Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.02.2020, 13:15   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Подключение симистора к приводу AMV10

К теме подключения симисторов к приводу Данфосс AMV10.
Подключал приводы через твердотельные реле MD-xx44.ZD3, 5 А/10А не помню. Управляет нормально, единственно из-за встроенной RC-цепи иногда обмотки привода "рычат" при отсутствии сигнала. Посмотрел, как сделано управление у контроллеров типа ECL210. Установлены трехквадрантные триаки и небольшая индуктивность последовательно. RC-цепи нет.


__________________
Красота в истине
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 16:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение симистора к приводу AMV10

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
К теме подключения симисторов к приводу Данфосс AMV10.
Подключал приводы через твердотельные реле MD-xx44.ZD3, 5 А/10А не помню. Управляет нормально, единственно из-за встроенной RC-цепи иногда обмотки привода "рычат" при отсутствии сигнала. Посмотрел, как сделано управление у контроллеров типа ECL210. Установлены трехквадрантные триаки и небольшая индуктивность последовательно. RC-цепи нет.
У Данфоса конечно же "родные выходы" заточены на их же приводы. Они очевидно гораздо слабее, чем 5А/10А, иначе эта последовательная индуктивность превысит размером корпус твердотелки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 11:48
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 13:34   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение симистора к приводу AMV10

Еще один момент. Симисторы переключают в проводе соединенном с нулем сети, т.е. замыкание привода или провода на корпус не выведет из строя симистор.


__________________
Красота в истине
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 14:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение симистора к приводу AMV10

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Еще один момент. Симисторы переключают в проводе соединенном с нулем сети, т.е. замыкание привода или провода на корпус не выведет из строя симистор.
Это определяется внешними расключениями. Я именно поэтому ратую, чтобы у входов коммутация нуля была (как в SMH2010) а не общепринятые +24. Тоже неплохо повышает живучесть и помехозащищённость.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение MR andre Связь с внешним миром 2 04.09.2018 12:15
Подключение основной/резервного вентиляторов Iroha SMConstructor (вентиляция) 10 16.06.2014 16:33


Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.