Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.12.2020, 18:48   #1
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Куда делся вход Port у SlaveX(link) в Трим?

Ну собственно сабж. Вход Port. В SMH он есть, в Matrix он есть, а в Trim нет и даже в справке его нет.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 21:01   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Куда делся вход Port у SlaveX(link) в Трим?

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Ну собственно сабж. Вход Port. В SMH он есть, в Matrix он есть, а в Trim нет и даже в справке его нет.
Все есть. наверное забыли поставить галку.
Изображения
Тип файла: jpg 11441144.jpg (112.3 Кбайт, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 114411.jpg (140.1 Кбайт, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 1144114411.jpg (269.3 Кбайт, 42 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 23:48   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Куда делся вход Port у SlaveX(link) в Трим?

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Все есть. наверное забыли поставить галку.
Вопрос был об этом

Untitled.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 10:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Куда делся вход Port у SlaveX(link) в Трим?

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Ну собственно сабж. Вход Port. В SMH он есть, в Matrix он есть, а в Trim нет и даже в справке его нет.
Недавно добавили, в справку пока не внесли, в Трим5 не завели.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024