Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.06.2021, 08:49   #1
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Аналоговые входы и выходы модуля FMR (нет проблемы)

Впервые подключаю модуль FMR-10-20 к контроллеру 2G. Дискретные входа и выхода модуля FMR контроллер 2G обрабатывает отлично. Значит связь с контроллером есть. Но вот аналоговые входа в режиме термосопротивления не работают.
В 2G залит проект из конструктора. Показывает обрыв датчика -60.0 градусов.
Smlogix 3.33 Прошивку модуля тоже обновил до последней версии
В чём проблема с аналоговыми входами?
В конфигураторе датчик температуры выдаёт корректные показания
Вложения
Тип файла: rar FMR-1020-10.rar (1.63 Мбайт, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось Maxon, 10.06.2021 в 09:06
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2021, 11:22   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR

Вы можете взять показания температуры в сыром виде(сопротивление, для этого нужно использовать переменную AIN RAW) или масштабированном(температура, просто AIN, как у вас в проекте).

Вы почему-то взяли температуру в масштабированном виде, преобразовали значение в INT и подключили к макросу, который настроен на получение кода АЦП(а не сопротивление).

Что можно сделать:

- использовать переменную AIN RAW
- выбрать и настроить правильный макрос, который подходит для преобразования сопротивления в температуру https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467
- убедиться в правильности результата


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 08:51   #3
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)

Модуль FMR работает только с матриксом. С контроллером 2G как не работал модуль, так и не работает.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.06.2021 в 09:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 09:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Модуль FMR работает только с матриксом. С контроллером 2G как не работал модуль, так и не работает.
Ещё раз по шагам:

0) Использовать AIN RAW (выполнено!)

1а) по совету Ильи взять подходящий макрос по ссылке и заменить им те, что создал Конструктор

1б) либо из проекта Матрикса взять макросы датчиков и установить их в проект 2G

2) убедиться в правильности результата


PS. Проекты для 2G и Матрикса создаются разные, нельзя их сравнивать в части AIN.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 10:29   #5
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)

А зачем нужно было изначально давать совет использовать переменную AIN RAW для проекта, созданного конструктором для 2G, если вы знали что она там работать не будет, конструктор оказывается проекты разные создаёт? Это мне повезло, что у меня матрикс под рукой оказался.
Сделал по пункту 1б - из проекта Матрикса взял макрос датчика и установил их в проект 2G. Вход заработал. На аналоговом выходе вместо ожидаемых 10 вольт всего 1 вольт. Заменил выходной макрос вентилятора с частотником в проекте 2G на макрос Матрикса. Ура, выход заработал.
Отсюда у меня вопрос - какие ещё секретные макросы нужно будет менять в проекте, созданном конструктором ИТП для контроллера 2G? (связку 2G и Матрикс я планирую использовать в проекте ИТП, а тренировался я на конструкторе HVAC, так как он мне более привычен и в проекте созданном конструктором итп FMR у меня так же не заработал)
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 10:43   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Отсюда у меня вопрос - какие ещё секретные макросы нужно будет менять в проекте, созданном конструктором ИТП для контроллера 2G?
Может стоит один раз понять как все работает?
Особенно в каких попугаях все измеряется.
И вопросы просто отпадут.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 11:01   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Отсюда у меня вопрос - какие ещё секретные макросы нужно будет менять в проекте, созданном конструктором ИТП для контроллера 2G?
Вы создали проект под конкретный набор оборудования и сейчас предъявляете Конструктору, что он честно и правильно выполнил заданную вами же задачу?

Ясен красен, что настройки и форматы от одного модуля могут не подойти к настройкам и форматам другого. Вы меняете макросы с одним типом настройки на макросы с другим типом настройки и как удивительно, что всё внезапно начинает работать


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 11:23   #8
Maxon
Новичок
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)

Проект ИТП можно сделать только на 2G или SMH4. Я бы с удовольствием использовал Матрикс с модулями MRL в проекте ИТП, но вы не даёте такой возможности. Мне необходимо десять аналоговых входов. Где мне их взять, если MC даёт всего восемь? Взял бы модуль MR с аналоговыми входами, но нет такого в природе. Вот и взял модуль FMR 1020. Создаю проект для 2G в конструкторе ИТП и оказывается я что то не то делаю. Тыкните меня носом в каком руководстве написано что нужно поменять макросы при подключении модуля FMR к контроллеру 2G.
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 11:28   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Проект ИТП можно сделать только на 2G или SMH4. Я бы с удовольствием использовал Матрикс с модулями MRL в проекте ИТП, но вы не даёте такой возможности. Мне необходимо десять аналоговых входов. Где мне их взять, если MC даёт всего восемь? Взял бы модуль MR с аналоговыми входами, но нет такого в природе. Вот и взял модуль FMR 1020. Создаю проект для 2G в конструкторе ИТП и оказывается я что то не то делаю. Тыкните меня носом в каком руководстве написано что нужно поменять макросы при подключении модуля FMR к контроллеру 2G.
Не знаю, в какое РЭ для свободно программируемых контроллеров внести такую информацию, но в поиске форума находятся варианты, вот один из них

Создайте проект для матрикса, например, в конструкторе вентиляции, неужели там будут проблемы? Конструктор отрабатывает правильно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 11:40   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входа и выхода модуля FMR (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием

вы не даёте

Мне необходимо

Где мне их взять

Взял бы

нет такого в природе

оказывается я что то не то делаю
Цитата:
Сообщение от Maxon Посмотреть сообщение
Тыкните меня носом в каком руководстве написано что нужно поменять макросы при подключении модуля FMR к контроллеру 2G.
В институтах будущих инженеров учат прежде всего разыскивать нужную информацию. РЭ на модуль МС не является секретом, данные там есть. РЭ на модуль FMR также не является секретом, входы там описаны хорошо, по выходам промашка - мы её поправим, нужную информацию Илья вам дал.

Итого у вас есть размерности одного модуля и размерности другого. Руководство для того, чтобы взять одно число, умножить его на другое, чтобы получить из них нужное вам третье число содержится в учебнике математики начальной школы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024