Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.09.2015, 10:53   #1
romil
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не могу разобраться в работе Pixel (решено)

Я опишу свою ситуацию. Стоят два оборудования на них включены два пикселя 1211-02-0 один мастер второй резервный они связаны rs485 если один выключается то пропадает связь. Как сделать связь с мастером если он сгорел. Резервный не работает без мастера хотя должен(
romil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 11:31   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает Pixel 1211

Ничего он не должен, т.к. слейв. Он ожидает команды от мастера. Либо не совсем слейв (мастер вычитывает состояния и значения, и не передает команды). В этом случае можно сделать так - на мастере выход DO должен быть всё время замкнут. При его умирании - выход DO размыкается - на слейве смотрим DI-ем DO мастера - при размыкании берём управление на себя.

Как то так ...
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 14:16   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу разобраться в работе Pixel

Цитата:
Сообщение от romil Посмотреть сообщение
Я опишу свою ситуацию. Стоят два оборудования на них включены два пикселя 1211-02-0 один мастер второй резервный они связаны rs485 если один выключается то пропадает связь. Как сделать связь с мастером если он сгорел. Резервный не работает без мастера хотя должен(
Если у этих Пикселей связь между собой, то весьма логично, что связь прервётся при выключении любого контроллера.

Как должен работать резервный контроллер - определяется его программой. Вам нужно общаться с теми людьми, которые программировали контроллеры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 15:48   #4
romil
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Ничего он не должен, т.к. слейв. Он ожидает команды от мастера. Либо не совсем слейв (мастер вычитывает состояния и значения, и не передает команды). В этом случае можно сделать так - на мастере выход DO должен быть всё время замкнут. При его умирании - выход DO размыкается - на слейве смотрим DI-ем DO мастера - при размыкании берём управление на себя.

Как то так ...
А можно пожалуйста поподробнее описать какие контакты замкнуть на слейве

А можно запустить резервный переставив джаспер?

Последний раз редактировалось Arsie, 23.09.2015 в 16:12
romil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 15:58   #5
romil
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу разобраться в работе Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если у этих Пикселей связь между собой, то весьма логично, что связь прервётся при выключении любого контроллера.

Как должен работать резервный контроллер - определяется его программой. Вам нужно общаться с теми людьми, которые программировали контроллеры.
Ну зачем тогда делалают резерв если он не может работать без основного пикселя?
romil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 16:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу разобраться в работе Pixel

Цитата:
Сообщение от romil Посмотреть сообщение

Ну зачем тогда делалают резерв если он не может работать без основного пикселя?
Как должен работать резервный контроллер - определяется его программой. Вам нужно общаться с теми людьми, которые программировали контроллеры.

Другими словами, вы сейчас пытаетесь у кассира кинотеатра расспросить методы подбора кинозвёзд для фильма и методы начисления гонораров этим звёздам. Не знает это кассир. Никто в кинотеатре этого не знает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 16:26   #7
romil
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: Не могу разобраться в работе Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Другими словами, вы сейчас пытаетесь у кассира кинотеатра расспросить методы подбора кинозвёзд для фильма и методы начисления гонораров этим звёздам. Не знает это кассир. Никто в кинотеатре этого не знает.
Это знает режисер. Нужно найти режисера)
romil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 16:55   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу разобраться в работе Pixel

Цитата:
Сообщение от romil Посмотреть сообщение
Это знает режисер. Нужно найти режисера)
Верно. Т.е. того человека, который программировал именно ваши контроллеры.

Это точно делал не Сегнетикс. Поэтому здесь вам ответа не найти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 21:46   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу разобраться в работе Pixel

Цитата:
Сообщение от romil Посмотреть сообщение
Я опишу свою ситуацию. Стоят два оборудования на них включены два пикселя 1211-02-0 один мастер второй резервный они связаны rs485 если один выключается то пропадает связь. Как сделать связь с мастером если он сгорел. Резервный не работает без мастера хотя должен(
В данной конфигурации под понятие резервный относится к оборудованию, а не к контроллеру.
Для контроллера в Вашем случае резерва нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 12:24   #10
romil
Новичок
 
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу разобраться в работе Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Верно. Т.е. того человека, который программировал именно ваши контроллеры.

Это точно делал не Сегнетикс. Поэтому здесь вам ответа не найти.
Хорошо. Тогда можно ли записать на семный модуль памяти другу программу что бы он работал мастером? А потом можно ли счать с внутренней памятью старую программу а внешний модуль памяти снять?
romil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 12:58   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу разобраться в работе Pixel

Цитата:
Сообщение от romil Посмотреть сообщение
Хорошо. Тогда можно ли записать на семный модуль памяти другу программу что бы он работал мастером? А потом можно ли счать с внутренней памятью старую программу а внешний модуль памяти снять?
Можно сохранить копию старой программы на модуль и этот модуль положить на полочку, чтобы при нужде всегда можно записать программу в контроллер обратно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024