По умолчанию Белый экран

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, причем на двух контроллерах сразу. При включении контроллеров экран молочно белый, при этом судя по щиту управления, контроллер работает, так как опрашивается прибор по RS-485 (МВ110-8А Овен) - моргает лампа опроса, и есть реакция схемы щита на внешние переключения (алгоритм работает). В системное меню не входит, а может и входит, но экран белый ничего не отображается. Подскажите, проблема в алгоритме или контроллере. Исходника нет, щиты поставлялись готовые к эксплуатации, но запускаем систему через три года только, по этому SMLogix не подключаюсь. Спасибо.
lelik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 23:40   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Цитата:
Сообщение от lelik76 Посмотреть сообщение
Исходника нет, щиты поставлялись готовые к эксплуатации, но запускаем систему через три года только, по этому SMLogix не подключаюсь. Спасибо.
Об этом надо спрашивать производителя щита. Вангую что-то не доплатили...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 23:58   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Об этом надо спрашивать производителя щита. Вангую что-то не доплатили...
Цитата:
В системное меню не входит, а может и входит, но экран белый ничего не отображается.
Думаю, производитель тут не причем
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 10:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Думаю, производитель тут не причем
Два сразу. Ну как-то...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 10:58   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Цитата:
есть реакция схемы щита на внешние переключения (алгоритм работает)
Ну, разве что производитель щита ради прикола поляризационную пленку с экрана снял.
кстати, легко проверить) посмотрев на экран через водительские очки например)

Последний раз редактировалось andre, 27.05.2021 в 11:04 Причина: добавлено
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 11:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Ну, разве что производитель щита ради прикола поляризационную пленку с экрана снял.
Ну не типовая это неисправность для SMH4. Тач, например, если контроллеры ранние - ещё поверю. Но два именно экрана. Думаю, по софту что-то сделано. Ну либо специально подпихнули пару загубленных контроллеров или за эти три года заливало экраны нещадно и они закисли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 16:12   #7
lelik76
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Связался таки с производителем, говорят, что при длительном хранении при низких температурах такое может быть. Стояли три года, зимой до -45. Предлагают купить у них новые с их прошивкой, так как просто программу не дают...
lelik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 16:17   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Цитата:
Сообщение от lelik76 Посмотреть сообщение
Связался таки с производителем, говорят, что при длительном хранении при низких температурах такое может быть. Стояли три года, зимой до -45. Предлагают купить у них новые с их прошивкой, так как просто программу не дают...
Вполне могут быть правы. Хранение до -20, дальше уже как бог положит. Я в багажнике возил несколько приборов всю зиму, но у нас менее -25 не было. Все выжили и прекрасно до сих пор работают на стенде.

Можете связаться с манагерами и купить лицевые панели с экранами. И попробовать заменить. Хотя бы одну штуку для начала - вдруг справитесь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 09:13   #9
lelik76
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Объект труднодоступный, вертолетом только, так что решили тупо поменять. После замены буду вскрывать, смотреть, но это не скоро. Всем спасибо.
lelik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 09:59   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Белый экран

Цитата:
Сообщение от lelik76 Посмотреть сообщение
Объект труднодоступный, вертолетом только, так что решили тупо поменять. После замены буду вскрывать, смотреть, но это не скоро. Всем спасибо.
я бы вскрыл и тепловым пистолетом чутка погрел. или в печке


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024