Типичный запрос в техподдержку: Смонтированная система приточно-вытяжной вентиляции управляется с помощью контроллера SMH-2010С. Так получилось, что отсутствует полный комплект документации на смонтированное оборудование. Для начала нужна схема подключений к щиту управления и паспорт по настройке параметров контроллера.


Ответ: Продаваемые нами контроллеры выходят от нас "пустыми", т.е. внутри них нет никаких алгоритмов управления.

Наши контроллеры поставляются интеграторам. Т.е. людям, которые изготавливают щит, выбирают алгоритм управления и загружают его в контроллер. Каждый контроллер выполняет ровно ту задачу, которую заложил в него программист конкретно взятого контроллера. Это либо управление вентиляцией, либо управление теплопунктом, теплоцентром, котельной, КНС, линией фасовки и многим-многим другим. Поэтому производитель, т.е. мы, ровно ничего не знаем, какую задачу выполняет именно ваш контроллер.

Как вы понимаете, схема подключения может быть только у двух лиц (юридических или физических): у поставщика и у службы эксплуатации конечного объекта. Служба эксплуатации должна была при приёмке получить под подпись комплект документации. Самым лучшим решением для вас было бы обращение к производителю оборудования, которым управляет наш контроллер.



Вожможные пути решения проблемы:

1) Если у вас щит управления вентиляционной установкой, то с большой вероятностью программа для контроллера сформирована при помощи Конструктора вентиляционных программ. Скачайте Конструктор, установите его и воспользуйтесь прилагаемой документацией. Уверен, что она если и не снимет все вопросы, то очень поможет в решении проблемы

2) Если у вас щит управления тепловым пунктом, то с большой вероятностью программа для контроллера сформирована при помощи Конструктора программ для тепловых пунктов. Скачайте Конструктор, установите его и воспользуйтесь прилагаемой документацией. Уверен, что она если и не снимет все вопросы, то очень поможет в решении проблемы

3) Если у вас щит управления иным процессом (насосная станция, котельная, дозатор, пресс, прочее) То вам нужно нанять человека, который по фактическим коммутациям восстановит схему щита и напишет под неё программу для контроллера

Во всех остальных случаях необходимо разыскать изготовителя щита управления и всё же решить проблемы, возникшие между ним и заказчиком.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.03.2021 в 16:40
Arsie вне форума  
Благодарность от:
Старый 01.02.2018, 17:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отсутствует комплект документации на смонтированное оборудование

Отдельно упомяну, что выгрузить программы из контроллера и "посмотреть, что там, да как" не получится.

Программа в контроллере находится в скомпилированном виде, а софт не поддерживает выгрузки.


PS. Вообще никак нельзя.

PPS. Даже если очень хочется и умирают надежды и мечты, всё равно невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Благодарность от:
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024