Старый 04.04.2020, 17:25   #1
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Сигнал 7 в системном журнале (решено)

Подскажите, что за зверь поселился в системных авариях.
Версию 2Gi не скажу, года 3 минимум контроллеру, естественно из под последнего лоджика не форматировался. Просто интересно, что это такое.
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-04-04 at 16.12.54.jpeg (30.5 Кбайт, 65 просмотров)
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 11:29   #2
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сигнал 7

Арсений, Илья, вы бы хоть что-нибудь ответили. А то игнорировать как-то не комильфо, как мне кажется.
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 11:44   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сигнал 7

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Арсений, Илья, вы бы хоть что-нибудь ответили. А то игнорировать как-то не комильфо, как мне кажется.
Мы сами пока не знаем. Ответа от разработчиков пока нет.

Одно точно скажу, это что-то отладочное, ненужное и нестрашное.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:17   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сигнал 7

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Подскажите, что за зверь поселился в системных авариях.
Версию 2Gi не скажу, года 3 минимум контроллеру, естественно из под последнего лоджика не форматировался. Просто интересно, что это такое.
А зверь сопровождается какими-нибудь индикациями?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 14:45   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сигнал 7

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Подскажите, что за зверь поселился в системных авариях.
Версию 2Gi не скажу, года 3 минимум контроллеру, естественно из под последнего лоджика не форматировался. Просто интересно, что это такое.
Это сигнал изнутри линукса, что был сбой в работе ОЗУ. Т.к. ОЗУ у нас с контролем и коррекцией ошибок, это просто сигнал, что это произошло. Например, из-за помехи. Работе контроллера не мешает.

Вот если эти сигналы начнут сыпаться часто, то да, это уже проблема в аппаратной части или окружающей обстановке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2020 в 15:04
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024