По умолчанию Работа с ОВЕН MB110-224.8A

Пример работает на заводских настройках модуля MB110-8AC, выполнен для контроллера SMH-2Gi, но можно сконвертировать в проект для любого контроллера.

Карта памяти внутри проекта. Описание подключения и настроек внутри макроса.
Вложения
Тип файла: psl MB110-224.8A (2Gi).psl (612.9 Кбайт, 271 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 14.07.2017 в 13:32