|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.06.2022, 14:09 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Странная переменная в частотнике
Столкнулся с интересным поведением частотника.
Частотник Vemper VR-180. У него как у всех нормальных частотников есть переменные для чтения и записи. При попытке их записать - все норм, пишется. Читаться тоже читается. Но вот командное слово для управления им... пишу переменную - на команду частотник реагирует адекватно (пуск/стоп, задание частоты - все работает), но обратно эту же переменную не читает. Возвращает ошибку (диагностический блок Link фиксирует ошибку, на выходе блока этой переменной висит 0, далее в программе этот выход привязал на пустой блок регистра чтобы в отладке показывалась переменная). Как так вообще? Пока я эти переменные решил писать не с периодом 100 а по изменению. Чтобы хоть ошибки не жмякали постоянно... |
23.06.2022, 14:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Странная переменная в частотнике
Цитата:
Бывает и так, что холдинги сами по себе не читаются, проецируясь на инпуты. Т.е. пишешь как холдинг, читаешь как инпут. Не иначе, как студенты софт пишут такой, не научившись внимательно документацию читать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.06.2022, 14:24 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Странная переменная в частотнике
Цитата:
А имеет смысл обучить смлоджикс делать переменную только для записи, без чтения? |
|
23.06.2022, 14:34 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Странная переменная в частотнике
Когда-нибудь обучим.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2022, 14:35 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Странная переменная в частотнике
|
23.06.2022, 16:03 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Странная переменная в частотнике
Неплохо бы, а то иногда ручками приходится из файлика выпиливать.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |