По умолчанию Не конфигурируется Matrix 2234-70

Добрый вечер.
Мне нужна модификация 2234-70. Для этого обновил лоджик, ввел код нужной модификации контроллера при создании нового проекта. После подтверждения выползает ошибка - "device configuration fault". Следовательно во вкладке Устройства нет входов и выходов.

Видео для наглядности и понимания - https://yadi.sk/i/9heE67Fb22_Q-g.

Еще подскажите как мне задействовать MTBus? В пункте "Конфигурирование контроллера" такого нет. Также поиск по руководству на матрикс не находит слово - mtbus.

Последний раз редактировалось RomanIst, 17.11.2020 в 19:55
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 19:54   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
После подтверждения выползает ошибка - "device configuration fault". Следовательно во вкладке Устройства нет входов и выходов.
Аналогично.
Ну так это конфигуратор и жалуется - не знает он такого девайса.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 21:07   #3
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Еще то что заметил это если сконфигурить без дисплейный вариант ПЛК, то смарт все равно также работает в штатном режиме.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 10:32   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Мне нужна модификация 2234-70. Для этого обновил лоджик, ввел код нужной модификации контроллера при создании нового проекта. После подтверждения выползает ошибка - "device configuration fault". Следовательно во вкладке Устройства нет входов и выходов.

Видео для наглядности и понимания - https://yadi.sk/i/9heE67Fb22_Q-g.

Еще подскажите как мне задействовать MTBus? В пункте "Конфигурирование контроллера" такого нет. Также поиск по руководству на матрикс не находит слово - mtbus.
Ищите sysbus, зачем-то переименовали. В маркетинговых целях, скорее всего. В лучших традициях маркетинга, кнешн. В лоджике "Системная шина", ПКМ на контроллере.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Еще то что заметил это если сконфигурить без дисплейный вариант ПЛК, то смарт все равно также работает в штатном режиме.
Это нормально


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.11.2020 в 11:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 11:16   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Мне нужна модификация 2234-70. Для этого обновил лоджик, ввел код нужной модификации контроллера при создании нового проекта.
Стоп. Такого прибора нет, зачем вам такая модификация? "Просто потрогать"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 18:28   #6
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... зачем вам такая модификация? "Просто потрогать"?
Я сейчас на этапе подбора оборудования и именно это модификация мне хорошо подходит.
Цитата:
Стоп. Такого прибора нет...
Почему нет? Когда есть:

Последний раз редактировалось Arsie, 14.12.2020 в 13:08 Причина: Удалил вложения за ненужностью
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 18:39   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Я сейчас на этапе подбора оборудования и именно это модификация мне хорошо подходит.


Почему нет? Когда есть:
Не выпущено ещё ни одного, поэтому и в лоджике нет конфига для него. В прайс вроде только на днях добавили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 18:51   #8
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не выпущено ещё ни одного, поэтому и в лоджике нет конфига для него. В прайс вроде только на днях добавили.
Мне дорога в отдел продаж видимо?

Странно что в прайсе есть а по факту нет.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 18:56   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Мне дорога в отдел продаж видимо?

Странно что в прайсе есть а по факту нет.
Нет, значит скоро и лоджик выйдет с нужным конфигом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 19:01   #10
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, значит скоро и лоджик выйдет с нужным конфигом.
Фуу, это хорошо. Скажите пожалуйста когда он выйдет? Мне время сейчас поджимает и нужно разобраться как в теории все это программируется и конфигурируется.
Нужно еще пару или трешку МРЛок добавить...
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 19:02   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не выпущено ещё ни одного, поэтому и в лоджике нет конфига для него. В прайс вроде только на днях добавили.
А что же тогда эта модель в релизе ПО делает? Или все же не релиз?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 10:42   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Фуу, это хорошо. Скажите пожалуйста когда он выйдет? Мне время сейчас поджимает и нужно разобраться как в теории все это программируется и конфигурируется.
Нужно еще пару или трешку МРЛок добавить...
Потренируйтесь на любой другой, там никакой разницы в работе, кроме точного количества конкретных входов и выходов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 11:32   #13
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потренируйтесь на любой другой, там никакой разницы в работе, кроме точного количества конкретных входов и выходов.
Ок, сейчас начал юзать доступную версию матрикса. У него на борту по умолчанию два порта RS-485.
Для того чтобы задействовать модуль МРЛ нужно подключить его физически через спец. разъем (внутренняя шина).

В программе изначально два порта com1 и com2 (скрин1).
Для того чтобы добавить модули МРЛ я кликаю ПКМ по com2 и выбираю настроить системную шину.
Выбираю модуль МРЛ, сохраняюсь. И теперь почему-то вместо двух портов для rs-485, доступен только com1 (скрин2).
Вопрос так и должно быть?

Я рассчитывал что будет доступно два порта для подключения к ним через 485 разных сторонних устройств, плюс независимо работающие МРЛки...

Последний раз редактировалось Arsie, 19.11.2020 в 11:41 Причина: Удалил вложения за ненужностью
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 11:40   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
В программе изначально два порта com1 и com2 (скрин1).
Для того чтобы добавить модули МРЛ я кликаю ПКМ по com2 и выбираю настроить системную шину.
Выбираю модуль МРЛ, сохраняюсь. И теперь почему-то вместо двух портов для rs-485, доступен только com1 (скрин2).
Вопрос так и должно быть?
Да, это не так.



Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Я рассчитывал что будет доступно два порта для подключения к ним через 485 разных сторонних устройств, плюс независимо работающие МРЛки...
Нет, это не так. Можно докупить сетевой модуль с RS485: https://segnetics.com/ru/mtx


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 11:50   #15
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, это не так.
Вы можете быть более понятным? Как это понимать?

Тогда я додумываю а вы поправляйте - если ставить МРЛ к Матрикс, то второй порт вылетает и остается только первый и если есть нужда в портах то нужно докупать еще.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 11:57   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Вы можете быть более понятным? Как это понимать?

Тогда я додумываю а вы поправляйте - если ставить МРЛ к Матрикс, то второй порт вылетает и остается только первый и если есть нужда в портах то нужно докупать еще.
Если вы задействуете системную шину, то com2 тоже конфигурируется в режим системной шины.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 11:59   #17
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если вы задействуете системную шину, то com2 тоже конфигурируется в режим системной шины.
Значит в этом случае МРЛ работают отдельно "по своей" шине (через боковые разъемы), при этом к com2 можно подключать только устройства ФМР.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:00   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение

Тогда я додумываю а вы поправляйте - если ставить МРЛ к Матрикс, то второй порт вылетает и остается только первый и если есть нужда в портах то нужно докупать еще.
Именно так


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Вы можете быть более понятным? Как это понимать?
Как ответы на ваши вопросы. Извините, я не сразу понял, что диалог нужно в стиле:

- Сэр, сегодня на улице солнце?
- Да, сэр, сегодня на улице солнце.


Мне казалось, что ответа "Да" будет достаточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:02   #19
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Именно так
Ок. Подскажите, когда выйдет лоджик который будет поддерживать нужный мне девайс? Завтра, через неделю, две, три?


Добавлено через 54 секунды


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Именно так


Добавлено через 1 минуту




Как ответы на ваши вопросы. Извините, я не сразу понял, что диалог нужно в стиле:

- Сэр, сегодня на улице солнце?
- Да, сэр, сегодня на улице солнце.


Мне казалось, что ответа "Да" будет достаточно.
Я слепой.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:12   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Ок. Подскажите, когда выйдет лоджик который будет поддерживать нужный мне девайс? Завтра, через неделю, две, три?
Обычно к выпуску первого живого девайса уже всё готово.

Извините, забыл. Я имею ввиду, что обычно поддержка в лоджике появляется раньше, чем будет выпущен самый первый коммерческий, т.е. заказанный клиентом, контроллер. Ещё точнее - к получению клиентом своего контроллера обычно всё готово и вопросов не возникает. Фух, не знаю, как ещё понятнее написать. Надеюсь, получилось.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А что же тогда эта модель в релизе ПО делает? Или все же не релиз?
Ну не смог бы Роман выбрать эту модель, это было бы лучше?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:38   #21
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну не смог бы Роман выбрать эту модель, это было бы лучше?)
Ведь все непонятки и начались из-за того что официально во всех источниках (кроме обращений напрямую к живым людям) эта модель ЕСТЬ.
Если есть значит должно быть все готово и я бы сюда не писал.
Получается мне нужно писать проект под него а конфига на него нет и это прискорбно. Еще прискорбнее когда ты не знаешь когда он выйдет, и что вообще вот это все происходит.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:43   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Ведь все непонятки и начались из-за того что официально во всех источниках (кроме обращений напрямую к живым людям) эта модель ЕСТЬ.
Если есть значит должно быть все готово и я бы сюда не писал.
Получается мне нужно писать проект под него а конфига на него нет и это прискорбно. Еще прискорбнее когда ты не знаешь когда он выйдет, и что вообще вот это все происходит.
Вложение 8681

Вложение 8682


Не могу понять вашей истерики. Прайс позавчера обновили, причём вечером. Лоджик может сегодня обновят или завтра. Ну получилось у вас попасть в этот промежуток несогласованности. Что истерить-то?

Непонятки действительно из-за невнимательности, что показана на картинке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.12.2020 в 13:09
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:46   #23
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вложение 8681
Не могу понять вашей истерики. Прайс вчера обновили, лоджик может сегодня обновят или завтра.
Это самое главное для меня сейчас. Просто мозг работает по определенным паттернам и вы его обеспокоили описанным выше.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:58   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Это самое главное для меня сейчас. Просто мозг работает по определенным паттернам и вы его обеспокоили описанным выше.
Вложение 8683


На самом деле вам всё равно. В том плане, что сконцентрировались вы на очень второстепенных вещах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.12.2020 в 13:09
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 17:02   #25
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70

Слава богам! Теперь с новой версией все ок.

Предлагаю снести данную тему, из-за отсутствия полезной информации.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024