26.07.2017, 15:23 | #121 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Аналогично
Абсолютно. Видимо, я где-то туплю, но где - хоть убей не пойму. К сожалению, сейчас нет времени совсем на эксперименты и разбирательства. В очередной раз объект "горит". Оставил "старую карту". При случае надо будет еще поковыряться в этом вопросе, когда время будет свободное. |
01.09.2017, 16:24 | #122 |
Новичок
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Доброго дня!
при попытке открыть в SMLogix созданный в конструкторе (1.31 сборка 4) файл появляется уведомление о ожидании открытия проекта и ничего далее, при этом можно свободно перемещаться по "поляне", редактировать проект и т.д. Если же попытаться его сохранить появляется уведомление о незаконченной инициализации SMConfig. Все ПО последних версий. Не пойму где искать ошибку, то ли в "железе" то ли в еще где... Вложение 4343 Вложение 4340 Вложение 4342 Вложение 4341 Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2021 в 03:14 Причина: Проблема исправлена, файлы удалил. |
01.09.2017, 17:03 | #123 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
В версии 3.28.0029 то же самое?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.09.2017, 20:08 | #124 |
Новичок
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
К сожалению да
|
02.09.2017, 15:38 | #125 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 784
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
__________________ Саня |
02.09.2017, 16:04 | #126 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
у меня такая фигня бывает когда открыт проект и я открываю второй проект. в 27 лоджике
у меня такая фигня бывает когда открыт проект и я открываю второй проект. в 27 лоджике вот такая http://forum.segnetics.com/showthrea...6772#post36772 Последний раз редактировалось Arsie, 04.09.2017 в 11:23 |
02.09.2017, 18:46 | #127 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Тоже такая фигня была.
Лоджик 3.27.0539 Помогла перезагрузка компа. |
02.09.2017, 20:45 | #128 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
хватало закрыть оба и подождть какое-то время
|
03.09.2017, 20:24 | #129 |
Новичок
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сидишь такой на объекте в позе "кощей над златом". Зарядки ноутбука остается минут на 30 работы. И ждать непойми сколько времени? Ну уж нет.
Можно еще попробовать завершить процесс sm_service (за точность названия не ручаюсь). Все бы ничего, но SMConfig у меня так и не запускается, про создании пустого проекта под то же "железо", все работает. Если же проект создан в конструкторе, ни в какую не хочет. Последний раз редактировалось Arsie, 04.09.2017 в 11:23 |
04.09.2017, 11:23 | #130 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.09.2017, 12:38 | #131 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
|
|
04.09.2017, 13:14 | #132 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Обычно часов на 8-10 напряжённой работы их хватает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.09.2017, 14:21 | #133 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
м.б. где-то они и есть, но розетка в шкафу надёжнее...
|
04.09.2017, 19:18 | #134 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
04.09.2017, 19:24 | #135 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Сорян, промахнулся где-то, пока тему компоновал покомпактнее __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.09.2017, 19:26 | #136 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
04.09.2017, 19:54 | #137 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.09.2017, 20:11 | #138 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
04.09.2017, 20:19 | #139 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Конструкторы сейчас меняться будут, вполне допускаю, что изредка бяка всякая будет вылезать, которую мы будем быстро исправлять. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.09.2017, 20:23 | #140 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
05.09.2017, 07:11 | #141 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
я тоже за нормальные буки, но это фантастика, акки всегда сдыхают в самый удачный момент, проверено и не раз, розетка надежнее.
я всегда с собой вожу розетку на крокодилах. |
05.09.2017, 11:57 | #142 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Сделаем-сделаем, но не сейчас)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.09.2017, 19:49 | #144 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.09.2017, 12:54 | #145 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
"Ошибка сохранения макроса" 1. Пока исходный psl-файл был открыт, все нормально сохранялось (сохранил 3 версии пока не закрыл программу) 2. Проблему обнаружил когда после открытия сохраненных файлов попытался снова их сохранить. 3. Неисправный макрос предположительно находился внутри последнего вставленного в psl-файл макроса (в разных версиях Psl-файла неисправные макросы были разными) 4. Смоделировать ошибку не смог, хоть и повторил действия после которых она возникла |
|
07.09.2017, 13:40 | #146 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.01.2018, 10:47 | #147 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
проект был конвертирован из 2 Gi в 2G
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:46 |
23.01.2018, 11:17 | #148 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Если это не торможение лоджика в отладке, то в проекте "побились" указатели. Нужно удалить связь и провести её снова.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.01.2018, 12:16 | #149 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
23.01.2018, 12:29 | #150 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
А мне в вашем проекте помогло пересоздание выхода modbus. Удалил, создал новый, пробросил связь - показывает нормально. Тем не менее, этот проект я передал на изучение программистам. Таких вещей не должно происходить.