По умолчанию Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Добрый день.
Matrix 10-20-90.
Подскажите как можно узнать IMEI код встроенного модема?
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 11:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Добрый день.
Matrix 10-20-90.
Подскажите как можно узнать IMEI код встроенного модема?
К сожалению, нативно никак. Мы добавим эту информацию в системное меню.

Можно, наверное, напрямую пообщавшись с модемом через АТ-команды, но там ряд сложностей есть. Поэтому, если не горит, лучше подождать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 13:58   #3
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Есть ли у Вас список АТ команд для встроенного модема?
Если установить программу minicom или miniterm в matrix, и отправить АТ команды через терминал?


Добавлено через 2 минуты


Очень нужна функция отправки произвольной USSD команды, для снятия устройство с регистрации .
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 14:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Очень нужна функция отправки произвольной USSD команды, для снятия устройство с регистрации .
можете подробнее?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 17:30   #5
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Некоторые сетевые устройства(модемы, шлюзы, маршрутизаторы) автоматический регистрируются в "база данных идентификационных кодов" после установки сим карты. После регистрации устройства в БДИК, нельзя использовать другие сим карты на этом устройстве до снятия его в БДИК.

Есть два варианта для снятия устройства c регистрации БДИК:
1. Отправить определенную USSD команду провайдеру связи.
2. Ехать со всеми документами и устройством в офис провайдера связи.

https://imei.rfs.gov.kz/index_ru.php - Сервис проверки регистрации IMEI

Еще если будет ФБ отправки USSD команды в SMlogix можно было бы вытащить баланс на экран смарта.
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 17:35   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
отправки USSD команды в SMlogix можно было бы вытащить баланс на экран смарта.
Почему нельзя вытащить на экран баланс с блока ModemInfo? Или я вам неправильно понял?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 18:01   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Некоторые сетевые устройства(модемы, шлюзы, маршрутизаторы) автоматический регистрируются в "база данных идентификационных кодов" после установки сим карты.
Это с какого перепоя автоматически
Цитата:
После регистрации устройства в БДИК, нельзя использовать другие сим карты на этом устройстве до снятия его в БДИК.
А кто запретит?
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 18:39   #8
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Почему нельзя вытащить на экран баланс с блока ModemInfo? Или я вам неправильно понял?
С нашими провайдерами связи не получалось получить баланс с блока ModemInfo . Если под рукой будет ПЛК еще раз попробую, возможно я до этого неправильно настраивал модем. Но все же считаю что возможность отправки произвольной USSD команды пригодиться.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это с какого перепоя автоматически
А кто запретит?
https://www.kt.kz/rus/society/s_1_ja...153667519.html
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 18:48   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
С нашими провайдерами связи не получалось получить баланс с блока ModemInfo . Если под рукой будет ПЛК еще раз попробую, возможно я до этого неправильно настраивал модем. Но все же считаю что возможность отправки произвольной USSD команды пригодиться.
А я считаю, что отправка запроса без возможности расшифровки ответа - бесполезная штука.

Вам бы с балансом сначала справиться, там как раз отправка USSD-запроса и расшифровка ответа. Толку делать ещё один запрос, если вы с первым не совладали...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 19:08   #10
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А я считаю, что отправка запроса без возможности расшифровки ответа - бесполезная штука.

Вам бы с балансом сначала справиться, там как раз отправка USSD-запроса и расшифровка ответа. Толку делать ещё один запрос, если вы с первым не совладали...

К примеру мне нужно отправить USSD команду *6914*2*123456789123# для снятия устройства с регистрации, в данном случае ответ от USSD команды не нужен. Ответ придет в виде СМС сообщения.
Как можно это реализовать в Matrix или TRIM5, SMH4+3G Modem ICM?
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 23:26   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Не увидел автоматического и явной привязки к карте. А вообще бреднятина - модемы на объектах иногда дохнут и их приходится менять.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам бы с балансом сначала справиться, там как раз отправка USSD-запроса и расшифровка ответа. Толку делать ещё один запрос, если вы с первым не совладали...
А как там запрос по оператору меняется? У Tele2 *105#, у Билайна *102#, МТС и Мегафон по сотке...
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 07:34   #12
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не увидел автоматического и явной привязки к карте. А вообще бреднятина - модемы на объектах иногда дохнут и их приходится менять.
Я пишу это как человек который сталкивался с такой проблемой на практике.
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 10:09   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А как там запрос по оператору меняется? У Tele2 *105#, у Билайна *102#, МТС и Мегафон по сотке...
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMC...mcfg_modem.htm


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
К примеру мне нужно отправить USSD команду *6914*2*123456789123# для снятия устройства с регистрации, в данном случае ответ от USSD команды не нужен. Ответ придет в виде СМС сообщения.
Как можно это реализовать в Matrix или TRIM5, SMH4+3G Modem ICM?
Судя по документу из вашей ссылки, вам можно просто отправить СМС на номер 6914 с текстом 123456789123, но мы короткие номера также не поддерживаем. Также можно просто воспользоваться личным кабинетом оператора. Я позвонил в ваш МТС и мне сказали, что это можно сделать и по телефону, позвонив с привязанного номера и сообщив ИНН (если физлицо) или придя в салон с доверенностью и бумагами от юрлица.

Автоматическая привязка, судя по тексту, осуществляется только для старых симок и один раз в жизни. Новые симки привязываются самостоятельно.

Я думаю, что вы излишне раздуваете свою проблему. Кроме нас существует ещё целая куча трекеров, автосигнализаций и прочей телематики, которая не умеет играть в произвольные USSD.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2021 в 10:23
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 12:09   #14
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение



Судя по документу из вашей ссылки, вам можно просто отправить СМС на номер 6914 с текстом 123456789123, но мы короткие номера также не поддерживаем. Также можно просто воспользоваться личным кабинетом оператора. Я позвонил в ваш МТС и мне сказали, что это можно сделать и по телефону, позвонив с привязанного номера и сообщив ИНН (если физлицо) или придя в салон с доверенностью и бумагами от юрлица.

Автоматическая привязка, судя по тексту, осуществляется только для старых симок и один раз в жизни. Новые симки привязываются самостоятельно.

Я думаю, что вы излишне раздуваете свою проблему. Кроме нас существует ещё целая куча трекеров, автосигнализаций и прочей телематики, которая не умеет играть в произвольные USSD.

Пробовал все варианты для снятия с регистрации БДИК. С нашими провайдерами работает только два варианта:
1. Отправить определенную USSD команду провайдеру связи.
2. Ехать со всеми документами и устройством в офис провайдера связи.
У нас нет провайдера связи МТС.
Автоматическая привязка не зависит от сим карты, пробовали сим карты Tele2,Beeline,Kcell. Оно зависит от устройства, были шлюзы и модемы которые после установки сим карты автоматический зарегистрировались в БДИК. А у некоторых модемов и шлюзов не было автоматической регистрации. Хочу протестировать на матриксе будет ли автоматическая привязка. Для этого нужен IMEI код встроенного модема.
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 13:44   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
У нас нет провайдера связи МТС.
по оператору ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Теле2 и Алтел): Источник: www.kt.kz


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 14:26   #16
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
по оператору ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Теле2 и Алтел): Источник: www.kt.kz
https://www.kt.kz/rus/society/s_1_ja...153667519.html это старая статья, возможно раньше так и было но сейчас только выше указанные два варианта. Какой срок добавления IMEI кода в системное меню?
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 14:37   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 10-20-90. Как можно узнать IMEI код встроенного модема?

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Какой срок добавления IMEI кода в системное меню?
У меня нет ответа на этот вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024