Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.05.2020, 14:22   #1
gsmail
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Чтение импульсов(решено)

Счетчик электроэнергии Нева 303, у него есть выход импульсы, 1600 импульсов 1 квт/ч.
Как считать эти импульсы? Подключал к MC-0201 плюс к DI7, минс к DIC , но импульсы не фиксируются.
Кто-то уже делал подобное, есть советы?
Какие импульсы выдает Нева 303 не удалось найти, предположу что они меньше 11в и поэтому не фиксируются.
Есть какие-то варианты?
gsmail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 14:28   #2
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
Счетчик электроэнергии Нева 303, у него есть выход импульсы, 1600 импульсов 1 квт/ч.
Как считать эти импульсы? Подключал к MC-0201 плюс к DI7, минс к DIC , но импульсы не фиксируются.
Кто-то уже делал подобное, есть советы?
Какие импульсы выдает Нева 303 не удалось найти, предположу что они меньше 11в и поэтому не фиксируются.
Есть какие-то варианты?
Данные счетчики есть и с Модбасом 485. А импульсы лучше бы осциллографом посмотреть либо хорошую документацию от счетчика найти.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 14:37   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

А потом сравнить с документацией на МС, сможет ли вход считать. И вы в лоджике используете счетные входы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 14:42   #4
gsmail
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А потом сравнить с документацией на МС, сможет ли вход считать. И вы в лоджике используете счетные входы?
Да, использую счетные входы, если вместо импульсов подавать 24в на клеммы, то фиксируется.
gsmail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 14:46   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
Да, использую счетные входы, если вместо импульсов подавать 24в на клеммы, то фиксируется.
Значит что-то с уровнями напряжений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 14:54   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Там скорее всего оптопара стоит как на расходомерах, а может и ОК.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 14:56   #7
gsmail
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Не настраиваются счетные порты? нельзя 2в например считать единицей?
gsmail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 15:02   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
Не настраиваются счетные порты? нельзя 2в например считать единицей?
В РЭ описана эта возможность? Нет, не описана. Доверяйте РЭ, там всё возможное есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 15:26   #9
gsmail
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Какой-то выход есть без замены оборудования?
gsmail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 15:43   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
Какой-то выход есть без замены оборудования?
Во-первых разобраться со счётчиком. Что оттуда на самом деле выходит и как построен его выход.

В результате будет понятно, как решать проблему, если она действительно есть в оборудовании.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 16:04   #11
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
Какой-то выход есть без замены оборудования?
Выход есть всегда если вы дружите с электроникой.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 17:46   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
Счетчик электроэнергии Нева 303, у него есть выход импульсы, 1600 импульсов 1 квт/ч.
Как считать эти импульсы? Подключал к MC-0201 плюс к DI7, минс к DIC , но импульсы не фиксируются.
И не должны.

Цитата:
Какие импульсы выдает Нева 303 не удалось найти, предположу что они меньше 11в и поэтому не фиксируются.
Не припоминаю чтобы у счетчиков был активный выход. Там не может быть никакого напряжения.

Цитата:
использую счетные входы, если вместо импульсов подавать 24в на клеммы, то фиксируется.
Ну дальше вывод напрашивается сам.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 18:07   #13
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
Счетчик электроэнергии Нева 303, у него есть выход импульсы, 1600 импульсов 1 квт/ч.
Как считать эти импульсы? Подключал к MC-0201 плюс к DI7, минс к DIC , но импульсы не фиксируются. Есть какие-то варианты?
Внутри счетчика есть транзисторный ключ по схеме ОЭ, который замыкает клеммы. При этом минусовой контакт импульсного входа через резистор соединена с "нулём" (тем нулём, который от 220/380 вольт).
Максимальное напряжение, которое держит ключ - 9 вольт, максимальный ток - 7,5 мА (де-факто сгорает при токе 15-20 мА). По стандарту - на импульсный выход нужно подавать напряжение 7 вольт, ограничивая ток до 3,5 мА.

Вычитать его Сегнетиксом можно двумя способами (питание контроллера - стабилизированные 24 вольта, нигде не соединенные с нулём или землёй сети; счетчики - если их несколько - строго имеют общий некоммутируемый нуль):
1) собрать резистивный делитель "+24В" / R=6,8 кОм / R=2,7 кОм / "-24В", со средней точки подать сигнал на аналоговый вход и "плюс" импульсного выхода счетчика, с точки "-24В" подать сигнал на "минус" импульсного выхода. Вот только боюсь, быстродействия аналоговых входов может не хватить.
2) собрать такой же резистивный делитель, но вместо контроллера выход средней точки и -24В подать на оптрон (включив между оптроном и -24В любой диод, чтоб оптрон закрывался при срабатывании транзистора в счетчике), и уже выходом оптрона коммутировать счетный вход контроллера. Частоты для большинства применений хватит.

Практический совет:
Если очень-очень хочется подключить прибор учета к сегнетиксу - используйте счетчики с "честным" Modbus/RTU на борту (абб-шные комбоприборы, из дешевых - китайские комбоприборы для импортозамещения (на удивление неплохие). ВАЖНО: шнайдер и почти все российские приборы имеют всего лишь "модбасо-подобные" протоколы обмена!). И вычитывайте по модбасу сразу необходимые регистры счетчика (накопленная энергия, я так понимаю?).
Но лучше всего - забудьте о подключении счетчиков к общепромышленным контроллерам.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 18:35   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Внутри счетчика есть транзисторный ключ по схеме ОЭ, который замыкает клеммы. При этом минусовой контакт импульсного входа через резистор соединена с "нулём" (тем нулём, который от 220/380 вольт).
Максимальное напряжение, которое держит ключ - 9 вольт, максимальный ток - 7,5 мА (де-факто сгорает при токе 15-20 мА). По стандарту - на импульсный выход нужно подавать напряжение 7 вольт, ограничивая ток до 3,5 мА.
Скважности для аналогового входа хватит?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 18:48   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Внутри счетчика есть транзисторный ключ по схеме ОЭ, который замыкает клеммы. При этом минусовой контакт импульсного входа через резистор соединена с "нулём" (тем нулём, который от 220/380 вольт).
Вы это серьёзно? Сами-то верите?

Цитата:
Максимальное напряжение, которое держит ключ - 9 вольт, максимальный ток - 7,5 мА (де-факто сгорает при токе 15-20 мА). По стандарту - на импульсный выход нужно подавать напряжение 7 вольт, ограничивая ток до 3,5 мА.
Точно домыслы. Паспорт счетчика НЕВА303.pdf
Код:
2.14.  Счётчик  имеет  основное  передающее  устройство,  выполняющее  
также функции испытательного  выхода,  на  которое  выдаются  импульсы  в  
соответствии  с  постоянной счётчика. 
Предельно допустимое значение напряжения на зажимах основного передающего
 устройства в состоянии "Разомкнуто" - 24 В. 
Предельно допустимое значение силы тока в цепи основного передающего 
устройства в состоянии "Замкнуто” - 30 мА. 
Минимальная длительность импульса формируемого основным передающим
 устройством не менее 30 мс.

Последний раз редактировалось ATS, 18.05.2020 в 18:59
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 18:51   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Точно домыслы. Вложение 7880
О, ну вот и ответ, что нет никаких проблем с подключением


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 16:05   #17
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Вы это серьёзно? Сами-то верите?
Точно домыслы.
Хуже того - про 9 вольт и 7 мА я точно также списал из паспорта счетчика НЕВА-303 0,5ТО (правда, выпуска 2014 года).
А вот на сайте (залез сейчас) паспорт отличается, и в нем уже упомянутые вами 24 вольта и 30 мА. (но у Тайпита в 2018-2019 прошло обновление модельного ряда - под теми же марками счетчики по обновленным ТУ и с новыми метрологическими сертификатами. Правда, я не нашел отличий между "новым" и "старым" паспортами на сайте).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 16:15   #18
gsmail
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

А как правильно подключить к счетному входу, может кто подсказать?
gsmail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 16:25   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
А как правильно подключить к счетному входу, может кто подсказать?
По рисунку 3 из паспорта счётчика. Только вместо R подключаете источник питания, например тот, что встроен в модуль МС - клеммы Vout. Полярность на счётчике есть на рисунке, полярность в модуле безразлична.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 10:12   #20
gsmail
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Спасибо, все получилось.
gsmail вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024