|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.03.2024, 11:31 | #1 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Остановка опроса AI
Добрый день.
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях. Не помогает ни перезагрузка, не перезаливка ПО. К Матриксу подключен FMR, там все отлично. От проекта оставил только АI, но не помогло. Почему такое могло произойти и как с этим бороться? Цитата:
|
|
09.03.2024, 13:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Отличный совет. 60 установок на удаленном объекте. Зависло - форматируй.... Ну подумаешь еще раз где-то зависнет - форматируй. На улице -35, ну подумаешь встала АВО, зачем вникать в такую "мелочь". После праздников сделаем пропуск, доберемся за 120км и отформатируем, какие проблемы.
|
09.03.2024, 17:58 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Цитата:
Сдается Вы сами от части виновны. Встроенное ПО 231218-134436 если я прав от 18 декабря 2023г. Версия проекта 3.34.0278 такой версии на компе не нашел, НО от 02 декабря у меня лежит лоджик 3.34.0285. т.е. что я хочу сказать, вы на новую версию наложили старую программу!!! Поэтому да ответ Вам "Форматируйте" P.S. Последняя загрузка проекта в контроллер была с каким "тип компановки", надеюсь не с "отладочная". |
||
09.03.2024, 18:31 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Параноидальное форматирование вообще бреднятина. Но дебки публиковать перестали. А онлайн обновление софта от Сегнетикс из репозитория немного кривовато.
Вообще это потеря связи в модулем УСО. Значения запоминаются. У Матрикса что-то висит на COM2? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 09.03.2024 в 18:46 |
09.03.2024, 19:04 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Как сказать. У меня была партия матриксов с проблемами зависаний, белым диодом.
На компе стараюсь держать последний Лоджик. Поэтому конечно сначала форматируюсь, а потом заливка программы. Цитата:
У меня есть адрес где стоят пара матриксов, так там периодически они зависают. На сом2 ничего физически нет. Грешу только на температуру в щите, видимо жарко им. |
|
09.03.2024, 19:53 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Вы же не устанавливаете программу на компе с переустановкой винды. Так же и софт Сегнетикса это только программы под линуксом. Но почему-то предлагают переустановить все.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
09.03.2024, 20:13 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Но к примеру "белый светодиод" я рассматриваю как замена какой нибудь видяхи в компе с переустановкой драйвера. Поэтому конечно проще сказать переустанавливаем все, чем говорить сегодня устанавливаем "видяху", завтра "звуковуху". Вот вы позавчера забыли переустановить "клавиатуру" поэтому у вас на экране Х... Логично? |
|
09.03.2024, 20:30 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Кстати часто в этих контроллерах разрастаются логи до невообразимых размеров в 300-400 мегабайт съедая все свободное место в системном разделе. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
10.03.2024, 04:17 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Разрастались. Прошедшее время. Было очень давно исправлено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2024, 10:54 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Если вы у себя "не нашли у себя" какой-то версии Лоджика, это не значит, что ее не было. Это три. В четвертых, написано, что установки ДАЛЕКО от меня и добраться до ПЛК не так просто... А если завтра другой зависнет так же, на следующей недели третий? Ездить каждый раз форматировать, вместо того, чтоб решить проблему? (или хотя бы попробовать) Поэтому оставьте плз свои "гениальные" советы с форматированием при себе. На COM2 ничего не висит, к COM1 подключен FMR, он отлично работает, опрашивается. |
|
11.03.2024, 11:50 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Мельком глянул логи - там очень странные даты. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 11.03.2024 в 12:07 |
|
11.03.2024, 11:58 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Остановка опроса AI
Цитата:
Нужно удалить логи, далее перезапустить контроллер, далее залить программу, далее скачать логи. Нужно чтобы в них была только перезагрузка и только загрузка программы. Чтобы мы понимали, куда смотреть. Ну либо можно не удалять, но тогда написать метки времени, когда была перезагрузка и когда перезаливка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|