацию я вам уже давал. Если у вас все три привода управляются от одного выхода, то ваша задача невыполнима. Хотя ваша задача и не имеет никакого смысла - нет смысла открывать вытяжку на 100% вместо 30%, если только вытяжка не имеет в разы бОльшую производительность, чем приток.

Американцам предложили в космос на батуте прыгать, стройка уже началась?
уже закончилась
Да, спасибо.
Скажите, правильно управлять приток и смешения синхронно, а вытяжка отдельно? Либо все три синхронно открываются и закрываются?
am-400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 13:19   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
уже закончилась
Да, спасибо.
Скажите, правильно управлять приток и смешения синхронно, а вытяжка отдельно? Либо все три синхронно открываются и закрываются?
Лучше синхронно. Более линейная характеристика изменения расхода получается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.10.2019, 13:30   #11
am-400
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лучше синхронно. Более линейная характеристика изменения расхода получается.
Спасибо Огромное!!!
am-400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 14:35   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение

В том то и дело, что их инициатива в этом

Так добавьте датчик наружной температуры, раз он вам так нужен.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 15:03   #13
am-400
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так добавьте датчик наружной температуры, раз он вам так нужен.
Нужен автоматический переход Зима/лето. Значит нужно добавлять.
am-400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 15:35   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от am-400 Посмотреть сообщение
Нужен автоматический переход Зима/лето. Значит нужно добавлять.
Не переносить. Добавлять.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.10.2019, 15:53   #15
am-400
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не переносить. Добавлять.
Я Вас понял. Спасибо.
am-400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 00:05   #16
mafckz
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Прошу подсказать по поводу следующей ситуации.

Установил Pixel на ПВУ с рециркуляцией:
- 3 привода возд. клапанов с аналоговым управлением 0-10В и возвратными пружинами (при откл. питания приточный и вытяжной клапаны закрываются);
- приточный и вытяжной клапаны открываются в "одной фазе", а рециркуляционный в противофазе (закрывается);
- 4 датчика темп.: уличный, в подаче, в помещении, обр. воды.
- 3хходовой клапан на калорифере.

В SMConstructor (HVAC) включил пункт "Совместить с жалюзи притока".

При запуске контроллер отображает в пункте "Заслонка смесительная" 0%, а фактическое положение рецирк. клапана - полностью открыт (на 100%).
В дальнейшем, при отображении 15% - клапан открыт на 85%, и т.д.

Это так и должно быть, или когда сигнал выдает 15% (1,5В), то по программе это должно означать открытие клапана на 15% (а не как по факту закрытие на 15%)?

Такой вопрос возник, потому что после запуска прит. и выт. заслонки не открываются (проверял в течении 20 мин при Т_уставка=23; Т_в_помещении=20; Т_подачи=27; T_улич.=+5; Т_обр._воды= +35; Т_подачи_воды=+44). Но если отключить автоматы (силовые) на прит. и выт. вентиляторы, то через 5-10 мин. начинается небольшое открытие прит. и выт. заслонок).
mafckz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 04:34   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от mafckz Посмотреть сообщение
При запуске контроллер отображает в пункте "Заслонка смесительная" 0%, а фактическое положение рецирк. клапана - полностью открыт (на 100%).
В дальнейшем, при отображении 15% - клапан открыт на 85%, и т.д.

Это так и должно быть, или когда сигнал выдает 15% (1,5В), то по программе это должно означать открытие клапана на 15% (а не как по факту закрытие на 15%)?
Верить контроллеру. Когда он пишет 0%, заслонка должна быть закрыта. Перенастройте приводы.

В останове рециркуляция должна быть распахнута на 100% в вашем случае.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.12.2019, 21:32   #18
mafckz
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Верить контроллеру. Когда он пишет 0%, заслонка должна быть закрыта. Перенастройте приводы.
Благодарю за помощь!

Вышел из ситуации путем изменения кода.
На рис.1 как было по стандарту, а на рис2 - как сделал. Все отлично работает.
Изображения
Тип файла: png 1.png (16.8 Кбайт, 72 просмотров)
Тип файла: png 2.png (21.4 Кбайт, 68 просмотров)
mafckz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 03:00   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel / Датчики, приводы.

Цитата:
Сообщение от mafckz Посмотреть сообщение
Благодарю за помощь!

Вышел из ситуации путем изменения кода.
На рис.1 как было по стандарту, а на рис2 - как сделал. Все отлично работает.
Да, так тоже можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024