Старый 05.04.2016, 15:14   #31
DreamTim
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Простое управление клапаном отопления по уличному графику. Клапан аналоговый. И выдача сигнала "пуск" на насос.
При желании можно сделать управление клапаном "открыть/закрыть"... для этого надо задействовать соотвесвтующие выходы макроса регулятора и поменять режим клапана на "дискретный" в меню (после прошивки контроллера).
Здравствуйте! Не нашёл пункта в меню, чтобы изменить режим клапана на "дискретный ", не подскажете нубу где рыть? И еще, задействовать выходы макроса регулятора - это прицепить к открыванию и закрыванию соответствующие выходы? Заранее спасибо.
DreamTim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 23:47   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от DreamTim Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не нашёл пункта в меню, чтобы изменить режим клапана на "дискретный ", не подскажете нубу где рыть?
А не надо рыть - не требуется.
Цитата:
И еще, задействовать выходы макроса регулятора - это прицепить к открыванию и закрыванию соответствующие выходы? Заранее спасибо.
А вот именно это и нужно сделать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 01:32   #33
DreamTim
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Спасибо большое, все заработало! Отдельное спасибо Max2114!
DreamTim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 08:50   #34
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Хорошо что тема развивается, пусть и при полном равнодушии компании Segnetics.
У меня вот такой вопрос возник - никто не думал (пытался делать) автонастройку коэффициентов ПИД? Я начал потихоньку копать в этом направлении, потому что помню как ставил Danfos'ы, помню что они работали хорошо, но не помню чтобы настраивал коэффициенты Видимо какая-то автонастройка имеется на борту. Теорию я почитал, там не так сложно, но пока я не пойму с какой стороны подойти, чтобы реализовать это для отопления и потом засунуть в Pixel.
Кстати заодно уж - а про нечеткие регуляторы никто не думал? Я какое-то подобие нечеткого регулятора как-то делал на одном объекте, для поддержания температуры в комнате с помощью радиаторов отопления, он даже работает (на мое удивление), правда быстродействия регулирования там нет (заказчика устраивает, а я сделал так сознательно, чтобы исключить колебания), да и вообще - это все ненаучно было. Но может у кого есть опыт более строгого следования теории?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 10:00   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
У меня вот такой вопрос возник - никто не думал (пытался делать) автонастройку коэффициентов ПИД? Теорию я почитал, там не так сложно
В мире эта проблема не решена ещё. И первому её решившему там приз какой-то полагается, 20 лямов баксов, что ли, не помню уже.

Ваш шанс неплохо заработать, особенно если это не так сложно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 11:34   #36
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В мире эта проблема не решена ещё.
Я как-то в недоумении:
http://www.bookasutp.ru/Chаpter5_6.aspx , там есть пункт "Обзор коммерческих продуктов".
Ну и: http://www.owеn.ru/51312821
Ну и я сослался на личный опыт - мне все равно, как называется способ, с помощью которого регулятор Danfoss подстраивается под объект - я хочу такой же в Pixel, об этом и речь.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.04.2016 в 11:50
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 11:45   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я как-то в недоумении:
http://www.bookasutp.ru/Chapter5_6.аspx , там есть пункт "Обзор коммерческих продуктов".
Ну и: http://www.owеn.ru/51312821
Ну и я сослался на личный опыт - мне все равно, как называется способ, с помощью которого регулятор Danfoss подстраивается под объект - я хочу такой же в Pixel, об этом и речь.
Это не автонастройки. Программы Конструкторов при правильных расчётах гидроузлов и расходов работают идеально безо всяких "автонастроек". И работают сносно при ошибках в расчётах до 30%.

Другое дело, если вы ошибкись в Kvs клапана вдвое-втрое, но тут уже и никакой Данфос не поможет.

А что до рекламных ссылок на автонастройку, такие есть и у нас, зачем на чужие сайты лезть? Решения, ограниченно работающие в ограниченном контексте.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=365


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 12:17   #38
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что до рекламных ссылок на автонастройку, такие есть и у нас, зачем на чужие сайты лезть? Решения, ограниченно работающие в ограниченном контексте.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=365
Я знаю что у вас есть: "Загружается на отдельный контроллер". Подразумевается что у меня этих контроллеров - ну просто завались? И потом в процессе жизни поднастройка не требуется? (Согласен про ограниченный контекст) Я опять - мне нужен алгоритм, который обеспечит мне (в большинстве случаев) работу по принципу - "поставил и забыл". Кстати конструктора для Pixel у вас так и нет, а на один контур обещали. Да и новый Pixel обещали тоже. Но пока про правильные/неправильные гидроузлы отопления говорить бессмысленно. А вентиляция работает хорошо, это да.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 12:48   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я знаю что у вас есть: "Загружается на отдельный контроллер". Подразумевается что у меня этих контроллеров - ну просто завались? И потом в процессе жизни поднастройка не требуется? (Согласен про ограниченный контекст) Я опять - мне нужен алгоритм, который обеспечит мне (в большинстве случаев) работу по принципу - "поставил и забыл".
В промсистемах нет понятия "поставил и забыл". И вентиляцию и ИТП обслуживать нужно. Фильтры менять/чистить, хотя бы.

Если не обслуживать, то тогда и возникает вопрос: "потом в процессе жизни поднастройка не требуется?". Поднастройка как раз и адаптирует регулятор под изменившиеся условия. Но я опять напомню вам об 30% запасе устойчивости. Если контур отопления потеряет свою эффективность на 30%, то настройка регулятора будет последней вещью, которая заинтересует жильцов или эксплуатацию.


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Кстати конструктора для Pixel у вас так и нет, а на один контур обещали. Да и новый Pixel обещали тоже.
Судя по всему, вы достаточно молоды и не понимаете, что разработать функционально законченное устройство, имеющее малую стоимость и высокую надёжность - это не недельку с паяльником в гараже посидеть.

Если вы готовы покупать Пиксель-2 по цене за 2k$ за штуку партиями хотя бы по 2000 штук в месяц в течении 5 лет, то я лично гарантирую, что контроллер будет готов в мае. Если не готовы, тогда придётся подождать. Экономические законы не нами придуманы и не нам с вами их нарушать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:36   #40
DreamTim
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Здравствуйте! Пиксель-2 нам не нужен, а вот пиксель, который управляет хотя бы одним контуром - прям нужен. Очень нерентабельно впихивать в маленькие узлы 2G
DreamTim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 16:02   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от DreamTim Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Пиксель-2 нам не нужен, а вот пиксель, который управляет хотя бы одним контуром - прям нужен. Очень нерентабельно впихивать в маленькие узлы 2G
Будет-будет Скоро уже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 17:54   #42
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Будет-будет Скоро уже.
Сочинил намедни гибрид конструктора из 9-ки и 5-ки на один-два контура плюс аналог. Вроде как работает. Потестировать бы но он пока all open.
Выкладывать в таком виде не рискну...
Что скажет Арсений?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:09   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Сочинил намедни гибрид конструктора из 9-ки и 5-ки на один-два контура плюс аналог. Вроде как работает. Потестировать бы но он пока all open.
Выкладывать в таком виде не рискну...
Что скажет Арсений?
Лучше не выкладывайте


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:52   #44
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лучше не выкладывайте
Открытый и не планировал.
Прикрою по аналогии с исходным как время появится...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 19:52   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Раз уж пообещал... SMLC(H51-2).zip Вдруг кто-то захочет потестировать.

Ставим старичка 0.51b. Заменяем все одноименные на файл из архива. Для использования аналоговых регуляторов придется дополнительно привязать макросы Устр - Регулятор К1а и Устр - Регулятор К2а из папки macro конструктора к набору макросов конструктора в SMLogix
macr.png
Как примерчик работы heating-ptg.zip
Два контура - тепло с двумя насосами и гвс с одним. Регуляторы аналоговые. Теоретически должен работать на пикселе.
Входы -выходы не распределены. Никто не мешает открыть файлик в IODispatcher.exe и все расставить.

P.S. Сильно ногами не пинать...

Последний раз редактировалось ATS, 12.04.2016 в 20:04
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 20:05   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Раз уж пообещал... Вложение 3255

Ставим старичка 0.51b. Заменяем все одноименные на файл из архива. Для использования аналоговых регуляторов придется дополнительно привязать макросы Устр - Регулятор К1а и Устр - Регулятор К2а из папки macro конструктора к набору макросов конструктора в SMLogix
Вложение 3256
Думаю, в конце недели выпустится вот это. "Это" - это конструктор ИТП на 1 контур для Пикселей и выше.

На Пикселе12 пока работать не будет.

PS. У старичка проблемы с насосами нерешённые и дискретные регуляторы не во всех ситуациях хорошо отрабатывающие.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (33.5 Кбайт, 86 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 20:11   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Там мало что осталось в шаблоне от старичка. Все макросы насосов и регуляторов заменены из последней девятки. Процессор тоже. Exe-шники не тронутые, но сам конструктор и более новый Лоджик 3.25 тоже из девятки.
Количество контуров уменьшено до двух.

Погонять смог только на иммитации в 2Gi. Ну нет у меня Пикселей.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 17:24   #48
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

в рукопашную на 12 пикселе без проблем работает одно контурный ИТП будь оно либо отопление или ГВС, с парой насосов, кран пофигу какой аналоговый или дискретный.

два контура в 12 пиксель не влазят, по крайней мере в нашей компании не смогли добиться этого (в нужной для нас конфигурации).
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 17:46   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
в рукопашную на 12 пикселе без проблем работает одно контурный ИТП будь оно либо отопление или ГВС, с парой насосов, кран пофигу какой аналоговый или дискретный.

два контура в 12 пиксель не влазят, по крайней мере в нашей компании не смогли добиться этого (в нужной для нас конфигурации).
Я два контура ГВС укладывал, по одному насосу на каждый.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 18:02   #50
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я два контура ГВС укладывал, по одному насосу на каждый.
мало востребованная конфигурации, я бы даже сказал что вообще не востребованная имхо
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 08:16   #51
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
в рукопашную на 12 пикселе без проблем работает одно контурный ИТП будь оно либо отопление или ГВС, с парой насосов, кран пофигу какой аналоговый или дискретный.

два контура в 12 пиксель не влазят, по крайней мере в нашей компании не смогли добиться этого (в нужной для нас конфигурации).
А как смогли добиться пары насосов и дискретный кран? Я сейчас тоже про это думаю. Пока придумал сваять схему на компараторах и реле и засунуть её в одномодульный корпус - чтобы преобразовывать аналоговые выходы в дискретные и управлять дискретным краном. Это в целом логично, т.к. кран либо аналоговый, либо дискретный, но может есть другой путь...
Вообще интересно, с философской точки зрения, почему в Pixel все так с выходами? Почему 3, а не 4 хотя бы (где одно, там и другое)? Почему 2 реле имеют общий вывод, а не независимы, что удобнее? Почему симистор 1, а не 2 хотя бы (учитывая дискретные краны) и зачем он этот один именно симистор предполагался? Будь Pixel на 1 см длиннее - это бы никого не испугало думаю, а возможности бы существенно возросли.
Я это к тому, что мы конструктор вот сейчас ждем на 1 контур, но по сути для Pixel - чего там конструировать особо? Фактически это всегда будет один и тот же минимальный типовой проект. Все же важнее всего ждать именно Pixel2 - больше ресурсов (надеюсь), больше простора.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 09:02   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
мало востребованная конфигурации, я бы даже сказал что вообще не востребованная имхо
А для большего у Пикселя-12 железа не хватает. Выходов дискретных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 10:18   #53
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Пока придумал сваять схему
Готовую купить религия не позволяет?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 11:01   #54
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Готовую купить религия не позволяет?
Смотря сколько стоит.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 15:16   #55
Val_S
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Не конструктор нужно делать, а ручками писать. У нас на пикселе один контур с клапаном (аналог - трехточка выбирается в программе) плюс пара насосов со всеми защитами работает уже 3 года на 12 пикселе. Все Ок. А еще можно два контура клапанов вести с выбором аналог- трехточка. Производственные линии делать. Только ручками писать нужно. Несложно.
Val_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 19:22   #56
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Val_S Посмотреть сообщение
Не конструктор нужно делать, а ручками писать. У нас на пикселе один контур с клапаном (аналог - трехточка выбирается в программе) плюс пара насосов со всеми защитами работает уже 3 года на 12 пикселе. Все Ок. А еще можно два контура клапанов вести с выбором аналог- трехточка. Производственные линии делать. Только ручками писать нужно. Несложно.
о чем и речь то, все аналогично
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 00:02   #57
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Val_S Посмотреть сообщение
... У нас на пикселе один контур с клапаном (аналог - трехточка выбирается в программе) плюс пара насосов со всеми защитами работает уже 3 года на 12 пикселе. ...
Ух ты! 12 пиксель, три DO, MR не подцепишь.
Два насоса - два выхода, трехточечный клапан - два выхода.
Научите, как вы четыре сигнала тремя выходами рулите без дополнительных внешних приблуд?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 20:58   #58
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Val_S Посмотреть сообщение
Не конструктор нужно делать, а ручками писать. У нас на пикселе один контур с клапаном (аналог - трехточка выбирается в программе) плюс пара насосов
Осталось только х..ми промеряться. Типа у кого что толще будет. А вот наш совхоз суперстар - покупает данфосс и ложил он на отечественного производителя то, чем вы тут не домерились.

Арсений, удали христа ради все мои посты в этой теме. Ибо нефиг..
.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 09:03   #59
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Осталось только х..ми промеряться. Типа у кого что толще будет. А вот наш совхоз суперстар - покупает данфосс и ложил он на отечественного производителя то, чем вы тут не домерились.

Арсений, удали христа ради все мои посты в этой теме. Ибо нефиг..
.
Забейте, Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево. Лично я всегда Конструкторами пользуюсь, нафига мне руками делать то, что за меня может сделать машина.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 20:14   #60
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Конструктор для Пикселя. Поддерживается пока только Pixel-25xx.

Ссылка для скачивания: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...)/Version_0.9/

Версия "лайт". Создаёт программы на один контур. Модуль памяти не нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024