Старый 18.12.2019, 18:57   #331
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
У меня есть небольшое пожелание, нельзя ли сделать экспорт "переменных modbus" в EXCEL.

Сейчас экспорт идет в map файл, и далее его часто приходится экспортировать в эксель, при этом разделители в тексте map не позволяют все разделить в одно действие. Это немного раздражает.
а у меня пожелание чтобы редактор переменных модбас в лоджике и был сам ексель. пока переменных одна-две, пофик, но когда их три состава по сто вагонов - просто бесит.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 19:42   #332
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а у меня пожелание чтобы редактор переменных модбас в лоджике и был сам ексель. пока переменных одна-две, пофик, но когда их три состава по сто вагонов - просто бесит.
Вот тут не соглашусь.
Завтра с екселем что случится - и не отредактировать?
Имхо, надо бы добавить экспорт и импорт переменных модбас в какой-нибудь текстовый структурированный формат, который поддерживался бы екселем.
По мне, так наиболее подходящий формат - XML.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 06:50   #333
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вот тут не соглашусь.
Завтра с екселем что случится - и не отредактировать?
Имхо, надо бы добавить экспорт и импорт переменных модбас в какой-нибудь текстовый структурированный формат, который поддерживался бы екселем.
По мне, так наиболее подходящий формат - XML.
ну нельзя же так буквально воспринимать мои слова.. сам эксель - это его возможности редактирования таблиц, сейчас таких движков хоть носом жуй.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 11:02   #334
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но никак не усложнить невидимыми дополнительными действиями, которые вас же потом ещё больше и запутают.
Я бы был совсем не против, если бы эта функция была бы видимой, но по моему опыту в других бета-тестах никто не будет ее реализовывать. чем проще предложишь. тем вероятнее сделают.

да, конечно я предлагаю упростить сложные действия. поскольку уверенно пользоваться вашим продуктом могут только адепты, которые годами сидят преимущественно на сегнетиксе, а которые "мимо пробегали" как я ,например, просто будут пробегать мимо и дальше.

НУ тогда вношу предложение сделать более подробное описание блока хистори, а скорее проще будет, если будут живые примеры, в них даже проще разобраться, чем в описании, которое тоже очень тяжело написать. я сам это прекрасно знаю, поскольку писал инструкции к своему ПО. и мне в ней все понятно, а операторы как на иностранном читают...
но если уж примеры - то несколько и не сильно навороченных. может быть таких. что можно будет их потом объединять для получения более полного результата.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 11:45   #335
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вот тут не соглашусь.
Завтра с екселем что случится - и не отредактировать?
Имхо, надо бы добавить экспорт и импорт переменных модбас в какой-нибудь текстовый структурированный формат, который поддерживался бы екселем.
По мне, так наиболее подходящий формат - XML.
Сама MS не следует выложенным ею же открытым XML-форматам для ворда и экселя.

По мне, XML самые неподходящий, т.к. обычный текст, который сейчас, легко отредактировать в чём угодно и быстро.


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Я бы был совсем не против

НУ тогда вношу предложение сделать более подробное описание блока хистори
Это просьба ни о чём. Когда просите без конкретной цели, результат может оказаться совсем не тем, как вы задумывали.

В чём конкретно у вас проблемы? Что-то не написано? Или просто "многобукв" и "ниасилить"? Каких конкретно примеров общего характера вам кажется, что не хватает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 17:22   #336
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
поскольку уверенно пользоваться вашим продуктом могут только адепты, которые годами сидят преимущественно на сегнетиксе, а которые "мимо пробегали" как я ,например, просто будут пробегать мимо и дальше.
Не являюсь адептом, но мне кажется что порог вхождения для мимо крокодилов у лоджика самый низкий. Попробуйте подсунуть кодесис 3.5 или Tia portal не работавшему в нем человеку. У них возникнет куча вопросов. Но если с них перейти на лоджик, не слышал чтоб у кого то были проблемы. Все везде одно и тоже.

Конечно если сравнивать с ПЛУ - то да, сигнетик тяжел
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 18:02   #337
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сама MS не следует выложенным ею же открытым XML-форматам для ворда и экселя.

По мне, XML самые неподходящий, т.к. обычный текст, который сейчас, легко отредактировать в чём угодно и быстро.
ну так и прикрутите что-нито в чем это можно можно делать прямо в лоджике! и не отдельно окошке которое перекрывает весь проект, а где-то рядом со всеми вкладками, как вариант


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.12.2019, 16:49   #338
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Попробовал Scaled в матриксе. очень удобно, но очень бы хотелось иметь возможность выбираться scaled/raw для каждого из входов, ну или группы по 4, например. я конечно понимаю, что сейчас в меня полетят палки, что мол гони все в raw и обрабатывай в макросах, но всегда хочется все лишнее с поляны убрать, чтобы программа в процессе отладки читалась легче.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 15:45   #339
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

несмотря на негатив разработчиков вношу очередную хотелку:
в SMconfig в разделе "управление" сделать настройку, которая будет включать/отключать контроль регистра букв, которые приходят в управляющих смс. очень тяжело неквалифицированному персоналу объяснять что надо следить за регистром букв, поскольку у всех разные телефоны и у всех по разному настроено автоматическое изменение регистра (я уже сталкивался с этой проблемой у производителей жестко-запрограммированных устройств и тупым персоналом заказчика).

кроме этого (правда я этого не проверял, может быть это по умолчанию выполняется) хотелось бы иметь возможность исключать лишние пробелы идущие подряд, причем как со стороны принятого смс управления, так и при написании команд в СМконфиге.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 17:34   #340
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
несмотря на негатив разработчиков вношу очередную хотелку:
в SMconfig в разделе "управление" сделать настройку, которая будет включать/отключать контроль регистра букв, которые приходят в управляющих смс. очень тяжело неквалифицированному персоналу объяснять что надо следить за регистром букв, поскольку у всех разные телефоны и у всех по разному настроено автоматическое изменение регистра (я уже сталкивался с этой проблемой у производителей жестко-запрограммированных устройств и тупым персоналом заказчика).

кроме этого (правда я этого не проверял, может быть это по умолчанию выполняется) хотелось бы иметь возможность исключать лишние пробелы идущие подряд, причем как со стороны принятого смс управления, так и при написании команд в СМконфиге.

Есть и то и то. В 3.32 лоджике регистры профукали, но исправят.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 17:48   #341
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

отлично!
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:00   #342
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
отлично!
Но не хотелка же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:27   #343
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Появилась необходимость изменять значения нескольких технологических параметров на экране с помощью ползунка. Если точнее то это натяжка материала между двумя валами. То есть изменяя частоту вращения первого вала относительно второго, можно добиться регулировки натяжения, а изменением времени разгона/замедления можно добиться оптимального режима намотки, т.к. частота непостоянна и может меняться скачкообразно. (Есть более простые методы для моего случая например задавать момент, но там много специфики потому что все сложнее...)

Сама настройка очень тонкая и если это делать просто вводом цифр, то можно перескочить через необходимую величину, и подбор оптимального значения займет куда больше времени чем если вводить непрерывным (аналоговым) методом.

Поэтому думаю было бы удобно одним движением пальца по экрану в реальном времени изменять настройки тех. процесса. И кроме этого еще найдется куча применений этой функции.

И чтобы этот ползунок еще можно было изменять по размеру, чтобы пальцы разного калибра могли им пользоваться.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 10:52   #344
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Появилась необходимость изменять значения нескольких технологических параметров на экране с помощью ползунка.
Берём секундомер из соседней темы, меняем блок юникстайм на блок touch и получаем движение пальца на выходе правого регистра. Как положительное, так и отрицательное.

При необходимости, ограничиваем зону движения пальца блоком TouchRect, запрещая вычисления, если палец не в нужной зоне.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4441


PS. Я почему-то уверен, что подгонка кнопками +/- будет более точной и комфортной. Толстым пальцем идеально доли не поймать. Разве что стилусом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 11:09   #345
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Берём секундомер из соседней темы, меняем блок юникстайм на блок touch и получаем движение пальца на выходе правого регистра. Как положительное, так и отрицательное.

При необходимости, ограничиваем зону движения пальца блоком TouchRect, запрещая вычисления, если палец не в нужной зоне.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4441


PS. Я почему-то уверен, что подгонка кнопками +/- будет более точной и комфортной. Толстым пальцем идеально доли не поймать. Разве что стилусом.
Это сделать конечно можно, но просто хочется иметь уже законченное решение в виде готового элемента в смарте. Это визуализация в виде шкалы и показ цифр, заполнение цветом в процентном соотношении, настройка нужного масштаба чтобы выводить доли если требуется, изменение размера ползунка для глазастости.

Материальное тактильное чувство, как например регулировка потенциометра. Например есть задачи где цифровой мультиметр заменяется стрелочным. То же и тут.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 11:41   #346
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Это сделать конечно можно, но просто хочется иметь уже законченное решение в виде готового элемента в смарте. Это визуализация в виде шкалы и показ цифр, заполнение цветом в процентном соотношении, настройка нужного масштаба чтобы выводить доли если требуется, изменение размера ползунка для глазастости.

Материальное тактильное чувство, как например регулировка потенциометра. Например есть задачи где цифровой мультиметр заменяется стрелочным. То же и тут.
Попробуйте, может подойдет.
Вложения
Тип файла: msl движок.msl (117.6 Кбайт, 26 просмотров)
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 12:02   #347
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Попробуйте, может подойдет.
У меня ваш макрос не открывается. И здесь разговор про готовое решение от разработчика и про хотелки ведь.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 13:03   #348
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
У меня ваш макрос не открывается. И здесь разговор про готовое решение от разработчика и про хотелки ведь.
Так некоторые хотелки быстрее самому сделать. Макрос в 3.30 лоджике.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 13:11   #349
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Так некоторые хотелки быстрее самому сделать. Макрос в 3.30 лоджике.
Да вот зараза был бы 30 лоджик)) это не проблема придумаю что нибудь из костылей
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 15:51   #350
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

30й лоджик
в смконфиг на поляну можно вытащить смарт-переменные, но есть не то чтоб проблема, но не удобство, приходится переименовывать вытащенное
см.прицеп.

хотелось бы чтобы вход смарт-блока "видимость" суффикс из его, блока, имени.
и вообще хотелось бы меньше рутины при работе со смарт-блоками


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 16:57 Причина: Удалил вложения за ненужностью
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 04:04   #351
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
30й лоджик
в смконфиг на поляну можно вытащить смарт-переменные, но есть не то чтоб проблема, но не удобство, приходится переименовывать вытащенное
см.прицеп.

хотелось бы чтобы вход смарт-блока "видимость" суффикс из его, блока, имени.
и вообще хотелось бы меньше рутины при работе со смарт-блоками
С формальной точки зрения, согласно проекта, в смконфиге должны были работать исключительно переменные типа MEM. Но при реализации удалось подтянуть туда всё, что есть в контроллере. Со временем отпало железо, т.к. это создавало противоречия во взаимодействии софта.

То, что вы просите, разрушит взаимодействие смарта и лоджика. Я запишу ваше пожелание, но лично я не вижу способа реализовать его, не утяжеляя работу кода раза в два. Это автоматически повлечёт за собой проблемы в больших проектах. Т.е. последующий запрет прямого заведения смарта в смконфиг для разрешения этих проблем путём невозможности создания предпосылок для них.

Вот как-то так.

PS. Bayk, прекратите балабольство, иначе мне придётся заблокировать вашу учётку на форуме. Это будет первая блокировка за 15 лет существования форума.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 19:50   #352
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С формальной точки зрения, согласно проекта, в смконфиге должны были работать исключительно переменные типа MEM. Но при реализации удалось подтянуть туда всё, что есть в контроллере. Со временем отпало железо, т.к. это создавало противоречия во взаимодействии софта.

То, что вы просите, разрушит взаимодействие смарта и лоджика. Я запишу ваше пожелание, но лично я не вижу способа реализовать его, не утяжеляя работу кода раза в два. Это автоматически повлечёт за собой проблемы в больших проектах. Т.е. последующий запрет прямого заведения смарта в смконфиг для разрешения этих проблем путём невозможности создания предпосылок для них.

Вот как-то так.

PS. Bayk, прекратите балабольство, иначе мне придётся заблокировать вашу учётку на форуме. Это будет первая блокировка за 15 лет существования форума.
прицепить суффикс из имени к пину видимость это влечет такие проблемы?
если так, то не надо конечно. будем ждать следующую реинкарнацию аля-смарт, я блекджеком и всем остальным


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 08:32   #353
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
прицепить суффикс из имени к пину видимость это влечет такие проблемы?
Да, там много что на это имя завязано. Добавление суффикса - это изменение имени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.01.2020, 13:13   #354
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, там много что на это имя завязано. Добавление суффикса - это изменение имени.
обидно. и немного странно то, что имя, выводимое в блоке не имеет такую глубокую привязку в коде. обычно это всегда какой-то атрибут, который меняется на все что угодно не затрагивая кода


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 15:55   #355
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Спрошу здесь. Что это за блок?
Изображения
Тип файла: png 1.png (980 байт, 160 просмотров)
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 15:57   #356
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Спрошу здесь. Что это за блок?
Это один из тех блоков, которым нельзя пользоваться никому, кроме нас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 16:01   #357
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это один из тех блоков, которым нельзя пользоваться никому, кроме нас.
А как он оказался в свободном доступе?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 16:15   #358
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
А как он оказался в свободном доступе?
Похоже кто-то из наших бывших сотрудников не смог сдержать себя в руках и допустил утечку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 17:11   #359
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
А как он оказался в свободном доступе?
А где вы его нашли в свободном доступе?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 18:14   #360
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А где вы его нашли в свободном доступе?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4048
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024