Старый 31.03.2014, 12:45   #1
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Резерв вытяжки

Подскажите как сделать резервирование вытяжного вентилятора в программе созданной конструктором?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 12:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Подскажите как сделать резервирование вытяжного вентилятора в программе созданной конструктором?
Поиск рулит: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1007


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 13:19   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Спс
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 10:09   #4
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Если не затруднит, посмотрите то, что получилось. Приточный и вытяжной вентиляторы с резервированием. У меня вызывают сомнения сигналы: "резерв вкл." и "резерв рестарт"

Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2014 в 11:50
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 10:45   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Если не затруднит, посмотрите то, что получилось. Приточный и вытяжной вентиляторы с резервированием. У меня вызывают сомнения сигналы: "резерв вкл." и "резерв рестарт"
Воспользуйтесь пожалуйста последней версией Конструктора.

Хотя бы потому, что там макрос резервирования тщательно подготовлен для резервирования вытяжки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:39   #6
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

То же в последних версиях конструктора и лоджика
Вложения
Тип файла: rar п+в_2.rar (603.8 Кбайт, 121 просмотров)
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:47   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
То же в последних версиях конструктора и лоджика
Пункт (2) из списка переделок не выполнен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:52   #8
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Что-то я сегодня не догоняю. Что есть п2?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 12:10   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Что-то я сегодня не догоняю. Что есть п2?
Внутри макроса резервирования есть описание:

Цитата:
Для переключения макроса на работу по вытяжке нужно

1) Перетащить связь на выходах макроса "DC(код аварии)"
2) отредактировать макрос "Rst", описание внутри
3) На вход "Stat: Вент" подключить связь "Stat: ВВ"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 12:21   #10
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Спасибо, исправил. А по сигналам "Резерв вкл" "Резерв рестарт" макроса резервирование все правильно через блоки "OR" собрано?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 12:27   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Спасибо, исправил. А по сигналам "Резерв вкл" "Резерв рестарт" макроса резервирование все правильно через блоки "OR" собрано?
Вроде да. Разве что можно "Резерв вкл" через райзы пустить, мало ли одновременно и приток и вытяжка поломаются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 12:30   #12
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Спасибо, буду пробовать на железе..
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 11:01   #13
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

А если нужно 2 группы сдвоенных выт. вентиляторов (или более) то повторить для каждой группы тоже самое?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 11:25   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв вытяжки

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
А если нужно 2 группы сдвоенных выт. вентиляторов (или более) то повторить для каждой группы тоже самое?
Да, это плюс дополнительная работа: нужно дополнительные вентиляторы внести в код аварий и отстроить всё взаимодействие.

Я бы в этом случае наверное уже макрос насосной группы из Конструктора ИТП использовал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024