Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.04.2022, 20:28   #1
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Системные аварии Матрикс

Что предшествовало появлению системных аварий неизвестно.

Контроллер Матрикс 1321-70 остановился.
Перестали считываться значения аналоговых входов. Дискретные входы работают.
В системном меню, раздел аварии появился целый список аварий. От "Замените батарейку", до "БД неисправна". Всего их было (со слов) 5-6 штук.
После перезагрузки контроллера, кнопкой Reset, остались: "Ошибка распределения памяти", "Ошибка проекта", "Ошибка связи с СВ".

Удалил проект (возврат к заводским установкам), появлялась авария низкого напряжения батареи. Потом пропала. Батарейку на всякий случай заменил. Старая батарейка 3.2 вольта.

Контроллер через USB опознается, залить проект можно, отформатировать диск и обновить ПО не дает. Пишет ошибку связи. Хотя проект загружает и переходит в режим отладки.

Лоджик 34 и 32 ведут себя одинаково (хотя 32 версия более стабильно работает чем 34)

Вопрос простой. В ремонт?
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 10:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Контроллер через USB опознается, залить проект можно, отформатировать диск и обновить ПО не дает. Пишет ошибку связи. Хотя проект загружает и переходит в режим отладки.

Лоджик 34 и 32 ведут себя одинаково (хотя 32 версия более стабильно работает чем 34)

Вопрос простой. В ремонт?
Таки сначала отформатировать. Ремонт - слишком долгий и дорогой заменитель форматирования.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.04.2022 в 11:55
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:47   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

После форматирования уточните, каким цветом будет гореть индикатор i на контроллере.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 08:52   #4
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Про файрвол я подумал в первую очередь. Проблема в том, что проект загружается и в режим отладки работает. А обновление ПО и форматирование делать не хочет.

После сброса на заводские установки с отключением питания (2 раза) появилась авария "Ядро SMlogix аварийно остановлен"

Индикатор i горит постоянно (мне кажется белым светом, не зеленый точно)
Изображения
Тип файла: png 2022-04-29_07-24-35.png (15.9 Кбайт, 46 просмотров)
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 10:38   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Про файрвол я подумал в первую очередь. Проблема в том, что проект загружается и в режим отладки работает. А обновление ПО и форматирование делать не хочет.
Всё правильно, это два разных режима контроллера с которыми работают два разных комплекта драйверов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 11:20   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Попробуйте установить на контроллер прикрепленный deb-пакет.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2023 в 12:48
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.04.2022, 14:50   #7
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте установить на контроллер прикрепленный deb-пакет.
А помогло.
Задышал. Системных аварий после загрузки проекта нет.

И что это было?
У меня складывается впечатление, что SMH4 работает стабильней и надежней чем Matrix.
Спасибо.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 17:59   #8
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Странно. Контроллер отработал несколько месяцев. И вдруг понял, что ему плохо.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2023 в 12:54
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 20:38   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Если можно выдать на каких серийниках такая же проблема может появится, чтобы проверить и сразу поправить.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2023 в 12:55
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 14:07   #10
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Илья можно пошаговое руководство по настройке лоджика для форматирования матрикса. Сегодня планирую быть на объекте. Система вин7 антивируса нет. Не хотелось бы вогнать совсем в "кирпич".
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 14:23   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

В большинстве случаев этих тем хватает

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

Если у вас есть другой контроллер Segnetics, то можете на нём потренироваться.

Если при выполнении этих рекомендаций у вас не форматируется, то нужно смотреть логи SMlogix и разбираться с компьютером.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 09:52   #12
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Прошел 1 месяц , опять "ошибка ядра" .Обновление под лоджиком 112.
Прошлый раз причину не выявили, следствие не заставило себя ждать.
Вопрос -что убивает ядро в матриксе ?
Подключен через овеоновский блок питания 24VDC.
Перефирия 4 датчика давления овен (4-20 мА), 2 тс на температуру, 4 пускателя, клапан электромагнитный, сухие контакты на дискретные входа. Работает в режиме 24/7 круглосуточно.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 11:26   #13
MidWay
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
Прошел 1 месяц , опять "ошибка ядра" .Обновление под лоджиком 112.
Прошлый раз причину не выявили, следствие не заставило себя ждать.
Вопрос -что убивает ядро в матриксе ?
Подключен через овеоновский блок питания 24VDC.
Перефирия 4 датчика давления овен (4-20 мА), 2 тс на температуру, 4 пускателя, клапан электромагнитный, сухие контакты на дискретные входа. Работает в режиме 24/7 круглосуточно.
Был случай в практике переделывали автоматику на китайском станке блистерной упаковки, поставили Matrix так же было 4 модульных контактора. При ПНР выяснилось следующее: в режиме наладки пока контакторы переключались не слишком часто ни каких проблем не было, когда станок начинал работать на номинальной производительности (каждые пару секунд один из контакторов включался/выключался) минут через 10 ядро падало в ошибку. Решилось заменой пускателей на реле 24 вольта с диодом. После этого работает уже полгода без нареканий.
MidWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 11:45   #14
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от MidWay Посмотреть сообщение
пока контакторы переключались не слишком часто ни каких проблем не было,
Переключение раз 1,5 месяц. После обновления ПО сбоев по питанию не было, пускатели не переключались.
В работе насосы не разменивались.
Рядом с щитом нет другого техн. оборудования, ПЧ тоже нет.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 11:47   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
Прошел 1 месяц , опять "ошибка ядра" .Обновление под лоджиком 112.
Прошлый раз причину не выявили, следствие не заставило себя ждать.
Вопрос -что убивает ядро в матриксе ?
Подключен через овеоновский блок питания 24VDC.
Перефирия 4 датчика давления овен (4-20 мА), 2 тс на температуру, 4 пускателя, клапан электромагнитный, сухие контакты на дискретные входа. Работает в режиме 24/7 круглосуточно.
Папку var/log целиком перепишите с контроллера по ftp, пока не поздно. Может там будут следы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 12:12   #16
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Папку var/log целиком перепишите с контроллера по ftp, пока не поздно. Может там будут следы.
По шагово - как сделать эту процедуру
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 12:21   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
По шагово - как сделать эту процедуру
Скачать любой ftp-клиент. Открыть в нём ip-адрес контроллера, логин/пароль root/segnetics или ваш, если вы его изменяли. Найти папку var, зайти в неё, найти папку log, зайти в неё. Переписать все файлы на компьютер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 12:02   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Также логи можно скачать из системного меню контроллера(если есть sd-карта) или через веб-интерфейс контроллера по его ip - оборудование - диагностика - скачать логи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 10:35   #19
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Скачать любой ftp-клиент. Открыть в нём ip-адрес контроллера, логин/пароль root/segnetics или ваш, если вы его изменяли. Найти папку var, зайти в неё, найти папку log, зайти в неё. Переписать все файлы на компьютер.
Был на объекте. Зашел в папку var. При попытке скачать из папки Log , обрыв связи и невозможность обратно её установить.

Отформатировал, залил проект, ошибок нет, по FTP захожу (связь есть, файлы качаются).
Есть вопросы по работе СОМ1 в режиме слейва (пока отсекаю внешние, возможные причины)
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2022, 11:27   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Также логи можно скачать из системного меню контроллера(если есть sd-карта) или через веб-интерфейс контроллера по его ip - оборудование - диагностика - скачать логи.
Так скачать не попробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2022, 16:16   #21
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте установить на контроллер прикрепленный deb-пакет.
Спасибо. Файлик помог. БЫла похожая ситуация. Обновили ядро, загрузили проект. Но вылезала ошибка связи с модулем MRL. Сбросы в заводские не спасали. Обновление ядра больше не получалось ("Ошибка обновления"). Светодиод i белым светился.

После загрузки этого ДЭБ пакета, удалось обновить ядро. Проект залился, ошибка связи MTBUS пропала и все стало ОК.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2023, 12:54   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системные аварии Матрикс

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если можно выдать на каких серийниках такая же проблема может появится, чтобы проверить и сразу поправить.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024