|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.02.2021, 20:18 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
FMR частотный вход
У меня вопрос - обычно модули с DIN имеют помимо счетчика переменную в которой сохраняется частота входного сигнала ( работаю на SENECA ) а тут засада - решил проект сделать не на сенеке а на сегнетике. а оказывается частотного входа нет.. имиторовать через счетчик со сбросом нестабильно крайне. так вот в чем вопрос - теоретически модуль считает частоту для фильтрации - может есть какая то переменная чтобы добраться??
|
28.02.2021, 23:37 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
|
01.03.2021, 10:42 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Сбрасывать счётчик не нужно, частота рассчитывается без проблем.
https://forum.segnetics.com/showpost...87&postcount=2 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 11:28 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
доброе утро.. задам наверное глупый вопрос - это как? ведь в связке FMR - TRIM есть только 485.
|
01.03.2021, 11:33 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 11:38 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
FMR - 1020-10-0
|
01.03.2021, 11:43 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
|
01.03.2021, 11:52 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Счетчики начинаются с адреса 1000 (в INPUT REGISTER), а частоты следуют за последним счетчиком.
Почему-то закомментировано в конфигураторе. Попробуйте, работают или нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 11:54 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Цитата:
|
|
01.03.2021, 11:55 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Какая у вас задача?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 12:02 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
по входной частоте я считаю поток из частотного выхода расходомера. по потоку идет регулирование показателей пастеризатора. напрямую производительность и косвенно температура для удержание пастеризационных единиц. пока обошелся большим фильтром - но это не совсем хорошо так как может и поток плавать - а сейчас я его усредняю чтобы пиды вели себя адекватно
|
01.03.2021, 12:38 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
|
01.03.2021, 12:53 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
В FMR нет понятия "включить режим измерения частоты".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 14:07 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
|
01.03.2021, 14:18 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Быть может, это просто добавление соотв. переменных в карту памяти. Счёт и измерение идут всегда внутри железки. Нет никакого объективного смысла в его отключении.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 14:33 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
|
01.03.2021, 14:43 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Цитата:
|
|
01.03.2021, 14:47 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.03.2021, 15:31 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Понятно что это для головного модуля.
Но вот для подчиненных и в FMR конфигураторе не помешали бы. Код:
{ "info": { "id": "DIN1", "owner": "1.FMR-1020-10", "type": 2 }, "settings": { "ac": false, "filter": 1, "filterOn": false, "pollCntr": true, "pollFreq": true } } |
01.03.2021, 20:44 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Цитата:
Добавлено через 4 минуты на данный момент проверить уже не выйдет. пришлось экстренно вставить модуль от сенеки и отправить заказчику. на будущее попробуем может быть.. пока решил не брать FMR покуда не приведется в порядок софт и не появится более менее внятная документация хотя бы с адресами |
|
01.03.2021, 20:54 | #21 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
На странице продукта и в SMLogix конфигуратор системной шины.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.03.2021, 20:59 | #22 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR частотный вход
Нигде. Это встроенный в Лоджик для Матрикса и четверки с системной шиной.
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
И самого модуля и подчиненных (при наличии) Последний раз редактировалось ATS, 01.03.2021 в 21:09 |
||