|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.08.2023, 14:50 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Скорость последовательного порта
Контроллер Pixel-12xx. В системном меню задается скорость порта, есть какое-то значение, его можно изменять. Возможно ли изменять скорость порта непосредственно из проекта, так, чтобы это не отражалось в системном меню? Или системное меню однозначно определяет скорость работы порта?
Я почему спрашиваю - есть объект с Pixel и панелью CITYRON ПУ-3. На панели скорость меняется, но не получается заставить её работать с Pixel на скоростях отличных от 115200. Хотя на Pixel я тоже меняю соответственно. Посмотреть настройки проекта я не могу - там пароль и не подбирается, но проект на основе Конструктора точно. И вторая тема заодно - лезут ложные срабатывания с ПУ-3. Земля для RS-485 не подключена, вроде и не надо для этого интерфейса? |
24.08.2023, 15:24 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Скорость последовательного порта
Если Пиксель слейв, то его параметры порта задаются в системном меню.
Если Пиксель мастер, то его параметры порта могут задаваться из меню исполняемой программы, если не заданы жестко в Лоджике. Вы пробовали отключать в системном меню Пикселя "Запросы мастера"? |
24.08.2023, 15:41 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Скорость последовательного порта
Нет не пробовал. Pixel в этой системе Мастер. Если отключить, он же не станет опрашивать панель? Похоже так и есть - задано в Лоджике, либо в меню, либо жестко, но меню я не могу посмотреть из-за отсутствия пароля у меня. Стандартные не подходят.
|
24.08.2023, 16:18 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Скорость последовательного порта
Цитата:
Ну и раз он мастер, то смена скорости в системном меню никак не должна влиять на общение пикселя с панелью, так как параметры связи для мастера определяются совсем в другом месте: на стадии программирования или в отдельной менюшке исполняемой программы. |
|
25.08.2023, 08:07 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Скорость последовательного порта
Но второй вопрос у меня остался, по тому же объекту - "земля" интерфейса.
Панель питается от того же источника, что и Pixel. Экран кабеля был подключен одной стороной к "земле" панели, по факту к "земле" источника питания, а вторым концом к клемме GND на Pixel. Но поскольку "земля" источника для Pixel идет через диод (если я правильно помню"), то подключая таким образом я шунтирую этот диод и ток потребления контроллера возвращается сперва до панели по экрану и только оттуда по проводу в источник, я ведь правильно рассуждаю? И это мне кажется не хорошо. Тогда как сделать экран правильно в данных условиях, когда панель и контроллер питаются от одного источника и соединены интерфейсом RS-485, куда подключить экран? Потому что экран очевидно нужен. Потому что сейчас я его отключил, и имею помехи. Или все было правильно подключено? |
25.08.2023, 11:18 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Скорость последовательного порта
Экран кабеля подключается с одной стороны.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.08.2023, 11:27 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Скорость последовательного порта
|
25.08.2023, 11:53 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Скорость последовательного порта
С той стороны, которая наиболее нервно реагирует на помехи, либо с той стороны, где наиболее стабильная земля.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |