Здравствуйте господа. Есть такая проблема: В сети 22 ПЛК Матрикс 1021-70-0. 23 Матрикс является мастером. При работе в сети модбас происходит зависание сетки, перезагрузка мастера иногда помогает и опрос возобновляется, а зачастую приходится сбрасывать питание со всех ПЛК в сети минут на 5. Сеть модбас проложена отдельно от силовых проводов на очень большом расстоянии (15 метров от пола по фермам здания). В прошлом году все работало превосходно, но к этому лету ситуация изменилась. Сеть может зависнуть через 1 неделю или 3 недели. А в одной точке сети постоянно идут ошибки при опросе мастером, причем замены ПЛК на заведомо исправные не помогают, видимо появился какой то внешний фактор который влияет на стабильную работу. Причем ПЛК может повиснуть так, что не реагирует на кнопки.
Если кто сталкивался с подобным то не сочтите за труд - скажите хоть в какую сторону копать, а то идеи уже закончились.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 16:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Если кто сталкивался с подобным то не сочтите за труд - скажите хоть в какую сторону копать, а то идеи уже закончились.
Софт свежий? Также хотелось бы понять, помогает перезагрузка всех контроллеров или только мастера. Или только слейвов. Или только одного слейва.

Но прежде всего софт и что за сетевой модуль. Мы весной/летом решали проблемы с сетью. И вроде решили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 16:14   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Софт свежий? Также хотелось бы понять, помогает перезагрузка всех контроллеров или только мастера. Или только слейвов. Или только одного слейва.

Но прежде всего софт и что за сетевой модуль. Мы весной/летом решали проблемы с сетью. И вроде решили.
Сетевой интерфейс только тот, который на борту (СОМ 1). По нему и идет опрос. Иногда сброс питания на мастере помогает, а иногда нет. Тогда сбрасываем питалово уже со всех слейвов разом. Щиты управления находятся на высоте и днем добраться до них просто никак (это магазин и щиты в торговом зале под потолком). Причем впечатление такое что один или несколько ПЛК выдают просто КЗ на выходе из СОМ 1.
Лоджик свежий (последний) 3.34.0252.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 17:07   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Можете включить расширенные логи на контроллере, где повторяется проблема, дождаться повторения и приложить логи здесь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 17:22   #5
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете включить расширенные логи на контроллере, где повторяется проблема, дождаться повторения и приложить логи здесь?
Вас понял. На неделе включу, это же из системного меню делается?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 17:24   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Вас понял. На неделе включу, это же из системного меню делается?
Да, системное меню - оборудование - диагностика - включение логгирования.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 17:27   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Сетевой интерфейс только тот, который на борту (СОМ 1).
Ясно. Обычно когда говорят "сеть", имеют ввиду Эзернет. Потому и спросил.



Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Лоджик свежий (последний) 3.34.0252.
А внутри контроллеров софт свежий?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 17:32   #8
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ясно. Обычно когда говорят "сеть", имеют ввиду Эзернет. Потому и спросил.





А внутри контроллеров софт свежий?
Перед заливкой проектов я только форматировал из свежего лоджика. ПО не обновлял (по второй кнопке "ОБНОВИТЬ ПО КОНТРОЛЛЕРА").
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 18:20   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Перед заливкой проектов я только форматировал из свежего лоджика. ПО не обновлял (по второй кнопке "ОБНОВИТЬ ПО КОНТРОЛЛЕРА").
Вторую кнопку заклейте синей изолентой на экране монитора и никогда не нажимайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 18:32   #10
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вторую кнопку заклейте синей изолентой на экране монитора и никогда не нажимайте.
Круто, Вас понял. Уже
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2023, 00:41   #11
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, системное меню - оборудование - диагностика - включение логгирования.
А подскажите пожалуйста, флешку какого объема луше брать и в какой файловой системе ее форматить (она же должна быть чистой?)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2023, 03:00   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А подскажите пожалуйста, флешку какого объема луше брать и в какой файловой системе ее форматить (она же должна быть чистой?)
fat32, от гига свободного места точно хватит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2023, 22:00   #13
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, системное меню - оборудование - диагностика - включение логгирования.
Подключаю флешку к порту micro USB 2.0 а плк ее не видит, пробовал разного объема и 8 и 32 гб. Форматировал их и ФАТ32 и НТФС. Фиг. Пишет что накопитель отсутствует.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 01:43   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Подключаю флешку к порту micro USB 2.0 а плк ее не видит, пробовал разного объема и 8 и 32 гб. Форматировал их и ФАТ32 и НТФС. Фиг. Пишет что накопитель отсутствует.
Это USB-device, а не USB-host, флешку к нему подключать бессмысленно. Под флешкой мы с ильёй подразумевали микро-SD, если он у вас есть. Ну или через веб-интерфейс скачайте логи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 07:46   #15
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это USB-device, а не USB-host, флешку к нему подключать бессмысленно. Под флешкой мы с ильёй подразумевали микро-SD, если он у вас есть. Ну или через веб-интерфейс скачайте логи.
Микро SD нет, к сожалению. А как через веб-интерфейс это сделать?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 11:05   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Микро SD нет, к сожалению. А как через веб-интерфейс это сделать?
Узнаете IP адрес контроллера( по юсб это можно через тест связи в SMlogix), заходите по этому IP в веб-интерфейс(логин и пароль по умолчанию или то, что вы задали в проекте), далее оборудование - диагностика - включить/скачать логи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2023, 19:57   #17
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Наконец то удалось слить логи. Но не могу прикрепить к сообщению. Нет места, использовал все доступное. Как можно передать Вам файл?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 11:16   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Наконец то удалось слить логи. Но не могу прикрепить к сообщению. Нет места, использовал все доступное. Как можно передать Вам файл?
Можно распечатать содержимое на папирусе, привязать полученный свиток к ноге птеродактиля и отправить птеродактиля к нам.

А можно просто воспользоваться электронной почтой отдела технической поддержки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 11:18   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Или выложить куда-нибудь в облако и оставить здесь ссылку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 11:44   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Нет места, использовал все доступное.
Вообще квоты в движке форума можно было давно поменять. Они явно больше чем десятилетней давности.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 11:51   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вообще квоты в движке форума можно было давно поменять. Они явно больше чем десятилетней давности.
Это замена немецкому тесту, очень показательная, кстати.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 12:19   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это замена немецкому тесту, очень показательная, кстати.
Зто чем же?

Управлять вложениями юзверь не может да и ограничения на размер файлов устарели. Почистить только личку можно.
У меня лет 20 назад бы аккаунт на 1Gb примерно с такими ограничениями.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 12:28   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Зто чем же?
Почта техподдержки открыта для клиентов. Форум мною был создан быстро решать мелкие вопросы. Эдакая тикет-система, но с доступом неограниченному числу лиц. И логи - это то, что точно не интересно сохранять в истории.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 13:04   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почта техподдержки открыта для клиентов. Форум мною был создан быстро решать мелкие вопросы.
Эдакая тикет-система, но с доступом неограниченному числу лиц
.
В стареньком vBulletin в админке точно были настройки всех квот и типов файлов. Как и во всех движках форумов.

Цитата:
И логи - это то, что точно не интересно сохранять в истории.
При чем здесь логи?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 13:22   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
.
При чем здесь логи?
Я повторюсь: форум не заменяет собой тикет-систему. Здесь быстрые случаи, в идеале интересные и другим пользователям тоже и сейчас и через год и через 10 лет. Те же вопросы по программированию или "серийно" повторяющаяся проблема с контроллером.

Поэтому квоты и не увеличиваются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 13:35   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Здесь быстрые случаи, в идеале интересные и другим пользователям тоже и сейчас и через год и через 10 лет. Те же вопросы по программированию или "серийно" повторяющаяся проблема с контроллером.
Именно поэтому и лучше если вложения хранятся здесь а не на внешних ресурсах.

Цитата:
Поэтому квоты и не увеличиваются.
Странный вывод.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 13:40   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Именно поэтому и лучше если вложения хранятся здесь а не на внешних ресурсах.
Полезные вложения - да. Самые полезные я цитирую в своём аккаунте, освобождая квоту обычным пользователям.



Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Странный вывод.
Это не вывод, это причина.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024