Старый 23.12.2021, 07:38   #61
Cannabis
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Спасибо огромное, искал ее гуглом, но он посчитал что мне это не нужно и ни одной ссылки подходящей не дал.
Cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 15:01   #62
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)

ПЧ воспринимает задание только целым числом int

как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz?
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 15:09   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от olg2004 Посмотреть сообщение
50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)

ПЧ воспринимает задание только целым числом int

как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz?
Открыть даташит на ПЧ и глазами увидеть, как это сделать

Обычно частотники принимают герцы, умноженные на 10. Т.е. 25Гц = 250. 25.1 = 251.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 15:23   #64
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обычно частотники принимают герцы, умноженные на 10. Т.е. 25Гц = 250. 25.1 = 251.
На микродрайвах все несколько сложнее и через Ж.
В настройках частотника выставляется минимальная и максимальная задаваемая частота.
Например, от 0 до 65 Гц. В процентах это будет 0-100.

В регистр задания скорости пишется значение от 0 до 16384 (4000h).
0 соответствует 0% скорости и 0 Гц заданной частоты
16384 соответствует 100% скорости и 65 Гц заданной частоты
ну и дальше линейная интерполяция

Из-за этих выкрутасов вряд ли удастся добиться, чтобы на всем диапазоне задаваемая на контроллере частота соответствовала отображаемой на ПЧ частоте с точностью 0,1 Гц. Где-нибудь будет различаться.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 15:37   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
На микродрайвах все несколько сложнее и через Ж.
Я хотел заставить человека хоть чуть-чуть напрячься для получения результата. Иначе учение не пойдёт впрок. Я показал как дробное можно передать через целое. Это и был ответ на его вопрос. До вычислений, которые требует микродрайв, он ещё не добрался



Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Из-за этих выкрутасов вряд ли удастся добиться, чтобы на всем диапазоне задаваемая на контроллере частота соответствовала отображаемой на ПЧ частоте с точностью 0,1 Гц. Где-нибудь будет различаться.
Честно говоря, задавать именно герцы я не припомню, где было бы реально полезно. 0..100% от производительности гораздо полезнее, особенно если границы этой производительности от объекта к объекту различны. Ну или обороты в некоторых задачах полезны, а на каких герцах они там достигаются - похрен на самом деле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 15:47   #66
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Результат есть, только не идеальный

ЧП не хочеть изменять частоту с дискретность меньше чем 1 Hz

не пойму где ошибка
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 16:12   #67
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Честно говоря, задавать именно герцы я не припомню, где было бы реально полезно. 0..100% от производительности гораздо полезнее, особенно если границы этой производительности от объекта к объекту различны. Ну или обороты в некоторых задачах полезны, а на каких герцах они там достигаются - похрен на самом деле.
Так то оно так.
Но бывает, что заказчик (эксплуатация) хочет задавать скорость в герцах, а потом сильно нервничает, когда циферки в десятых долях не сходятся.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от olg2004 Посмотреть сообщение
Результат есть, только не идеальный

ЧП не хочеть изменять частоту с дискретность меньше чем 1 Hz

не пойму где ошибка
Это зависит от настроек частотника, и того, что контроллер в него пишет.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 16:18   #68
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Так то оно так.
Но бывает, что заказчик (эксплуатация) хочет задавать скорость в герцах, а потом сильно нервничает, когда циферки в десятых долях не сходятся.
Эксплуатация обычно сама не особенно понимает, что она хочет на самом деле. А по факту она по бумажке переводит производительность в герцы и задаёт герцы. Так привычнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 17:29   #69
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
и того, что контроллер в него пишет.

да спасибо разобрался, всем известный макрос ПЧ FC 51 не давал задать частоту с такой дискретностью
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024