|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
05.11.2021, 21:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Modbus poll Pixel, не могу прочитать (решено)
Здравствуйте.
Помогите понять почему я получаю пустые ответы от Pixel 2511. Только начинаю разбираться с пикселем. Подключен через usb переходник к ПК. Настройки и простой проект следующие: https://yadi.sk/i/JvEPfmjAsF-DTg https://yadi.sk/i/MyflOt7VV1kDLQ Пытаюсь подключиться к пикселю через Modbus Poll и получаю пустые пакеты на запросы чтения в адресах a000 (40001, 40002 и т.д.) https://yadi.sk/i/GYW_I8pUl0QKiw При этом чтения по адресам 000(00001, 00002 и т.д.) что-то выдает... https://yadi.sk/i/mn5TTtjxC1W3hg Что я делаю не так? Последний раз редактировалось Arsie, 07.11.2021 в 13:42 |
06.11.2021, 00:02 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 858
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Пустые ответы по Modbus RTU
1. Вы пытаетесь читать Holding Registers, но при загрузке контроллера в них всегда 0. Сначала надо туда записать что-то, причем только извне. Изнутри программы запись в HR невозможна.
2. У вас 2 Holding Registers, вы пытаетесь прочесть сразу 10. Тут вообще по идее должна ошибка выводиться. 3. HR у вас начинаются с адреса 0, а вы пытаетесь читать с адреса 959. Тут тоже должна ошибка выводиться. |
Благодарность от: |
06.11.2021, 00:12 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Пустые ответы по Modbus RTU
Сначала стоит почитать справку по адресации. Аналогично и с десятком Coils с адреса 0 которых в карте Пикселя нет вообще. Запрашивайте только то что есть в карте - 4 регистра Input c адреса A000 (40960) и два Holding с адреса 0. Но ТС повезло - явно попал на какие-то читаемые области в Пикселе. |
Благодарность от: |
06.11.2021, 01:00 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пустые ответы по Modbus RTU
|
06.11.2021, 01:40 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Пустые ответы по Modbus RTU
Можете потерять данные |
Благодарность от: |
06.11.2021, 12:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пустые ответы по Modbus RTU
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опрос из Pixel контроллера Carel c.pCO по Modbus TCP | kps | Связь с внешним миром | 12 | 09.07.2022 19:33 |
Pixel→Moxa_NPort_5150→ПЧ_ABB_ACS_310 по Modbus (решено) | Aiven | Связь с внешним миром | 24 | 24.03.2017 08:16 |
Honeywell MVC80-DH10M | LordN | Связь с внешним миром | 30 | 28.11.2016 14:21 |
Не могу разобраться в работе Pixel (решено) | romil | Вопросы о Pixel | 10 | 24.09.2015 12:58 |
Не могу компьютером прочесть переменные с Pixel (решено) | Vorgehen | Связь с внешним миром | 8 | 10.04.2014 08:34 |