|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.09.2020, 12:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Обрыв связи с АТ
Контроллер Pixel 2511-02-0 -сообщение "Обрыв связи с АТ" и авария. К контроллеру подключен модуль MR, который в аварии (мигает SF). Модуль менялся на заведомо исправный и тоже уходил в аварию. Модуль отключался от контроллера - авария на месте. Подскажите что это за неисправность где копать. Питание контроллера в норме, светодиоды питания и системной шины в норме.
|
25.09.2020, 13:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 100
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.09.2020, 15:31 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Диспетчерской нет. Автономная вентиляция.
|
25.09.2020, 15:35 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 100
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Не может быть такого сообщения. Для получения такой аварии к контроллеру нужно обратиться по сети.
Ну либо накосорезить в программе что-нибудь и загрузить эту кривую программу в контроллер. В системный авариях что-то есть? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2020, 16:48 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
В системных ошибках ничего нет. Установка включается с щита в местном режиме и с пульта(кнопка) в дистанционном. Совсем забыл, часто сообщение "Обрыв..." не появляется на главном экране, а сразу уходит в журнал, а на главном экране -"Блокировка". Иногда "Обрыв..." висит на главном экране.
|
25.09.2020, 16:52 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 100
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Если в системных ошибках ничего нет, то программа в контроллере не хочет использовать модуль расширения.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2020, 17:05 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Спасибо. Я так понимаю, что контроллер жив, надо обновить программу.
|
28.09.2020, 05:52 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Добрый день. Создана новая программа в Конструкторе. Залита. После заливки, также мигает SF на MR800, ошибок нет. Начал вводить пароль в настройках, при нажатии стрелки вправо(для перехода на десятки и единицы) втягиваются пускатели подключенные к MR800, т.е. замыкаются DO. Далее запустил установку-жалюзи открылись, прессостат отработал, включилось ТТ реле, через секунд 20 останов-"Обрыв ремня"(вытяжка),"Авария вент.(вытяжки)", "Авария 46". при этом сигал с DO MR800 на лампу "Авария" подается с частотой примерно 2-3 в секунду. Так как это только приточная вентиляция, то в Конструкторе DI вытяжной вентиляции не использовались.
|
28.09.2020, 10:27 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Проект приложите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.09.2020, 11:19 | #10 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Двигатель включается вместе с жалюзи.
|
30.09.2020, 06:31 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Доброе утро. Что по моему вопросу?
|
30.09.2020, 10:46 | #12 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Цитата:
Вам нужно заново создать проект, но только для приточки. Уточните, какие еще проблемы? В частности, подробней интересует как вы добиваетесь этих событий - Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 30.09.2020 в 11:11 |
|||
05.10.2020, 05:10 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Добрый день. Ошибка 46 отдельно не вылезала, только в группе с другими.
На модуле МR800 светодиод так и моргает, LNK связь показывает. На контроллере ошибок нет. При нажатии на стрелку вправо замыкание выходов DO на модуле МR800. Поскольку эта приточка обогревает ангар и надо было срочно что-то делать, сняли Pixel c вытяжки на другом объекте, вытяжку подключили к приточке. Залили программу в снятый Pixel, все сразу заработало как надо. |
05.10.2020, 10:35 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 100
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв связи с АТ
Вам нужно отформатировать этот контроллер, если не поможет, то в ремонт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |