Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.06.2017, 07:58   #31
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
я вспомнил...

Один раз попалась панель пу1 где регистры только читались, но не писались техподдержка после отравки скрина опс сервера поверила и исправила за неделю.

это у вас было?
уже и не вспомнишь что было, а что нет, возможно
shmidt.w вне форума  
Старый 18.07.2017, 13:16   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
я вспомнил...

Один раз попалась панель пу1 где регистры только читались, но не писались техподдержка после отравки скрина опс сервера поверила и исправила за неделю.

это у вас было?
случайно не вкурсе, пу1 и пу2 отличаются принципиально или только прошивками?
т.е. можно ли на пу1 накатить прошивку для конструктора?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 18.07.2017, 13:56   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. можно ли на пу1 накатить прошивку для конструктора?
Нельзя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 18.07.2017, 15:23   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нельзя.
понятно..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 24.07.2017, 23:41   #35
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Прицепил панельку ПУ-2М к Пикселю. Есть где нибудь для нее описание ?
Iroha вне форума  
Старый 25.07.2017, 11:05   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Прицепил панельку ПУ-2М к Пикселю. Есть где нибудь для нее описание ?
Конечно есть. На сайте её производителя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 25.07.2017, 11:44   #37
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Имеется ввиду описание пульта с прошивкой ПУ-2М SEG.
Iroha вне форума  
Старый 25.07.2017, 12:35   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Имеется ввиду описание пульта с прошивкой ПУ-2М SEG.
Всё как обычно, там же не графический дисплей...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 25.07.2017, 12:52   #39
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Есть ли у него меню или какие нибудь настройки. Для чего версия ПУ-2М v2 SEG
Iroha вне форума  
Старый 25.07.2017, 12:54   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Есть ли у него меню или какие нибудь настройки. Для чего версия ПУ-2М v2 SEG
Откуда у этой панельки меню? Там же это физически невозможно. Настройки штатные, всё как обычно.

Прошивка автоматически "подсасывает" конфигурацию проекта конструктора вентиляции, больше ничем не отличается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 25.07.2017, 13:18   #41
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

А что там вообще есть или ничего нет ?
Iroha вне форума  
Старый 25.07.2017, 13:21   #42
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Так вы панельку прицепили или нет? Питание подавали? Вот что на ней отображается - то и есть. Прошивка seg без "бубна" подключается к конструкторским проектам.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 25.07.2017, 14:01   #43
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Прицепил и посмотрел. Хорошо бы какое -нибудь описание.
Iroha вне форума  
Старый 25.07.2017, 14:46   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Прицепил и посмотрел. Хорошо бы какое -нибудь описание.
Возьмите описание на сайте производителя. Экран масочный, показывать что-то другое не умеет. Кнопки с конкретными пиктограммами имеющими конкретный смысл.

Простите за аналогию, но описание от белого унитаза также успешно подходит и к синему унитазу. И к зелёному тоже подходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 25.07.2017, 16:20   #45
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Я извиняюсь конечно. но у них на сайте несколько описаний.
Iroha вне форума  
Старый 25.07.2017, 16:47   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Я извиняюсь конечно. но у них на сайте несколько описаний.
Я увидел только два и их названия не оставляют никаких сомнений с своём содержимом.

Если вы хотите найти инструкцию у меня, то её у меня нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 25.07.2017, 17:10   #47
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

ок , спасибо за ответы.
Iroha вне форума  
Старый 01.08.2017, 12:41   #48
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

по ссылке сработала прошивка PU2M_SEG_M

PU2M_SEG_M_v2 не захотела, вернее прицепилась, что-то показала и отвалилась
пиксель12

а так, какую-нить инструкцию было бы неплохо. прямо в конструктор её. к остальным файлам.
Изображения
Тип файла: jpg P70801-152302.jpg (509.1 Кбайт, 148 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 01.08.2017, 13:30   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по ссылке сработала прошивка PU2M_SEG_M

PU2M_SEG_M_v2 не захотела, вернее прицепилась, что-то показала и отвалилась
пиксель12

а так, какую-нить инструкцию было бы неплохо. прямо в конструктор её. к остальным файлам.
PU2M_SEG_M создавалась под моим контролем. Откуда взялась вторая версия и какие в ней изменения, мне неведомо.

Инструкцию, если напишите, я обязательно включу в контроллер. Или если её напишет производитель панельки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 01.08.2017, 19:32   #50
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PU2M_SEG_M создавалась под моим контролем. Откуда взялась вторая версия и какие в ней изменения, мне неведомо.

Инструкцию, если напишите, я обязательно включу в контроллер. Или если её напишет производитель панельки.
предлагаете провести нир?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 02.08.2017, 12:16   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
предлагаете провести нир?
Там нирить-то нечего. Четыре кнопки со значками и две со стрелками))

Вот выдержка из задания на программирование.

Инициализация:

1. После подачи питания не включать подсветку

2. После подключения считать «Version», если несовместимы, написать в шестнадцатеричном коде считанную версию большими цифрами и зажечь “Ошибка” с числом «63» маленькими цифрами. Дальнейшую работу запретить, т.е. больше ничего не делать и на действия пользователя не реагировать

3. осуществить перевод контроллера ВУ в режим работы с панелью

4. Считать текущую уставку t

5. Считать границы изменения уставки

6. Датчики

• Считать датчик температуры воздуха в помещении и отобразить его значение, если датчик присутствует, иначе отобразить t_(канала). Если же датчик канала отсутствует, то ничего не отображать и отключить возможность задания уставки

• Считать датчик температуры наружного воздуха, если он есть, то у панели возможен режим авто, то есть всего три режима получается «Полуснежинка /Полусолнышко» и Солнышка и Снежинка,

• иначе режима авто нет и по кнопке М выбирать только два режима Снежинка или Солнышко.

8. Считать текущий режим работы (нагрев/охлаждение) – по результату зажечь снежинку или солнышко

9. Считать текущий режим работы (нагрев/охлаждение/автовыбор), если автовыбор, то начать мигать значок «Полуснежинка/Полусолнышко» с частотой 1Гц

10. Считать состояние ВУ, перевести панель в состояние «Откл», если ВУ остановлена, иначе подсветку панели включить и отобразить актуальную информацию ВУ

11. Считать аварии ВУ, если есть аварии – отобразить их на экране

12. Считать и отобразить время, если контроллер поддерживает данную функцию


Запуск ВУ:

1. Записать единицу в «SCi_Пуск»
2. Зажечь подсветку, показать актуальную информацию ВУ
3. Подождать 3 секунды
4. Записать ноль в «SCi_Пуск»
5. Проверить «SCo_Пуск/~Стоп», если равна нулю, то перейти обратно в состояние «Откл», подсветку панели отключить


Останов ВУ:

1. Записать единицу в «SCi_Стоп»
2. Отключить подсветку
3. Подождать 3 секунды
4. Записать ноль в «SCi_Стоп»
5. Проверить «SCo_Пуск/~Стоп», если равна нулю, то перейти в состояние «Откл», иначе зажечь подсветку обратно


Состояние «Откл»:

Подсветка погашена. Информация с датчика НЕ отображается (больших цифр нет). Значок вентилятора и его скорость НЕ отображаются.
Остальное всё отображается (режим нагрев/охл, аварии, часы)


Состояние «Вкл»:

Подсветка горит. Отображается информация с датчика. Отображаются значки вентилятора и его скорости.
Остальное всё отображается (режим нагрев/охл, аварии, часы)


Отображение аварий:

1. Проверяем фильтры, если один из них засорён (или оба), то зажигаем надпись «Фильтр!»

2. Проверяем остальные аварии, если есть, то зажигаем надпись «Ошибка» и начинаем мигать подсветкой с частотой 1Гц вплоть до нажатия любой кнопки пользователем или исчезновения аварии, в независимости от того в работе система или останове

9. Если отклика от контроллера не было дольше 30 сек, то всю информацию гасим, гасим подсветку и показываем ошибку MODBUS, при появлении связи проводим инициализацию заново


Действия пользователя:

1. Изменение уставки. Первое нажатие +/- показывает текущую уставку. Последующие нажатия её изменяют. Новую уставку передавать в контроллер после пятисекундной паузы после нажатий +/-, далее скрываем ввод уставки

2. Изменение режима нагрев/охлаждение. Игнорировать короткие нажатия на кнопку M. Если пользователь удерживает эту кнопку более 5 сек, начать мигать текущим значком нагрева/охлаждения/полуснежинки, частота мигания 2Гц. Далее пользователь однократными нажатиями перебирает последовательно снежинку/солнышко/полуснежинку (в это время мигает выбираемый значок, т.е. только снежинка, только солнышко или только полуснежинка). После прекращения ввода пользователем (5 сек) произвести запись выбранного значения. Далее отобразить значки в штатном режиме

4. Запуск и остановка ВУ. Нажатие на кнопку «питания» вызывает перевод ВУ в состояние «Вкл» и «Откл»


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 03.08.2017, 17:59   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там нирить-то нечего. Четыре кнопки со значками и две со стрелками))

Вот выдержка из задания на программирование.
в моей вселенной запись уставки происходит только после долгого нажатия на М. если просто изменить и бросить, то ничего не записывается.

м.б. есть какие-то моменты в возможных конфигурациях?

с каким проектами конструктора оно точно работает, а с какими неточно?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 03.08.2017, 18:43   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с каким проектами конструктора оно точно работает, а с какими неточно?
Со всеми работает. И работала на момент тестов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 03.08.2017, 19:52   #54
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Со всеми работает. И работала на момент тестов.
спасибо!
тогда хотябы этот текст включите в шаблоны доков по конструктору, просто чтоб не искать его по форуму


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 04.08.2017, 11:24   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо!
тогда хотябы этот текст включите в шаблоны доков по конструктору, просто чтоб не искать его по форуму
Если вы переработаете этот текст в инструкцию, то вышлите её производителю панельки, пусть рядом с прошивкой положит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 04.08.2017, 20:12   #56
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы переработаете этот текст в инструкцию, то вышлите её производителю панельки, пусть рядом с прошивкой положит.
я так и думал, ничто и никому не нужно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 07.08.2017, 11:39   #57
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я так и думал, ничто и никому не нужно
Вы всерьёз предлагаете мне заняться продвижением чужой продукции? Которая, по вашим же словам, и не работает толком.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 20.09.2017, 00:33   #58
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

В начале 17го по моей просьбе Александр доработал прошивку Slave для ПУ2М добавив туда 51 энергонезависимый регистр. Мне это нужно было для замены дорогого и не эргономичного Z033. Теперь успешно использую эти панели и с контроллерами Сегнетикс и с Зентеком.
Описание на слейв никто не обновил. Вообще документация - слабая сторона этого производителя.
PA3JlUBHOE вне форума  
Старый 20.09.2017, 00:46   #59
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Интересно. А с Зентеком как используете ?
Iroha вне форума  
Старый 20.09.2017, 01:03   #60
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Интересно. А с Зентеком как используете ?
Доработал их стандартную прошивку Z400-W.
PA3JlUBHOE вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024