Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.05.2013, 20:42   #1
palankar
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию 4.20mA на AI пикселя

Здравствуйте. В инструкции на SMH2010 стр. 19 прописана возможность сделать из любого аналогового входа вход для 4..20мА. Можно такой же фокус сделать с пикселем? Мне 4 датчика 4,,20мА надо считывать.
palankar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 11:26   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Цитата:
Сообщение от palankar Посмотреть сообщение
Здравствуйте. В инструкции на SMH2010 стр. 19 прописана возможность сделать из любого аналогового входа вход для 4..20мА. Можно такой же фокус сделать с пикселем? Мне 4 датчика 4,,20мА надо считывать.
Стандартными способами нельзя Но если дружите с электротехникой и очень надо, то с помощью самодельной внешней схемы можно


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 20:58   #3
palankar
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Стандартными способами нельзя Но если дружите с электротехникой и очень надо, то с помощью самодельной внешней схемы можно

Не дружу
palankar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:56   #4
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Цитата:
Сообщение от palankar Посмотреть сообщение
Не дружу
Тогда лучше не трогать входы термосопротивлений Пикселя, а сигналы 4-20 мА завести на что-нибудь вроде SMH2010 в варианте с 6 токовыми входами и опрашивать его Пикселем по modbus.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь

Последний раз редактировалось Arsie, 08.05.2013 в 13:43
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 14:06   #5
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Стандартными способами нельзя Но если дружите с электротехникой и очень надо, то с помощью самодельной внешней схемы можно
А можно мне схему "преобразователя", а то только-что столкнулся с данной необходимостью в еще 1 входе 4-20 мА (всего нужно 2 входа 4-20 мА).
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 14:10   #6
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
А можно мне схему "преобразователя", а то только-что столкнулся с данной необходимостью в еще 1 входе 4-20 мА (всего нужно 2 входа 4-20 мА).
Если в двух словах, то "токоизмерительный шунт".
Если подробно и с цифрами, то см. персональное сообщение...


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 15:28   #7
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Цитата:
Если в двух словах, то "токоизмерительный шунт".
Верно ли я понимаю, что при условии, что измерительный ток Pixel скажем 1,3 мА, то реально ток будет 5,3-21,3 мА. А резистор на входе подбирается, что бы не перегружать АЦП?
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 19:01   #8
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Верно ли я понимаю, что при условии, что измерительный ток Pixel скажем 1,3 мА, то реально ток будет 5,3-21,3 мА. А резистор на входе подбирается, что бы не перегружать АЦП?
Верно, но техподдержка говорила про 1,3 мА генератор тока у SMH и 1,1 мА генератор тока у Пикселя для не-NTC входов.
И обязательно поставьте параллельно шунту ограничитель напряжения типа стабилитрона на 3,3 В, иначе неисправность датчика или ошибка монтажа гарантированно спалит вход (см. http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/AIN.PNG)


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 21:15   #9
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

И не подключайте нагрузочное сопротивление и стабилитрон втыканием в разьем пикселя. Надо сделать для них отдельную колодку с пайкой или специальными клеммами под такие вещи. И при ошибке монтажа сгорает не один вход, а два соседних. Если все по монтажу нормально сделать будет работать. И не забывайте, что производитель это делать не рекомендует.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 09:18   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Цитата:
Верно, но техподдержка говорила про 1,3 мА генератор тока у SMH и 1,1 мА генератор тока у Пикселя для не-NTC входов
Да, реальный измерительный ток у Пикселя 1,1 мА. Но в ядре Пикселя идет умножение значения (АЦП*30) еще на ~1,1818=1,3/1,1. Сделано для совместимости со стандартными макросами, написанными для SMH. Именно по этому при разомкнутом выходе значение с аналогового входа уходит в отрицательную сторону. Хотя в комментариях к стандартному макросу написано, что максимальное значение на входе 30690=1023*30. Так что и эту особенность надо учитывать.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 14:29   #11
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Всем здравствуйте.
Возникла такая же необходимость, т.е подцепить на входы пикселя два сигнала 4-20мА (датчик температуры и влажности). Кто уже сделал, поделитесь пожалуйста схемкой с номиналами элементов. И какие особенности настройки макроса термосенсор при этом?
Заранее спасибо.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 15:01   #12
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

подключение производить по схемме во вложении, макрос для измерения так же во вложении. У макроса много входов /выходов (в определённых случаях приходилось использовать все) все вроде подписано , возникнут вопросы, обращайтесь.
Изображения
Тип файла: jpg подключение токовых датчиков.jpg (129.1 Кбайт, 350 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl 4-20_мА Ain_0-4.msl (15.7 Кбайт, 190 просмотров)
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 11.03.2014, 17:39   #13
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4.20mA на AI пикселя

Гран мерси, буду пробовать.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024