Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.11.2019, 13:31   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Стоп. Я правильно понял, что вы просто добавляете в конструкторе МС и ждете, что программа сама поймет какой датчик с каким входом связывать? Или что вы называете портами?


Я осознаю, что мало добавить МС в конструкторе, надо ещё "обозвать" с каким устройством каждый выход МС будет работать. ВОПРОС где взять эту информацию? Можно ли из старого Контроллера её вытащить? (Я замену контроллера делаю)
Если вы делаете замену контроллера, то запросить эту информацию можно у заказчика, вам надо найти либо схему щита либо, что тоже часто случается, все выяснять самому,т.е. заново на объекте проводить пусконаладку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 13:52   #32
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

А из контроллера, стало быть, ни как?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 14:17   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
А из контроллера, стало быть, ни как?
Из старого? В каком состоянии система, замену контроллера которой вы производите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 14:28   #34
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Старый SMH2G. У него наверное слетел проект, не видит датчиков и т.д. Система в исправном состоянии, все датчики на месте. Но у меня есть такие же контроллеры, проверенные на этой системе (взаимозаменяемые), стоят на работающих системах.


Добавлено через 55 минут

Добрался до "бегущей строки", не вижу где "размерность" и как её убрать?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 16:23   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Добрался до "бегущей строки", не вижу где "размерность" и как её убрать?
В макросе блок Screen с названиями из бегущей строки, увидите там СС.

Цитата:
Старый SMH2G. У него наверное слетел проект, не видит датчиков и т.д. Система в исправном состоянии, все датчики на месте. Но у меня есть такие же контроллеры, проверенные на этой системе (взаимозаменяемые), стоят на работающих системах.
Ну так поставьте заменяемый рабочий контроллер на нерабочую систему, проследите связи от входов-выходов контроллера, раз нет схемы, отрывайте связи, смотрите что отваливается в программе и записывайте, переносите в новый проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 18:34   #36
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Какая то задница! У меня проект перестал создаваться?

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 19:08 Причина: Удалил вложения за ненужностью
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 18:38   #37
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В макросе блок Screen с названиями из бегущей строки, увидите там СС.
А ничего, что макрос бегущей строки закрыт?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 18:42   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Какая то задница! У меня проект перестал создаваться?
Файл - параметры - центр управлению безопасностью - параметры центра ... - включить все макросы.

Цитата:
А ничего, что макрос бегущей строки закрыт?
Ничего)Перечитайте, пожалуйста, что я написал, попробуйте сделать


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 19:02   #39
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ничего)Перечитайте, пожалуйста, что я написал, попробуйте сделать:
Ну перечитал:
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В макросе блок Screen с названиями из бегущей строки, увидите там СС.
А как добраться то до блока?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 20:44   #40
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Переустановил конструктор, включил все макросы. Создал проект. ... бегущей строки .. не стало совсем! Дизайн экрана изменился. Не знаю хорошо это или не очень. Как правильно?
Вложения
Тип файла: rar Экран.rar (4.60 Мбайт, 8 просмотров)
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 11:35   #41
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Переустановил конструктор, включил все макросы. Создал проект. ... бегущей строки .. не стало совсем! Дизайн экрана изменился. Не знаю хорошо это или не очень. Как правильно?
А вам как больше нравится?

Правильный вариант для SMH4 тот, который у вас на фото. Вариант с бегущей строкой - это работа проекта 2G,pixel,2010 в режиме совместимости для SMH4, у них гораздо меньше места на экране. Здесь же все хорошо читается и без бегущей строки.


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну перечитал:А как добраться то до блока?
Думаю в пределах этого макроса несложно найти два блока screen кликнуть по ним двойным щелчком и посмотреть содержимое, или нужны номера блоков? В чем проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.11.2019, 13:53   #42
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Конструктор (решено)

Добрый день!

Да и мне так нормально. Значки мелковаты, но для разных задач, видимо, оптимальны.

Вообщем иду по варианту, изложенному выше: ставлю рабочий контролер, "научным тыком" определяю выходы. По результатам напишу.
Спасибо!
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 14:27   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор (решено)

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Добрый день!

Да и мне так нормально. Значки мелковаты, но для разных задач, видимо, оптимальны.

Вообщем иду по варианту, изложенному выше: ставлю рабочий контролер, "научным тыком" определяю выходы. По результатам напишу.
Спасибо!


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 20:59   #44
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Думаю в пределах этого макроса несложно найти два блока screen кликнуть по ним двойным щелчком и посмотреть содержимое, или нужны номера блоков? В чем проблема?
В пределах какого макроса?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 22:25   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
В пределах какого макроса?
Ну далеки они от народа...Откроют и смотрят.
Но там в блоке 7 (Т наружная: {ab}C) двух С нет, если только SMH4 на код {ab} еще и её не выводит.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 23:37   #46
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну далеки они от народа...Откроют и смотрят.
Да не в этом дело Всего то надо было открыть проект выложенный ТС и увидеть, что ничего он не понял про замену макроса и тот по прежнему закрыт.
Ну да ладно, для ТС это уже не важно, проект он сделал заново с основным экраном под 4.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 09:44   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
В пределах какого макроса?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2173


Добавлено через 26 секунд

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну далеки они от народа...Откроют и смотрят.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2173


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 19:02   #48
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Виноват - не очень интересуюсь вентиляцией.
Но две буковки откуда? У SMH4 таблица символов другая?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 11:16   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Хочу купить батарейки (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Виноват - не очень интересуюсь вентиляцией.
Но две буковки откуда? У SMH4 таблица символов другая?
Не знаю, Илья должен разобраться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 08:48   #50
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cool Ответ: Замена SMH2G на SMH4

Доброе утро!
Результат моих исканий, на сегодня, такой:
1. К сожалению со щитом управления не всё хорошо, 3-х ходовой клапан не правильно смонтирован и нет клемм, куда его подключать.
2. Датчики стоят не те, напр. датчик обратной воды 10кОм, а не 1000 Ом., как его прописывать я не понял, в выпадающем списке такого нет. Температурные канальный и уличный то же не понятно что. И прочее.

Но вопрос который меня озадачил:
В SMG2G есть клемма DOC к ней подключался провод +24, а к выходам DO0, DO1, подключались провода "открытие жалюзи", "вентилятор притока". При включении установки, минус подавался на один из входов DI1, по моему. И каким то образом, включалась (мигала) лампа работа, + подавался на DO0 "открытие жалюзи", затем + подавался на DO1 "вентилятор притока".
В SMG4 клеммы DOC нет, куда подключать +24 в? Провода "Открытие жалюзи", "Вентилятор притока", прописаны на DO0, DO1, соответственно. Как включается "пульс-пара", для мигания лампы "Работа"? Как, физически, подключить "Авария ПЧ", "Обрыв ремня", "Пуск/стоп"? Прописаны в Лоджике DI1, DI2, DI0, соответственно.

С 23 февраля, с Праздником мужчины!

С уважением Соколов

Последний раз редактировалось sokolov, 23.02.2020 в 08:52 Причина: Праздник сегодня
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 19:47   #51
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена SMH2G на SMH4

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...SMH4_v1-06.pdf стр.40


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 21:29   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена SMH2G на SMH4

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
2. Датчики стоят не те, напр. датчик обратной воды 10кОм, а не 1000 Ом., как его прописывать я не понял, в выпадающем списке такого нет.
Датчиков "10k" три десятка разных. Нужно выяснить, какой это конкретно.



Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
В SMG2G есть клемма DOC к ней подключался провод +24, а к выходам DO0, DO1, подключались провода "открытие жалюзи", "вентилятор притока". При включении установки, минус подавался на один из входов DI1, по моему. И каким то образом, включалась (мигала) лампа работа, + подавался на DO0 "открытие жалюзи", затем + подавался на DO1 "вентилятор притока".
В SMG4 клеммы DOC нет, куда подключать +24 в? Провода "Открытие жалюзи", "Вентилятор притока", прописаны на DO0, DO1, соответственно. Как включается "пульс-пара", для мигания лампы "Работа"? Как, физически, подключить "Авария ПЧ", "Обрыв ремня", "Пуск/стоп"? Прописаны в Лоджике DI1, DI2, DI0, соответственно.
Насколько я помню, ДОК в 2Ж - это общая клемма для вЫходов.

Соответственно, никаких +24В для входов не нужно ни для 4, ни для 2Ж.

Подробности вы можете увидеть в РЭ на эти контроллеры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 14:03   #53
sokolov
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена SMH2G на SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Датчиков "10k" три десятка разных. Нужно выяснить, какой это конкретно.

Добрый день!
Дело ведь не в конкретном наименовании датчика, а в том как его прописать в 4Ж! Он латунный с разными диаметрами примыканий с 4 сторон. Ни каких маркировок на нём нет. Из него выходит провод. Сопротивление 10 кОм. Всё. Какой тип датчика выбирать в программе?


Насколько я помню, ДОК в 2Ж - это общая клемма для вЫходов.

Соответственно, никаких +24В для входов не нужно ни для 4, ни для 2Ж.

Подробности вы можете увидеть в РЭ на эти контроллеры.
Смотрел РЭ. Ни чего не понял. Но у Закзчика 6 подобных щитов автоматики и во всех 2Ж на контакт ДОК подходит +24В. Значит куда то надо подключить +24В в 4Ж, вот только куда? Может есть общая схема контроллеров? А то в РЭ отдельные фрагменты и как их связать во едино, я не понимаю.

Ну и с включателем "ПУСК" то же не ясно?!

PS: Только в голову пришло - получается "-", подаваемый включателем "ПУСК" на 4Ж включает реле или ключ электронный, который, в свою очередь, проключает "+24" на контакты включения реле запускающие вентиляторы и прочую аппаратуру установки. Как это реализовать на 4Ж? Подскажите!?
sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 14:06   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена SMH2G на SMH4

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Смотрел РЭ. Ни чего не понял. Но у Закзчика 6 подобных щитов автоматики и во всех 2Ж на контакт ДОК подходит +24В. Значит куда то надо подключить +24В в 4Ж, вот только куда? Может есть общая схема контроллеров? А то в РЭ отдельные фрагменты и как их связать во едино, я не понимаю.

Ну и с включателем "ПУСК" то же не ясно?!
Приложите скрин схемы расключения входов 2G.


Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
PS: Только в голову пришло - получается "-", подаваемый включателем "ПУСК" на 4Ж включает реле или ключ электронный, который, в свою очередь, проключает "+24" на контакты включения реле запускающие вентиляторы и прочую аппаратуру установки. Как это реализовать на 4Ж? Подскажите!?
Если честно, я ничего не понял Лучше покажите схему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024