|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.10.2017, 10:49 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 1211 с погасшим экраном
Доброго времени суток.
Странно умер Pixel 1211 на приточной вентиляции (1.jpg). При включении щелкает внутри реле, загорается красный LED0 и рядом с ним LED1 на внешней светодиодной индикации. Также загорается светодиоды зеленый PW, красный около разъема со слотом внешнего модуля памяти и кратковременно моргает зеленым С1 на внутренней индикации. На ЖК дисплее пусто (2.jpg, VID1.avi). На кнопки не реагирует. Батарею вынимал. Внутри элементы внешне выглядят в порядке. Прозвонил smd предохранители. Тоже в норме. Подключил к HyperTerminal с указанными в инструкции параметрами через Moxa Nport (см.Hyper1.png). При попытке обновить ядро всплывает окно "Передача прервана удаленной системой" (VID2.avi). Через SMLogix тоже не получается. |
16.10.2017, 11:27 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 1211 в аварии
А SMLogix что говорит при обновлении ядра?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
16.10.2017, 12:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211 в аварии
|
16.10.2017, 16:15 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211 в аварии
Всё логично, гипертерминал тоже видит, что в порт что-то беспорядочно сыпется.
Т.к. у контроллера нет постоянного мигания любого из светодиодов, мусор в порт сыпет не он. Либо порт неисправен физически. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.10.2017, 15:16 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211 с погасшим экраном
Проверил питание элементов. Подскажите, в норме ли питание. Значения указаны на фото. Может на процессорной плате все же его маловато?
|
18.10.2017, 12:00 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211 с погасшим экраном
У меня нет информации по конкретным напряжениям, но вроде всё ок.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |