Если использую SlaveX, то modbus устройство на com1 rs485 не опрашивается пока включена отладка через Ethernet.
Когда отладку останавливаю, всё начинает работать.
входы ^set и stop во время отладки переключал, вход interface пробовал и 0 и 1
входы IPx - 0
Версия smlogix 3.33.0224
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 14:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX и Pixel

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Если использую SlaveX, то modbus устройство на com1 rs485 не опрашивается пока включена отладка через Ethernet.
Когда отладку останавливаю, всё начинает работать.
входы ^set и stop во время отладки переключал, вход interface пробовал и 0 и 1
входы IPx - 0
Версия smlogix 3.33.0224
Да, для Пикселя это нормально. Лоджик обновите, пригодится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024