Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.12.2012, 18:54   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию рекуператор без датчика тпомещения

добрый вечер.
как работает система с рекуператором без датчика температуры помещения?
нужно ли изменять установленную по умолчанию температуру 25*с, в макросе пластинчатого рекуператора , если например тпритока нужно 12*с ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 10:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: рекуператор без датчика тпомещения

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
добрый вечер.
как работает система с рекуператором без датчика температуры помещения?
нужно ли изменять установленную по умолчанию температуру 25*с, в макросе пластинчатого рекуператора , если например тпритока нужно 12*с ?
Упоминаемое вами число никак не связано ни с температурой притока, ни с величиной уставки.

Другими словами: ничего не трогайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 14:08   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию ответ: рекуператор без датчика тпомещения

насколько я понял это предполагаемая температура помещения. а если у меня постоянная температура помещения 12*с, нужно что менять ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 15:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: ответ: рекуператор без датчика тпомещения

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
насколько я понял это предполагаемая температура помещения. а если у меня постоянная температура помещения 12*с, нужно что менять ?
Поставьте 12, в этом случае рекуператор сможет эффективнее работать на охлаждение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 15:41   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию ответ: рекуператор без датчика тпомещения

спасибо.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 15:10   #6
Magnum
Новичок
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ответ: рекуператор без датчика тпомещения

не стал отдельную тему создавать.
вопрос по рекуператору. у меня гликоль. причем стоят 2 подряд. вытяжной воздух T=29°с влаж=50+/-10%. в связи с этим защиту хотелось бы поставить по T гликоля, ну, и плюс дифманометры.
в конструкторе параметр твыт, норма идет с диапазоном 1…20. можно ли его уменьшить? в моем случае будет я думаю -3/ -2 °с. во всем остальном я так понял алгоритм, заложенный в конструкторе подойдет.
Magnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 17:57   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: ответ: рекуператор без датчика тпомещения

Цитата:
Сообщение от Magnum
не стал отдельную тему создавать.
вопрос по рекуператору. у меня гликоль. причем стоят 2 подряд. вытяжной воздух T=29°с влаж=50+/-10%. в связи с этим защиту хотелось бы поставить по T гликоля, ну, и плюс дифманометры.
в конструкторе параметр твыт, норма идет с диапазоном 1…20. можно ли его уменьшить? в моем случае будет я думаю -3/ -2 °с. во всем остальном я так понял алгоритм, заложенный в конструкторе подойдет.
Уменьшайте, проблем нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024