|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.02.2012, 14:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Кто нибудь подключал по Modbus частотники Vacon и Danfoss MicroDrive.
С Vacon проблема с управлением, адреса указанные в руководстве молчат. Хотя через Modscan все управляется. MicroDrive вообще молчит. Карта памяти от VLT2800, родной не нашел. Помогите кто чем может. |
26.02.2012, 20:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2012, 11:39 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Перепроверил все и не один раз. Параметры выставлены верно. С Vacon проблема такая:
1. подключаю ModScan32 адреса с 2101 по 2111 регистры чтения данные поступают, адреса с 2001 по 2003 чтение/запись все записывается, команды выполняются. 2. Написал карту памяти для контроллера адреса смещены на 1 (выяснил опытным путем) соответственно 2100-2110 чтение, 2000-2002 чтение/запись. 3. Залил в SMH тестовую программу. Чтение идет нормально при ручном пуске все данные приходят. Пытаюсь записать значения в адреса записи ответа значения в регистрах частотника не меняются. Адреса правильные потому что на выходе висят данные записанные через ModScan32. В приложении выкопировка из мануала Vacon. |
27.02.2012, 12:23 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2012, 12:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
MicroDrive
Есть инструкция "FC51OperatingInstructions(132R0008).PDF" валяется на сайте Данфоса. В ней таблица стандартных регистров. Если немного доработать макрос от VLT2800 то работать связка будет. Еще можно почитать инструкции на другие модели частотников "данфосс" в которых адреса настраиваемых в меню параметров совпадают с адресами в MicroDrive (модель не помню). Карта примера. |
29.02.2012, 11:40 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Считал логи обмена. Получилось следующее:
адрес устройства 2, интересуемый адрес 2002 (07D2) присутствуют следующие посылки 02 10 07 d2 00 01 02 0b b8 d1 50 - должно записаться значение 3000 02 03 07 d2 00 01 25 74 02 03 02 - считывается из данного адреса значение, непонятно почему длина составляет 0х25 байт хотя должна быть 2 байта, ну и значение неадекватное 02 03 06 00 00 00 00 13 88 38 d3 - значение 5000 содержится по адресу 0х600, а именно оно отображается на выходе в Лоджике на адресе 0x07D2 3f bf 02 10 07 d2 00 01 0b b8 - что это такое я непонял Похоже не правильные контрольные суммы, но почему? Последний раз редактировалось lynx, 29.02.2012 в 12:00 |
29.02.2012, 12:09 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
1) 02 10 07 d2 00 01 02 0b b8 d1 50 - записывается один регистр по адресу 07D2h, значение для записи 0BB8h (3000d) 2) 02 03 07 d2 00 01 25 74 - один регистр считывается из адреса 07D2h Собственно, ответов частотника я в вашем сообщении не вижу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.02.2012, 12:28 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Вот что мне выдал modscan
|
29.02.2012, 12:48 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
Тем более я не совсем понимаю, что я должен там найти и лог чего именно или каких именно операций вы мне показываете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 29.02.2012 в 17:36 |
|
29.02.2012, 17:29 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
И все таки чем принципиально отличаются команды записи Модскана и Лоджика.
Попробовал записывать данные из Лоджика по сигналу (с нулевым периодом), при установке сигнала записи в 1 Device(Link) выдает сообщение NoRespons А с Модскана все пишется |
29.02.2012, 17:37 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
Разницы не должно быть никакой. Если разница есть, значит есть разница и в настройке сети. В конце концов запустите модскан в режиме слейва и посмотрите что контроллер пытается считать/записать. Попробуйте ещё отключить групповые запросы, вдруг частотник их не поддерживает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.03.2012, 14:46 | #12 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
pixel c 5 штуками пч danfoss, работает шикарно, настраивается в 2клика. проект довольно большой по функционалу,разбираться очень долго, поэтому выкладывать не буду.
перед началом надо настроить связь между всеми ПЧ и Контроллером, т.е везде указать одинаковые параметры RS-485 в danfoss и ПЛК для Danfoss 8-30 [2] Modbus 8-31 [1-126] /любой который не повторяется, и будет использоваться в запросе 8-32 [2] 9600бод /можно и другую,у меня 19200. 8-33 [2] контроль чётности отсутствует(2стоповый бит) /другоймною не испытан, но проблем не должно быть. соответствующие значения на сом порте ПЛК дальше создаем новую карту для каждого частотника, не забывает указать верный адрес ПЧ в карте указывает адреса нужных параметров Адрес формируется из номера параметра прибавлением одного разряда и вычетанием 1 Пример 16-10 мощьность кВт 16100-1 получается 16999 16-34 температура радиатора 16340-1 получается 16339 полученные теги используем в проекте кстати есть небольшие сложности с форматами, кое какие параметры в данфосе идут в формате UINT16,UINT32 которые пиксел не поддерживает, но решается очень просто математикой. Последний раз редактировалось vampiryok, 02.03.2012 в 14:56 |
02.03.2012, 14:48 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.03.2012, 15:17 | #14 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
самое интересное как туда попал пиксель, проект полностью заточен под S7-315 c profibus/profinet и горой ET-шек. Возник вопрос как заставить систему работать по среднему от 3х запаралеленых датчиков с анализом достоверности показаний этих датчиков в заначке лежал старенький Pixel 12хх. к пикселю подвели питание и RS485, в итоге Pixel следит за всеми датчиками за состоянием всех 5 насосов, сам их подключает отключает, работает с несколькими наборами параметров ПЧ, отслеживает аварийные режимы, сам меняет настройки пид регуляторов, и делает гору всего побочного. Конец отопительного сезона S7-315 даже не включался . Заказчик узнав цену этого контроллера стоя аплодировал. сейчас к пикселю докупили ethernet модуль будем делать скаду.
Про danfoss микродрайв Для запуска/останова ПЧ используется Командное слово Оно идёт под адресом 50-00 Следовательно запись делаем по адресу 49999 Расшифровка командного слова: Бит Значение бита = 0 Значение бита = 1 00 Значение задания Внешний выбор, младший разряд 01 Значение задания Внешний выбор, старший разряд 02 Торможение постоянным током Замедление 03 Выбег Нет выбега 04 Быстрый останов Замедление 05 Фиксировать выходную частоту. Использовать изменение скорости 06 Останов с замедлением Пуск 07 Нет функции Сброс 08 Нет функции Фикс. част. 09 Изменение скор. 1 Изменение скор. 2 10 Данные не действительны Данные действительны 11 Нет функции Реле 01 включено 12 Нет функции Реле 02 включено 13 Набор параметров Младший разряд выбора 14 Набор параметров Старший разряд выбора 15 Нет функции Реверс у меня есть макрос, но ничего сложного написать его самому используя функцию "bool to INT" |
02.03.2012, 15:28 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
Советы: нужно обмениваться большими блоками данных за 1 раз и не чаще раза-двух в секунду. И сервисы будут довольны и скаде данные будут поставляться равномерно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.03.2012, 11:03 | #16 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Ну попробовал, 6 integer считать записать через лектус, вроде нормально, без особых тормозов.
Заметил минус адресация в модбас-карте автоматом ставится подряд(0001,0002,0003 и т.д.) вместо нужных 0001,0004,0008... По запросам учту спасибо. |
05.03.2012, 11:11 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.03.2012, 19:31 | #18 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Я так понимаю в принципе нужных. Работая с integer мы должны занять ячейку памяти в 4 байта. При обозначении по порядку (0001,0002,0003...)
получается, что мы первым значением занимаем байты с 0001 по 0004, вторым с 0002 по 0005, третьим с 0002 по 0006. В итоге считывая ОПС-сервером значение integer c ячейки 0001 мы получаем солянку из всех 3 значений что остались в целевых ячейках 0001-0004, да и кстати лектус противится читать по несколько раз одни и те же байты. При перераспределении памяти в карте(через 4 байта) всё читается ровно. Поправьте если я ошибаюсь. |
05.03.2012, 19:33 | #19 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
[QUOTE=lynx]Кто нибудь подключал по Modbus частотники Vacon и Danfoss MicroDrive.
всё таки как дела с подключением решилось или нет? |
05.03.2012, 20:02 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
Integer не 4 байта, а 2. Нумеруются 0001, 0002...000х не байты, а регистры. 16-битные регистры формата integer. OPC-сервер, если ему правильно указать формат чисел, считывает правильно. Проверено много раз с многими OPC-серверами. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
06.03.2012, 22:11 | #21 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
C Danfoss,ом все нормально, адреса вычисляются по формуле (№параметра*10-1)
Vacon 10 оказался неприятным сюрпризом, мало того что не хочет управляться, да еще и фонит безбожно. От не подключенных пар UTP бьет током как от фазы. Вообщем отказался управлять Vacon,ом по сети(он даже на аналог. выход контроллера помеху дает). |
07.03.2012, 07:15 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
|
|
07.03.2012, 09:55 | #23 | |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
спасибо за поправку, но дело гораздо глубже. В segnetics действительно integer занимает 2байта, long 4байта. А вот Lectus же понимает под integer 4байта, под smal integer 2байта, short integer 1байт, big integer аж 8байт. вот и получается что для чтения long(у segnetics) надо использовать Integer(у Lectus) по 4 байта по поводу того что регистры по 2 байта проверю на досуге |
|
07.03.2012, 09:59 | #24 | |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
ну и использование экранированого кабеля ещё не защита от помех, обязательно заземли экран. |
|
07.03.2012, 10:14 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
|
|
07.03.2012, 11:19 | #26 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
Integer - это целое число принятой в платформе разрядности. У семейства AVR это 16 бит. У компа у вас на столе это 32 бита для 32-разрядных платформ и 64 бита для 64-разрядных. Вы этих "программистских штучек" не знаете, поэтому и путаетесь. Префикс Long/Small - это указание на конкретную величину. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.03.2012 в 13:29 |
||
07.03.2012, 13:16 | #27 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
|
17.03.2012, 22:40 | #28 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
извиняюсь за предыдущее, действительно если не путаться в форматах, то всё считывается на ура!
не повторяйте моих ошибок, выбирайте форматы правильно!! pixel---------- lectus integer--------small integer----- 2байта long---------- integer-----------4байта real---------- single float--------4байта Что касается платы Ethernet, работает идеально 150 тегов раз в 500 мсек, без особых усилий! Последний раз редактировалось vampiryok, 17.03.2012 в 22:41 Причина: красота страшная сила! |
29.03.2012, 17:36 | #29 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Попробовал связаться с VLT2800 - пуск и задание частоты не фурычит, состояние частотника считывается.
Карту использовал, что на сайте выложена. И настройку производил по инструкции (за исключением 570-го параметра, ставил его в значение 2 - 8-n-1). Такое ощущение, что в настройках частотника не установлена какая-то галочка (или установлена и надо снять). Какой это может быть параметр? P.S. Контроллер - SMH2G. Но вряд ли проблема в нем, т.к. связаться с данфосским микродрайвом проблем не было. |
29.03.2012, 18:04 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Цитата:
Соответственно, документацию на частотник в руки и проверять карту памяти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|