По умолчанию Пределы температуры (решено)

Добрый день!
Честно прошерстил поиск и ничего подобного не нашел.
Вопрос у меня следующий: на одном из объектов у заказчика очень жесткие требования к температуре, температура в помещении должна быть а пределах 19-22 градусов. В вент установке стоит электронагреватель с ШИМ и ККБ (инвертор). Т.е. есть все условия, чтобы это требование выполнить. НО: если температура выходит за эти рамки, должно сработать оповещение (обыкновенная лампочка), работающая по типу сигнализации о засоре фильтра, т.е. не отключая установку. Соответственно, со сбросом, как обычной ошибки.
Как это сделать в FBD для меня не очень понятно...
Наставите на путь истинный?
Gross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 16:19   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пределы температуры

Запись в журнал требуется или просто надо щелкнуть выходом?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 16:21   #3
Gross
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пределы температуры

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Запись в журнал требуется или просто надо щелкнуть выходом?
Запись не обязательно, только единица на DO.
Gross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 16:32   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пределы температуры

Ну если совсем просто, то как-то так можно сделать.

Режим: Готов взять с выхода макроса "Режимы" (обычно где-то посреди программы)
Key: Сброс аварии взять с выхода макроса "Клавиатура авто" (обычно где-то в нижнем левом углу программы)

Ну и пределы тут фиксированные. Чтобы менять их через меню, надо вам разбираться со структурой и принципом функционирования меню в стандартных программах.
Изображения
Тип файла: png пример аварии.png (58.1 Кбайт, 65 просмотров)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 16:36   #5
Gross
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пределы температуры

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ну если совсем просто, то как-то так можно сделать.

Режим: Готов взять с выхода макроса "Режимы" (обычно где-то посреди программы)
Key: Сброс аварии взять с выхода макроса "Клавиатура авто" (обычно где-то в нижнем левом углу программы)

Ну и пределы тут фиксированные. Чтобы менять их через меню, надо вам разбираться со структурой и принципом функционирования меню в стандартных программах.
Большое спасибо!
Пределы и нужны фиксированные, так что это уже готовое решение.
Gross вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024