Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.02.2013, 14:50   #1
Ikar13
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Расширение возможностей Pixel 12XX

Добрый день!
Мне достался контроллер Pixel 12XX, но у меня нет опыта работы с Pixel. После изучения сайта производителя и форума, а также загрузки ПО. Я сделал вывод - Pixel 12 нельзя расширить дополнительными модулями. Прав ли я?
Я хотел его применить для управления крышным кондиционером с двумя секциями газового нагрева, и двумя секциями охлаждения + вентилятор. Итого минимум 5 дискретных выходов. Есть ли какие нибудь варианты это сделать используя мой контроллер?
Спасибо за ответы.
Ikar13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 15:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение возможностей Pixel 12XX

Цитата:
Сообщение от Ikar13 Посмотреть сообщение
Я сделал вывод - Pixel 12 нельзя расширить дополнительными модулями. Прав ли я?
Так точно. Pixel, умеющий расширяться - это Pixel-25xx.



Цитата:
Сообщение от Ikar13 Посмотреть сообщение
Я хотел его применить для управления крышным кондиционером с двумя секциями газового нагрева, и двумя секциями охлаждения + вентилятор. Итого минимум 5 дискретных выходов. Есть ли какие нибудь варианты это сделать используя мой контроллер?
Спасибо за ответы.
Например, вот:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=303

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=730

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1115


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.02.2013 в 15:28
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 12:46   #3
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение возможностей Pixel 12XX

Можно нарастить необходимые I|O по RS485 Modbus RTU
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 14:14   #4
Ikar13
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение возможностей Pixel 12XX

Спасибо за ответы. Я попробую использовать аналоговые выходы как дискретные применив опторазвязку, а по модбасу решение небюджетное получится ИХМО, все равно спасибо за совет с модбасом.
Ikar13 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024