Здравствуйте.
В конструкции ПВУ установлена рециркуляционная заслонка перед пластинчатым рекуператором. Назначение этой заслонки - размораживание рекуператора при обмерзании. В настоящее время в программе конструктора подключена как байпас рекуператора, что не совсем удобно в режиме "зима". Как отключить управление этой заслонкой, но при этом оставить защиту от обмерзания, т.е. чтобы при текущей работе заслонка не регулировалась, но остались функции ограничения температуры вытяжки после рекуператора ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 07:03   #2
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором

Делал прогу с размораживанием частотником приточки. При нормальной работе частота максимум. При заморозке включается ограничитель
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 10:46   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В конструкции ПВУ установлена рециркуляционная заслонка перед пластинчатым рекуператором. Назначение этой заслонки - размораживание рекуператора при обмерзании. В настоящее время в программе конструктора подключена как байпас рекуператора, что не совсем удобно в режиме "зима". Как отключить управление этой заслонкой, но при этом оставить защиту от обмерзания, т.е. чтобы при текущей работе заслонка не регулировалась, но остались функции ограничения температуры вытяжки после рекуператора ?
Не подскажете, в чём вы видите неудобство? Заслонка приоткрывается как раз, чтобы не допустить обмерзания, т.е. в вашем случае на 146% выполняет свою функцию.

Помните, кусок льда, который из себя представляет уже замёррзший рекуператор, разморозить очень сложно. Гораздо проще не допустить этого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 02:41   #4
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором

Идея в том, чтобы отключить регулятор нагрева рекуператора, но оставить регулятор ограничителя.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 10:45   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Идея в том, чтобы отключить регулятор нагрева рекуператора, но оставить регулятор ограничителя.
Коэффициенты P/I ускоряете максимально, U(нагрев) отрываете и прописываете на освободившийся вход 1000.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.04.2021, 13:07   #6
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Коэффициенты P/I ускоряете максимально, U(нагрев) отрываете и прописываете на освободившийся вход 1000.
Ускорять P/I регулятора или ограничителя ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 13:12   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Ускорять P/I регулятора или ограничителя ?
Регулятора, он же вам не нужен. Ускорение заставит его не тормозить на том, чем он не управляет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024