Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.12.2017, 12:32   #1
and.p
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Здравствуйте.
Подскажите, как можно изменить удалённо мощность вентиляторов притока и вытяжки (эти параметры измеряются в процентах),на пк установлено- Lectus OPC Server и АutoScada. Т.е. необходимы адреса переменных, отвечающих за эти значения и доступные для записи. Локально на контроллере данные можно редактировать, интересует именно удалённое редактирование. Может кто-то сталкивался.
and.p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 12:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Цитата:
Сообщение от and.p Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, как можно изменить удалённо мощность вентиляторов притока и вытяжки (эти параметры измеряются в процентах),на пк установлено- Lectus OPC Server и АutoScada. Т.е. необходимы адреса переменных, отвечающих за эти значения и доступные для записи. Локально на контроллере данные можно редактировать, интересует именно удалённое редактирование. Может кто-то сталкивался.
В штатных проектах невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 13:46   #3
and.p
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В штатных проектах невозможно.
я это понимаю, поэтому думаю, что нужно внести изменения в проект- "вынуть" переменные в виде их адресов (вот тут у меня не хватает знаний), залить его заново на контроллер. Адреса переменных внести в OPC сервер, создать в MasterScada новый проект, где будут эти две переменные.
and.p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 13:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Цитата:
Сообщение от and.p Посмотреть сообщение
я это понимаю, поэтому думаю, что нужно внести изменения в проект- "вынуть" переменные в виде их адресов (вот тут у меня не хватает знаний), залить его заново на контроллер. Адреса переменных внести в OPC сервер, создать в MasterScada новый проект, где будут эти две переменные.
Да, всё именно так и нужно сделать.

Проще всего реализовать, если их вынести в меню "параметры".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 14:00   #5
and.p
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Проект прилагаю-
Вложения
Тип файла: rar single 27.04.2017 10-08.rar (1 012.6 Кбайт, 21 просмотров)
and.p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 15:12   #6
and.p
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

главная проблема- где их взять в проекте - переменные эти. Можете подсказать?
and.p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 15:26   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Цитата:
Сообщение от and.p Посмотреть сообщение
главная проблема- где их взять в проекте - переменные эти. Можете подсказать?
Их нужно сделать самостоятельно, брать их не из откуда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 22:16   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Их нужно сделать самостоятельно, брать их не из откуда.
на стадии создания проекта, также без определенных знаний будет проблематично реализовать в АutoScadе.
на каждую уставку придется задавать две переменные.
Если есть много времени и ресурс, то можно попробовать.
У меня ушло порядка 1 месяца.

http://forum.segnetics.com/showthrea...6674#post36674
Видео https://cloud.mail.ru/public/LSi8/jwyGZ21pM


P.S. Arsie у меня нет возможности добавить вложения, можно что нибудь сделать?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 08:28   #9
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Недавно сделал это за полчаса. Взял неиспользуемую, но присутствующую в проекте, переменную h и подключил к её выходу в макросе меню, связь взятую из переменной "номинал притока %" (см. перенос связей), отмасштабировал и преобразовал тип. Переменная h имеет адрес в Modbus. По идее все должно быть нормально, завтра поеду пробовать на объект. Для вытяжки можно использовать переменную CO2, например.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 08:58   #10
ittybitty
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Цитата:
Сообщение от and.p Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, как можно изменить удалённо мощность вентиляторов притока и вытяжки (эти параметры измеряются в процентах),на пк установлено- Lectus OPC Server и АutoScada. Т.е. необходимы адреса переменных, отвечающих за эти значения и доступные для записи. Локально на контроллере данные можно редактировать, интересует именно удалённое редактирование. Может кто-то сталкивался.
На Youtube канале Segnetics есть видео, где показано как это делается. Вообще кажется немного странным, что по умолчанию этого нет - если есть система удаленной диспетчеризации, почему нет возможности изменения одного из важнейших параметров этой приточки.

https://www.youtube.com/watch?v=zV-T...wINd4apnu69AGP
ittybitty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 09:45   #11
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Цитата:
Сообщение от ittybitty Посмотреть сообщение
На Youtube канале Segnetics есть видео, где показано как это делается. Вообще кажется немного странным, что по умолчанию этого нет - если есть система удаленной диспетчеризации, почему нет возможности изменения одного из важнейших параметров этой приточки.

https://www.youtube.com/watch?v=zV-T...wINd4apnu69AGP
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3361
Там обсуждается этот вопрос "почему?".
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 10:54   #12
and.p
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

Прошёл по видео
https://www.youtube.com/watch?v=zV-T...wINd4apnu69AGP
В итоге в своём проекте получил ещё две переменные (Уставка R2 и уставка R3), которые тоже не меняются через OPC сервер
and.p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 08:00   #13
and.p
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки

В связи с предновогодней канителью не успел отписаться. Настройка мощности вентиляторов была сделана по видео с небольшими изменениями. Всем спасибо
and.p вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024