|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.06.2023, 15:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2019
Адрес: СПБ
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
USO detect error
Доброго всем времени суток!
Подскажите, что это за ошибка USO detect error, от чего возникает и можно ли с ней бороться? При этом полностью не работают аналоговые входы/выходы. Спасибо |
19.06.2023, 15:16 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: USO detect error
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.06.2023, 15:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2019
Адрес: СПБ
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: USO detect error
Нет, не лечит. Как раз эта ошибка появилась после форматирования (может совпало). Такая ошибка появилась после некоторой работы на двух контроллерах из 17
Все 17 контроллеров форматировались и ставился VNС |
19.06.2023, 15:42 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: USO detect error
Цитата:
Так, в итоге, у вас на двух контроллерах она активна? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.06.2023, 15:43 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2019
Адрес: СПБ
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: USO detect error
И подтверждаю и очищаю и после снова появляется и только на 2х
|
19.06.2023, 15:50 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: USO detect error
Контроллер считывает конфигурацию с внутренних плат (которые с клеммниками) и при несовпадении со своей моделью пишет эту ошибку. Аналоговые входы да, могут перестать работать.
Вы аналоговые входы проверяете при питании от USB или при питании от 24В? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.06.2023, 19:26 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2019
Адрес: СПБ
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: USO detect error
Помогло такое действие: снять все фишки-> сбросить до заводских настроек-> подтвердить и удалить аварию-> рестартировать через снятие питания -> опять одеть все фишки
Всё заработало, только стал тормозить заметно. Последний раз редактировалось Shustov_s, 19.06.2023 в 19:56 |
19.06.2023, 19:29 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: USO detect error
Цитата:
расшифруйте, плз, для ясности |
|
20.06.2023, 00:38 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: USO detect error
Если помогает снятие клеммников, это означает, что через "земляные" клеммы текут значительные токи. Нужно проверить схему и/или разводку шкафа.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |