Старый 13.05.2023, 00:06   #31
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте сначала прошить, дальше посмотрим.
Выставил адрес FMR отличный от 0 и все прошилось, спасибо за помощь!
Так всегда нужно делать при прошивке?
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 10:52   #32
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Выставил адрес FMR отличный от 0 и все прошилось, спасибо за помощь!
Так всегда нужно делать при прошивке?
Да, иначе модуль переходит в режим слейва системной шины.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 15.05.2023 в 11:16
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.05.2023, 15:25   #33
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, иначе модуль переходит в режим слейва системной шины.
Спасибо за информацию, не знал. Надеюсь эта инфа кому-то поможет не "попасться", так как в явном виде не увидел этого в инструкции по обновлению ПО.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024