Переключатель для включения контуров (решено)
Пытаюсь вникнуть в логику включения контуров в программе из конструктора. Для каждого контура используются два входа: "Пуск/Стоп" и "Авто".
Это два разных Переключателя или один типа "Пуск-Стоп-Авто"? Просветите пожалуйста. |
30.01.2020, 10:48 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Переключатель для включения контуров
Скриншот?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.01.2020, 12:59 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переключатель для включения контуров
Вот скриншот
|
30.01.2020, 13:16 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Переключатель для включения контуров
Вы видите мелкий текст над прямоугольничками? Он рассказывает, что там и как. Первый сигнал для контура в целом, второй только для одного насоса, циркуляционного.
В вашем случае, т.к. у вас всего один насос, эти сигналы почти равноценны в случае ГВС. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.01.2020, 13:35 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переключатель для включения контуров
А в случае радиаторного отопления? Я так понимаю данные входы можно объединить? Или вообще не использовать ЦН Авто?
Система примитивная, отопление двухэтажного коттеджа, готовые смесительные узлы с одним насосом на каждый этаж и ГВС, без контроля протока |
30.01.2020, 14:30 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Переключатель для включения контуров
Цитата:
Подпитка еcть? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.01.2020, 21:49 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переключатель для включения контуров
Нет. Все примитивно.
|
31.01.2020, 11:30 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Переключатель для включения контуров
Значит для вас эти сигналы равноценны. Но правильно, конечно же, использовать верхний.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.01.2020, 14:29 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переключатель для включения контуров
Благодарю
|