Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.08.2020, 07:12   #31
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Может прощее поменять частотник? Тогда решение всяко лучше будет.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 11:02   #32
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
разогнать двигатель 11квт. до максимальных оборотов затем 1-3 минуты крутить, плавно остановить.
Это постоянный режим работы или один из нескольких?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 14:37   #33
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Модбас для этих Бошей вообще не упоминается.
X2 согласно документу чисто сервисный
а можно обратится в boscр rexrot, немцы вроде бы дружелюбные и техподдрежка на уровне оперативно должны ответить, есть модбас или нет, и карту регистров попросить если есть оно
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 16:42   #34
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Мне нужно управлять частотным преобразователем DKC 01.3-200-7-fw
по аналоговому входу, разогнать двигатель 11квт. до максимальных оборотов затем 1-3 минуты крутить, плавно остановить
Эм... Вы уверены, что вы хотите управлять сервоприводом?
Я, конечно, могу что-то путать (хотелось бы узнать с чего начинается модель), но если это индромат - то это не частотник, а сервоконтроллер с силовым выходом.
И в нем уже встроен алгоритм разгона и торможения по S-кривой, причем как по координатам начальной, так и по координатам конечной точки (в том числе с "дотягом" при наличии энкодера); причем крутизна характеристики разгона-торможения настраивается и по току, и по ускорению, и по моменту.
И он может управляться чисто дискретными входами. // удалил что написал про RS485 - не уверен, что память не подводит.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 17:28   #35
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Может прощее поменять частотник? Тогда решение всяко лучше будет.
Проще поменять ПЛК чем частотник на ток 200А., цены не сопоставимы.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это постоянный режим работы или один из нескольких?
Это один из нескольких, нужно будет крутить двигатель с разной частотой и с разной продолжительностью по времени


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Эм... Вы уверены, что вы хотите управлять сервоприводом?
Я, конечно, могу что-то путать (хотелось бы узнать с чего начинается модель), но если это индромат - то это не частотник, а сервоконтроллер с силовым выходом.
И в нем уже встроен алгоритм разгона и торможения по S-кривой, причем как по координатам начальной, так и по координатам конечной точки (в том числе с "дотягом" при наличии энкодера); причем крутизна характеристики разгона-торможения настраивается и по току, и по ускорению, и по моменту.
И он может управляться чисто дискретными входами. // удалил что написал про RS485 - не уверен, что память не подводит.
Все правильно что вы говорите, но в ПЛК SMH4 выходов всего три, больно не разгуляешься.
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 17:40   #36
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Мне нужно управлять частотным преобразователем DKC 01.3-200-7-fw
по аналоговому входу, разогнать двигатель 11квт. до максимальных оборотов затем 1-3 минуты крутить, плавно остановить.
Контролировать обороты, готовность частотника, закрытие двери,
вкл.\выкл. электромагнита запора двери, ну и выводить аварийные, предупредительные сообщения и т.д.
Xe = Xn + X(n-1)
Xe > Xmax Y=1; Xe = Xe - Xmax
else Y=0

Т.е вычисляем сумму значения на входе и предыдущей суммы
Если больше максимума выход 1. Отнимаем максимум от суммы, остаток переносится на следующий такт
Если меньше максимума выход 0 (сумма не накопилась).
Как то он называется этот шим не помню. В этом случае при 50 % будет максимальная частота на выходе. В Вашей задаче с минутными временами вполне можно будет обойтись циклом 20-100 мс
Изображения
Тип файла: png Screenshot from 2020-08-12 20-38-01.png (25.7 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: png Screenshot from 2020-08-12 20-38-20.png (25.7 Кбайт, 36 просмотров)
Тип файла: png Screenshot from 2020-08-12 20-38-26.png (19.8 Кбайт, 51 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 17:53   #37
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Сегодня потестировал Бразенхейм ШИМ v4_lite_8

Вот что получилось.Видео:
https://yadi.sk/i/kwHesUOl9-I1mg
Почему то вместе с шимом меняется частота..

Цикл работы системы 10мs.
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 18:16   #38
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Сегодня потестировал Бразенхейм ШИМ v4_lite_8

Вот что получилось.Видео:
https://yadi.sk/i/kwHesUOl9-I1mg
Почему то вместе с шимом меняется частота..

Цикл работы системы 10мs.
Здесь импульсы не могут быть короче 10 мс. Поэтому алгоритм специфичен тем что выбрано время как константа за которое совершается включение выхода в %. Это время можно узнать если выставить на входе значение 1.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 19:09   #39
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Немного не тему, как в SMArt нарисовать лампу(индикация) чтобы вкл.\выкл. от физического входа или этого сделать нельзя.
С индикаторами led0....led3 на панели разобрался.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2020 в 11:27 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 19:43   #40
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Немного не тему, как в SMArt нарисовать лампу(индикация) чтобы вкл.\выкл. от физического входа или этого сделать нельзя.
С индикаторами led0....led3 на панели разобрался.
Делаете вывод текста, можно закруглить, Справа поле, надпись с разным фоном.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2020 в 11:27 Причина: Удалил вложения за ненужностью
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 20:13   #41
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Делаете вывод текста, можно закруглить, Справа поле, надпись с разным фоном.
Понял.
Спасибо.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2020 в 11:26
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 06:37   #42
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Проще поменять ПЛК чем частотник на ток 200А., цены не сопоставимы.
200 А это серьезно. Было бы не худо перед началом работ, до закупа решить для себя способы и методы управления. А уже потом определять конкретный тип ПЧ и контроллера. А на данный момент может поискать шлюз для ПЧ на Modbus, ну или докупить МС и управлять через контактные входы.
Цитата:
Xe = Xn + X(n-1)
Xe > Xmax Y=1; Xe = Xe - Xmax
else Y=0
Это и есть ШИМ Бразенхейма.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 07:06   #43
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
200 А это серьезно. Было бы не худо перед началом работ, до закупа решить для себя способы и методы управления. А уже потом определять конкретный тип ПЧ и контроллера. А на данный момент может поискать шлюз для ПЧ на Modbus, ну или докупить МС и управлять через контактные входы.

Это и есть ШИМ Бразенхейма.
Это было приобретено давно, для других целей(на ЧПУ станок).
Решили его использовать в место двигателя постоянного тока 11квт.
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 10:57   #44
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Это было приобретено давно, для других целей(на ЧПУ станок).
Решили его использовать в место двигателя постоянного тока 11квт.
Присоединяюсь к коллеге и тоже советую приобрести модуль МС с ним вы получите аналоговые входы и выходы и кучу дискретных, это облегчит вам работу.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 11:26   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Понял.
Спасибо.
Закругляйте сильнее, до половины длины стороны квадрата.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 11:27   #46
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Это и есть ШИМ Бразенхейма.
Слегка не то. ШИМ Бразенхейма сравнивает с половиной ошибки, далее с кривой наклона.
Здесь все проще. Одна операция сложения, сравнение с максимумом, одна операция вычитания. Точность зависит только от точности сложения вещественных чисел. Это небольшое отличие (сравнение с половиной) у Вас привело к необходимости операции деления и сдвига.
В руководстве на термодат 12К5 этот метод называют равномерно распределенных рабочих сетевых периодов (РСП).
В тиристорном регуляторе multidrive итальянцы называют этот метод
Burst Firing (BF). Отличие от РСП в том, что цикл может быть несколько сетевых периодов.

По крайней мере описание и Ваша реализация отличаются от описываемого мной метода.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 17:31   #47
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Слегка не то. ШИМ Бразенхейма сравнивает с половиной ошибки, далее с кривой наклона.
Здесь все проще. Одна операция сложения, сравнение с максимумом, одна операция вычитания. Точность зависит только от точности сложения вещественных чисел. Это небольшое отличие (сравнение с половиной) у Вас привело к необходимости операции деления и сдвига.
В руководстве на термодат 12К5 этот метод называют равномерно распределенных рабочих сетевых периодов (РСП).
В тиристорном регуляторе multidrive итальянцы называют этот метод
Burst Firing (BF). Отличие от РСП в том, что цикл может быть несколько сетевых периодов.

По крайней мере описание и Ваша реализация отличаются от описываемого мной метода.
Вот как это все организовать в SMLogix?
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:05   #48
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Вот как это все организовать в SMLogix?
Не надо вам это. Вам легче купить модуль МС и все что хотите реализовать.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 20:28   #49
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Вот как это все организовать в SMLogix?
Вы изначально собирались получить ШИМ выход.
Я Вам показал один из способов ШИМ. С этим способом так же получается максимальная частота на дискретном выходе равная 2м циклам контроллера.
Цикл SMH4 можно поставить 20-100 мс (такой который будет обеспечивать дискретный выход).
Далее фильтр, как Вы и планировали. Так как частота максимально возможная, Т фильтра можно сделать меньше.
В картинке с диаграммой элементы все понятные.
На графиках показаны результаты с выхода и после фильтра
На лоджике будет примерно так. Вроде все максимально просто
Изображения
Тип файла: png PWM.png (25.9 Кбайт, 56 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:00   #50
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Вы изначально собирались получить ШИМ выход.
Я Вам показал один из способов ШИМ. С этим способом так же получается максимальная частота на дискретном выходе равная 2м циклам контроллера.
Цикл SMH4 можно поставить 20-100 мс (такой который будет обеспечивать дискретный выход).
Далее фильтр, как Вы и планировали. Так как частота максимально возможная, Т фильтра можно сделать меньше.
В картинке с диаграммой элементы все понятные.
На графиках показаны результаты с выхода и после фильтра
На лоджике будет примерно так. Вроде все максимально просто
Спасибо завтра попробую, и отпишусь.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Не надо вам это. Вам легче купить модуль МС и все что хотите реализовать.
Уж больно не хочется из одного аналогового выхода приобретать модуль, если ни что и не кто не поможет, то придется приобрести модуль или другой ПЛК.
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 06:34   #51
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
максимальная частота на дискретном выходе равная 2м циклам контроллера.
Ошибка конечно, частота обратно пропорциональна 2 * Т цикла контроллера. Максимальное значение частоты на 50% от Xmax. В остальных режимах уменьшается.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 08:52   #52
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Ошибка конечно, частота обратно пропорциональна 2 * Т цикла контроллера. Максимальное значение частоты на 50% от Xmax. В остальных режимах уменьшается.
Мне кажется вы тоже самое предложили, что уже человек попробовал.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 17:32   #53
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Мне кажется вы тоже самое предложили, что уже человек попробовал.
Вы правы, сегодня испытал ведет себя также как я уже делал до этого.
Здесь частота тоже меняется, в шиме частота не должна меняться.
Как бы сделать что бы частота не менялась?
Изображения
Тип файла: gif pwm.gif (88.7 Кбайт, 226 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 17:35   #54
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Вы правы, сегодня испытал ведет себя также как я уже делал до этого.
Здесь частота тоже меняется, в шиме частота не должна меняться.
Как бы сделать что бы частота не менялась?
В FBD наверно никак. Можно только время которое заполняют импульсы уменьшить, но упадет точность и частота все равно будет меняться. Или смириться и докупить какой нибудь модуль аналоговый.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 17:44   #55
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Сегодня еще испытал китайский Модуль преобразователя PWM В напряжение 0%-100% в 0-10 В с нашим ШИМОМ, в общем работает но
на маленьких оборотах немного дробит, рывки потому что частота шима доходит до 5гц. и ниже, плата плохо сглаживает низкую частоту, она раз читана на 1000Гц-3 кГц. На максимальных оборотах идет чисто, постоянка 0...+10в. на входе частотника без пульсаций.
Изображения
Тип файла: jpg HTB1aoTJiWagSKJjy0Fbq6y.mVXa0.jpg (215.5 Кбайт, 7 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 17:46   #56
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Сегодня еще испытал китайский Модуль преобразователя PWM В напряжение 0%-100% в 0-10 В с нашим ШИМОМ, в общем работает но
на маленьких оборотах немного дробит, рывки потому что частота шима доходит до 5гц. и ниже, плата плохо сглаживает низкую частоту, она раз читана на 1000Гц-3 кГц. На максимальных оборотах идет чисто, постоянка 0...+10в. на входе частотника без пульсаций.
А вариант с простой RC-цепью чем вам не нравится?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 17:53   #57
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
А вариант с простой RC-цепью чем вам не нравится?
Был в наличии.
Рабочее напряжение: 12В-30В постоянного тока.
Не надо дополнительное +10в. питание делать.
Регулировка выходного напряжения.
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 17:55   #58
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Вы правы, сегодня испытал ведет себя также как я уже делал до этого.
Здесь частота тоже меняется, в шиме частота не должна меняться.
Как бы сделать что бы частота не менялась?
В простом шиме в середине диапазона будут более длинные периоды. На краях диапазона становится примерно одинаково. Специально сделано чтобы была более высокая частота и легче сгладить. В предыдущем методе не было видно увеличения частоты.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Сегодня еще испытал китайский Модуль преобразователя PWM В напряжение 0%-100% в 0-10 В с нашим ШИМОМ, в общем работает но
на маленьких оборотах немного дробит, рывки потому что частота шима доходит до 5гц. и ниже, плата плохо сглаживает низкую частоту, она раз читана на 1000Гц-3 кГц. На максимальных оборотах идет чисто, постоянка 0...+10в. на входе частотника без пульсаций.
Как то неправильно себя ведет. Должно дробить и на малых и на больших оборотах. В середине должно быть более плавно. В схеме должна быть RC цепь или на входе или в обратной связи. Где нибудь подпаять конденсатор большей емкости.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 18:04   #59
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

Цитата:
Сообщение от Валерий_ЕМ Посмотреть сообщение
Был в наличии.
Рабочее напряжение: 12В-30В постоянного тока.
Не надо дополнительное +10в. питание делать.
Регулировка выходного напряжения.
У вас есть источник 10В в самом частотнике. Вам надо просто подобрать RC-цепь и нагрузить ее например резисторной оптопарой (светодиодом) а резисторную часть сделать как делитель напряжения 10В и уже полученное подать на аналоговый вход.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 18:22   #60
Валерий_ЕМ
Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе

У меня есть еще один вопрос, как организовать в FBD контроль оборотов двигателя по энкодеру. Энкодер выдает нуль метку на один оборот двигателя, двигатель имеет 2200 об. мин.
Создал CNTR2 счетчик, подаю на din2 сигнал с энкодера, кручу двигатель счетчик считает и выдает на дисплей. При подачи сигнала на rst2 счетчик обнуляется.
Вот дальше не могу сообразить как сделать.
Изображения
Тип файла: png Бе.png (6.9 Кбайт, 15 просмотров)
Валерий_ЕМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024