про охлаждение, но не про фреон.
дебильная задача, надо сделать чтобы зимой теплообменник работал нагревателем, а летом, чтобы тот же теплообменник работал охладителем. причем, температура носителя ниже нуля и от охладителя требуется чтобы он не намораживал на себя воду.
если собрать такой проект, проинвертировать второй калорифер, т.е. сделать его охладителем, а по обратке сделать ограничение чтобы не опускало ниже низкого.
будет корректно работать?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:47 Причина: Удалил вложения за ненужностью
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 15:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
про охлаждение, но не про фреон.
дебильная задача, надо сделать чтобы зимой теплообменник работал нагревателем, а летом, чтобы тот же теплообменник работал охладителем. причем, температура носителя ниже нуля и от охладителя требуется чтобы он не намораживал на себя воду.
если собрать такой проект, проинвертировать второй калорифер, т.е. сделать его охладителем, а по обратке сделать ограничение чтобы не опускало ниже низкого.
будет корректно работать?
Если только собрать проект с 2 калориферами и охладителем. Выкинуть охладитель, проинвертировать управление охладителем и пустить это управление на второй калорифер. Попутно учтя по сигналам все варианты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:03   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если только собрать проект с 2 калориферами и охладителем. Выкинуть охладитель, проинвертировать управление охладителем и пустить это управление на второй калорифер. Попутно учтя по сигналам все варианты.
инверсный выход(или вход?) макроса охладителя подать на вход макроса 2грелки.
т.е. как-то так?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:47 Причина: Удалил вложения за ненужностью
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 17:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
инверсный выход(или вход?) макроса охладителя подать на вход макроса 2грелки.
т.е. как-то так?
Выход регулятора, идущий на U охладителя нужно инвертировать (вычесть его значение из 1000) и подать на вход U второго калорифера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 18:11   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

понял, благодарю!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024