|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.09.2016, 20:14 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Нет связи междуконтроллерами.
Панельный Контроллер 2010-3123-01-5 и контроллер 2010-1111-01-0 не соединяются через провод RJ12. По маркировке RS485+RS232 может и не должны так работать??
|
04.09.2016, 22:06 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Нет связи междуконтроллерами.
Цитата:
контроллер 2010-1111-01-0 - имеет сом1 - RS485 Кабели бывают: 1. SMH2010 KC-RS232- RJ12. 2. SMH2010 KC-RS485- RJ12. Какой у Вас? И через какие порты Вы их подключаете? какие настройки портов у Вас? То есть при таких исходных данных помочь будет проблематично. Здесь экстрасенсов нет. Требуется больше информации. __________________ Саня |
|
05.09.2016, 05:47 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нет связи междуконтроллерами.
Спасибо. Кабель KC-RS485- RJ12, просто никогда в работе такого контроллера не было, можно ли его программировать по 232, а связь со вторым сделать по 485?
|
05.09.2016, 11:10 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Нет связи междуконтроллерами.
Цитата:
Ваш кабель не подходит для программирования вашего контроллера ерез RJ-12. Сделайте кабель по образцу, например этому: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.09.2016, 16:35 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нет связи междуконтроллерами.
Сделал шнурок rs232 связь между контроллерами сделал rs485? теперь не могу подключиться к контроллеру по rs232 пишет "Работа на порту com13 невозможна. Невозможно остановить устройство-мастер"
|
05.09.2016, 16:45 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Нет связи междуконтроллерами.
Загрузите в контроллер через RS485 пустой проект.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.09.2016, 16:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нет связи междуконтроллерами.
Загрузил пустой через 485, отключил, подключил 232 при поиске опять пишет тоже самое. светодиод не мигает, при поиске через 485 мигает один раз и сразу находит. У меня преобразователь усби-ком и длинные провода, сомневаюсь конечно но может провода укоротить?
|
05.09.2016, 17:14 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нет связи междуконтроллерами.
Кажется нашел причину. Интересно получилось я распаивал разьем по цветам проводов, посмотрел два заводских разьема 485 они по цветам по разному обжаты. буду дальше мучиться, мож ченибудь получится
|
05.09.2016, 19:58 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Нет связи междуконтроллерами.
Всем спасибо. Рассмотрел провода на разъеме RJ12 и спаял правильно, все заработало.
|