По умолчанию Как можно бюджетно подключить термопару?

Интересует подключение термопары к контроллеру Сегнетикс, на этом этапе все равно к какому: SMH2010, Pixel, Matrix. Необходимо измерять температуры до 400-450 градусов, с точностью не хуже чем 2-3 градуса. Из термосопротивлений я прикинул, что ближе всего будут Pt500, но они что-то не распространенные. При этом другие датчики тоже будут, высокотемпературный канал только один. Может кто-то уже решал подобный вопрос? Основное требование, чтобы недорого было.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 09:25   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как можно бюджетно подключить термопару?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Интересует подключение термопары к контроллеру Сегнетикс, на этом этапе все равно к какому: SMH2010, Pixel, Matrix. Необходимо измерять температуры до 400-450 градусов, с точностью не хуже чем 2-3 градуса. Из термосопротивлений я прикинул, что ближе всего будут Pt500, но они что-то не распространенные. При этом другие датчики тоже будут, высокотемпературный канал только один. Может кто-то уже решал подобный вопрос? Основное требование, чтобы недорого было.
овен нпт-3
или какой-нить китаец с али


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 09:49   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как можно бюджетно подключить термопару?

При диапазоне 500 °С точность 2-3 градуса - это примерно 0.5% точности.
Если бюджетно - то вам сюда
andre вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.08.2022, 10:58   #4
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как можно бюджетно подключить термопару?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
овен нпт-3
или какой-нить китаец с али
Овеновские НПТ - от 5000, дорого это. Китаец - да, там можно взять панельный ПЛК с нужной комбинацией входов и достаточно бюджетно, но насколько он будет надежен? Дело в том, что ненадежно я и сам могу собрать и будет максимум бюджетно. А хочется надежно И за разумные деньги. Похоже не выйдет с термопарой ... Но я там[...] нашел датчик Pt500 за 1500р.

Последний раз редактировалось Ilya J., 09.08.2022 в 11:10
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 13:42   #5
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как можно бюджетно подключить термопару?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Необходимо измерять температуры до 400-450 градусов, с точностью не хуже чем 2-3 градуса. Из термосопротивлений я прикинул, что ближе всего будут Pt500, но они что-то не распространенные. При этом другие датчики тоже будут, высокотемпературный канал только один. Может кто-то уже решал подобный вопрос? Основное требование, чтобы недорого было.
Разве pt500 может измерять температуру до 450°С?
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 16:32   #6
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как можно бюджетно подключить термопару?

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Разве pt500 может измерять температуру до 450°С?
Они вроде считаются "котельными", для котлов используются т.е. Собственно задача была в том, чтобы измерять температуру отходящих газов твердотопливного котла.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 18:09   #7
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как можно бюджетно подключить термопару?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Они вроде считаются "котельными", для котлов используются т.е. Собственно задача была в том, чтобы измерять температуру отходящих газов твердотопливного котла.
В итоге-то как подключили термопару?
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2023, 12:56   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как можно бюджетно подключить термопару?

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
В итоге-то как подключили термопару?
Никак. Это была идея на пробу. В итоге выбрал контроллер НЕ Сегнетикс и отказался от термопары совсем.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024