Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.11.2016, 15:09   #1
mansurius
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Помогите с TRIM5 пожалуйста

Здравствуйте!!!
У меня контроллер PIXEL 2511 с модулем расширения MR0800 панель TRIM5. Создал проект в СМ конструкторе HVAC для Pixel с MR0800. Только вот, как подружить эту связку с TRIM совершенно не понимаю. Вы не могли бы мне помочь? Может у кого то есть похожий проект в качестве примера.
Буду очень признателен. Просто нет никакой информации кроме файла СПРАВКИ, и с чего начать и где копать не понятно. Со SCADA никогда не работал. Это печально. А выкручиваться как то надо.
Спасибо.
mansurius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:22   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите с TRIM5 пожалуйста

Сейчас я вам подскажу... http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...r_to_slave.htm вот в этом разделе справки посмотрите. Тут есть пример передачи данных.

Ещё вам нужно посмотреть SMArt: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...with_smart.htm

В проекте пикселя откройте опции-> переменные MODBUS. Там появится карта памяти, её надо будет сохранить отдельным файлом (там есть соответствующие кнопки.

Когда создадите проект для трим5 - там нужно будет создать слейва, как в справке описано, и указать ему карту памяти, которую вы сохранили из пикселя.

В проекте появятся все переменные, которые умеет передавать пиксель в сеть. В том числе - все данные, которые идут в скаду, под теми же именами, что и в пикселе. Вытаскивайте их на поляну, делайте красивые(или не очень) кнопки в смарте, дальше уже дело больше дизайнера, чем программиста.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:23   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с TRIM5 пожалуйста

Цитата:
Сообщение от mansurius Посмотреть сообщение
с чего начать и где копать не понятно. Со SCADA никогда не работал. Это печально. А выкручиваться как то надо.
Спасибо.
Действительно печально. Это примерно как взяться перевезти 100 тонн камня.

И вот у вас Белаз и 100 тон камня. В принципе, ничего сложного, но управлять Белазом вы не умеете.

Как вам "по быстрому" рассказать, как управлять Белазом?

Попробуйте начать со SMArt. Т.е., откройте лоджик, создайте проект для Trim и нажмите иконку SMArt.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 16:22   #4
mansurius
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с TRIM5 пожалуйста

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Сейчас я вам подскажу...
Спасибо. Это уже кое что.
mansurius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 16:26   #5
mansurius
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с TRIM5 пожалуйста

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Как вам "по быстрому" рассказать, как управлять Белазом?
Хорошо, что хоть Белаз имеется
mansurius вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024