Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.01.2011, 14:19   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию захолаживание канала

как работает защита от захолаживания канала в установке с электрокалорифером?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 14:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
как работает защита от захолаживания канала в установке с электрокалорифером?
Она просто работает и всё. Не понимаю, в чём заключается ваш вопрос...


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 14:40   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

в смысле понизилась температура в канале до хх*С и установка отключается или еще как?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 14:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
в смысле понизилась температура в канале до хх*С и установка отключается или еще как?
Именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 14:43   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

а при запуске установки тоже самое?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 14:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
а при запуске установки тоже самое?

2.1.16
Тпритока,авар
°С
Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки
7
0…100


2.1.17
Тк_блок
сек
Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.10.2012 в 14:53
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 15:00   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

просто ассоциируется у меня с вод .калорифером про электрический не подумал. Как я понимаю, чтобы нормально работало, нужно чтобы был предподогрев? И как это дело вырубить , чтобы не появлялось.

Дошло про предподогрев зря спросил. А что делает электрокалорифер при Тканала блокировка ?
И еще вопрос до кучи: Ткан блокировка действует на датчик вытяжки после рекуператора?

Последний раз редактировалось Iroha, 24.01.2011 в 15:12
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 15:17   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
просто ассоциируется у меня с вод .калорифером про электрический не подумал. Как я понимаю, чтобы нормально работало, нужно чтобы был предподогрев? И как это дело вырубить , чтобы не появлялось.

Дошло про предподогрев зря спросил. А что делает электрокалорифер при Тканала блокировка ?
И еще вопрос до кучи: Ткан блокировка действует на датчик вытяжки после рекуператора?
В процитированном мною тексте даны чёткие названия всех учавствующих датчиков. Процитировал повторно и выделил.

Чтобы "это дело вырубить" достаточно задать порог заморозки -999 градусов. Не думаю, что контроллер когда-либо сможет измерить такую температуру.


2.1.16
Тпритока,авар
°С
Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки
7
0…100


2.1.17
Тк_блок
сек
Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 15:20   #9
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

ага дошло.
а про электрокалорифер при включенной Ткан блокировка,что он делает?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 23:00   #10
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

Если не равно нулю, ВКЛЮЧЕНО ТОБИШЬ, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. НЕ ВАЖНО какой калорифер!!!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 23:15   #11
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: захолаживание канала

ага понял
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024