Как обычно единственной сохраненной рабочей версией веб-сервера осталась версия в линуксе. После грозы почему-то вылетел Ethernet-порт. Есть ли возможность забраться в папки в линукс минуя этот порт? Сам контролер работает , но я не могу подключиться к контролеру. RS-485 работает.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 10:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Альтернативный доступ в папки Линукса

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Добрый день!
Как обычно единственной сохраненной рабочей версией веб-сервера осталась версия в линуксе. После грозы почему-то вылетел Ethernet-порт. Есть ли возможность забраться в папки в линукс минуя этот порт? Сам контролер работает , но я не могу подключиться к контролеру. RS-485 работает.
Невозможно. Но можно поменять драйвер порта, который вылетел не почему-то, а от отсутствия молниеотвода и заземления в здании)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 11:12   #3
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Альтернативный доступ в папки Линукса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
....поменять драйвер порта, который вылетел ...
Ткните носом в него
Pulse HX1188NL ? можно ли использовать аналоги ?
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 11:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Альтернативный доступ в папки Линукса

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Ткните носом в него
А что тыкать. У драйверов эзернетных настолько специфический корпус, что увидев его один раз, уже не забудешь. Да и находится он впритык к разъёму.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 11:52   #5
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Альтернативный доступ в папки Линукса

осталось ..
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
.. увидев его один раз.
lan8700ic ?
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 12:03   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Альтернативный доступ в папки Линукса

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
осталось ..
Ну ё-моё...






Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
lan8700ic ?
Не знаю, но подозреваю, что все драйверы в одинаковых корпусах совместимы меж собой. У нас 100-мегабитные версии с полной развязкой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 12:36   #7
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Альтернативный доступ в папки Линукса

Факир был пьян фокус не удался контролер поедет к вам.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 12:41   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Альтернативный доступ в папки Линукса

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Факир был пьян фокус не удался контролер поедет к вам.
Только обязательно записку вложить и с манагерами договориться, чтобы на стенды не ставили, а поменяли микруху и попытались вытащить файлы.

Иначе сотрут всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024